[分享] 三菱空调维修故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-8 09:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  1 O9 i: \5 m4 }  E+ R
S-i        Py:x4g2h2gO  
7 ]9 E* P" K. Y2 U故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  # m1 Q) b4 X6 _0 v
0 C' A& P8 e( E5 ]
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  - L6 p6 g+ l; ^/ m4 v! A

1 |" m# M; o# X# |/ B          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  8 l0 z6 T, }: j" i4 Q7 y3 p

9 o( K* @+ \  P* J2 q) T8 \: I8 R4 e     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  ( c# M/ _$ M5 e1 w2 N8 n
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  " Z% V( I" w* \5 ]7 r
  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  & R+ P+ @. ^: j. k
  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  2 o* ]0 l0 u2 O* T- {

6 Z0 s5 X) x0 T* j: @* f% t       三菱空调维修故障代码
* b  n3 N2 p- R& O4 K& f! {  V( @+ y% [
    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  
6 k; M8 d+ @/ A. C
* A$ z. A7 f: |7 }/ i无显示  ) B1 P* z, M& q( w
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
' k1 b2 g8 J  W* z2 w操作开关电路板不良。  
& C3 h  p* ?4 D% a$ J; q" c7 [E1  ' `$ H& z+ J% }6 B* Y5 f
操作开关线断、室内机电路板不良。  ; C, V9 W2 C9 d
E2   - g% T' `/ H3 D
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   - @3 c& Q+ j9 `' b
E3  
  o8 s- }1 V9 L  Q7 x1 d4 Z无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
1 f. K# C8 V) L室外机号码设定不正确(设定了48或49)  
6 ~5 g8 u: V4 {E4  ( Z, p- i& x; H
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  " W) a0 `% d" |  }
室内机电路板不良。  " }' m2 K3 X+ y& a' N
E5  
7 D5 c' V! ?9 j* E室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  
2 K2 g# G+ T/ s8 F3 jE6  3 R: @) o0 u* f8 Q+ [4 v% Z) v
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  1 f0 y9 |  ~' a
E7  
& m8 T( h1 k$ a" g1 f. `6 R室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  . y( A; g+ a7 `0 y0 k& g8 D
E8  . }$ K, l- V' T
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  
0 m9 C8 D2 i5 AE10   
4 [: z+ e1 U7 X% J( W操作开关多台控制时台数超过。  
6 u: R9 @9 B6 n9 q/ V2 z1 e( v! T  I* N
E31   1 A& j) ~" H. N4 f3 H
室外机号码重复、室外机电路板不良。  
2 x! [7 ?# f. E7 ^E32   " ?4 \  f) ]5 f
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  
1 e  T9 B# t: _2 ~# wE33  4 A7 ~# ]' P& M( _! D  O; O
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  # H/ S9 m3 ~: z8 L, H6 o7 j+ t% P
缺相、室外机电路板不良 。  6 x0 p  q/ k  x. i8 q% f! R
E34   
& f+ t4 [. V3 q2 I9 ]2 }3 ?' D52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  ! o6 Q- M9 |; O: a% J* s: h
E35   
7 |& ~8 ?* j0 F+ ~  o8 B8 l室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  
4 l# \6 z4 Q# L  YE36   
) D* p' W9 m. q4 W  V/ n' ~4 U压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  ' `' f, S, S" D& D& I
E37   4 D1 N. L% i' u9 [8 ~$ L1 X
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  * G; D. w: e) l. M$ s
E38   # T5 U" q) i3 V  e) P
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  1 M3 F. [- x. p- G
E39   
- n) o8 r/ l2 G压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
6 f$ ?6 y! J  B/ h0 D5 `E40  
) }0 _! c: D9 ^) f# r; [) r- H" z/ M室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  
/ H; s" S% O& Y, H6 \+ Q
9 v4 }3 A' O/ Q- b- ~1 E- C8 Z* ]; Q" R
三菱空调故障代码(5)  
0 E$ [2 `4 j  Z3 H* B$ Y$ V& X/ L. P- V$ j2 P6 N
! f; C% Y# S! ^3 L4 v8 l, @& a
三菱空调504-304 故障码  
8 m( Y- k, l0 D5 E2 b  l) pE1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  . |) Q- f4 p+ M5 e& c5 a
E2 :空内位置编号重复/空内板坏  4 @: D4 r7 v( K7 N
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  ; J& ^! Y/ G0 Q& x+ \
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  1 x3 W6 e; U; d. R6 _  \- B9 k* P
E5 :内外通讯异常。外机板坏。  
+ g" N- S, p  @E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  / L2 ~  |, ?( C/ N3 V9 s7 J0 n
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  
! M/ z7 _1 F% A5 kE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  3 L9 z0 H+ p7 ?& E7 n) s
E10 :操作开关多台控制时次数过多  & V' ^7 ?+ f2 [  V- q, H
E31 :室外机号码重复,外机板坏  
+ s' L9 \' @( K9 K/ S5 HE32 :反相成缺相,外机板坏  3 L% C# b7 }9 u) o6 g
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  : |* L3 \$ `  k. D% T2 d) a
E34 : 52C的低级缺T相,  
+ G* q! X! L# H' LE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
8 ~' }: u% d: s5 I) F& @1 g- aE36 压缩机出口冷管温度过高  
* H  f! z7 s7 I, Q) FE38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
+ D% @# c" n+ |( ?8 wE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
; N# E" J; d! @4 |E40 :压缩机高压过高。  
* E# s8 n* m; E& z! s" fuA 。室外与室内装置不配或序号不同。  
) {1 X2 V, L; _: K: @$ W- Q0 Zuf .电路接收头有故障  
7 Z( P+ ?0 c* _) r2 c  p5 |/ Y  k* L. W
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  
0 K) J$ {) i" }8 E
& I% }6 F5 V, H1 |. ~异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  
7 r7 j; ^2 M+ Z8 V/ g' x室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  # u+ v2 X4 ~* [- ^& X
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  ; w' w! O6 o# ~8 Q2 B+ c' ?; w
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
- W( x. \5 o; H5 J0 x有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  : D9 u+ c+ X- F
控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-21 14:16 , Processed in 0.202905 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表