一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
2 b" X; T; f9 f# r0 Y% c9 Z2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
' y' A0 {! Y2 L4 V" [9 ^10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
) ]. h, \$ v) m* s' h" \) X1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
j3 T; @+ D; x) b" Z2 e8 \8~15℃
, K" ?; m1 a5 n9 \3 k. Y, B
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
! K4 B: q8 Z2 ?' \2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分, L$ q; d: P2 Y3 {& Y
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃6 l( L5 Y. G- }
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃+ ]( N$ m$ j$ h5 H* g, x. i" B5 j9 F
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃: H$ X9 i& C7 \1 m" ^
8~12℃ |