排除冰堵的有效方法
4 i: T, X6 |6 k' L4 O k一、造成冰堵的原因:
7 |# [& W1 t' O% d- A) @ 1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。5 o$ R$ F+ f! m6 H# g1 g% Q1 U
2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。
8 E- y9 x% ?4 y9 |; Z 3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。. p3 `3 L4 q5 L
4 _# t" B% x: w' d# u+ R 4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。, o' e5 V8 O5 }$ j6 Z, |" Y
5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。) k3 @: ?+ V; h1 |$ K
二、冰堵防治办法:
% c% z2 d/ c, ]1 v" _0 L 在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
4 Q% c4 u+ x/ K 制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。! z6 P8 v* D. |7 i6 W
三冰堵维修办法:2 R: n5 y9 k: Q
①排放制冷剂除水法:$ ^$ L9 i& Z0 f! J; ]1 |: w
对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。
" `( Z6 v. g3 E! {8 F: G 这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。
0 w) O5 j/ s4 J: @ 若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。6 ^" N& z: l9 S0 L
②加温排水法:9 T, u5 B! Y3 I% [3 a; c+ I
将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。. S/ M5 O: B, ]4 X* o3 A
水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。
- `& o. C6 {8 \9 h- C* ? ③借助甲醇排水法:$ ` n4 W4 D0 x1 X/ o
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。
9 z( m- [5 B/ x2 V7 R" q 而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。+ r9 h2 B" ?5 V; }+ [
(a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。
n, S! F$ t4 s1 ^% Z7 b& y (b)开机至压缩机烫手。
+ I, A2 u. m/ [( }; V( c (c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。
- ~% }2 F8 T* T- i (d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。& N5 E' d+ m& r8 D% Y5 x5 J
(e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
3 i" J- d/ y9 q9 b z5 W' l (f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。
/ L0 [: F# e4 Y (g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。
& X2 ?% y c' q. W- m6 Z$ v ④干燥过滤器排水法:9 x3 z2 R. b" r0 d
将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。
5 E" t5 D9 Y7 K, I0 o+ E1 n 下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。
+ D6 p% B1 S+ H9 o 防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。
: B- G5 h, A: v8 O: a
# Q# D9 n, T2 U& \) L1 C
, \6 B' ^: C) V% b8 H |
评分
-
查看全部评分
|