日立空调维修故障分析 $ o" X& ]! D( U5 h7 z
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
7 X: q6 b( M8 T2 F% P1 S {! J# l(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
7 T* E! H$ s3 l; c, L% n3 P, {1. 12?29灯闪为何故障? 8 Z! H$ u6 G) J, k+ k
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
- g" o# C7 o* u4 o) I①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
1 R8 H$ u, i5 h7 I% L( h8 i1 b②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 3 V# M+ V- y1 g* L
③严重缺氟:查漏、加氟
5 T3 t/ a: y9 _+ m; Z④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
3 V9 k1 k% `2 ~' f! O- c* g* k⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 6 g5 R$ j3 ]5 u3 I
⑥外风机不转 ) a2 R8 W, H V
⑦电路板坏
' ]7 ?( C% X8 g3 ]6 [, G. P2. 11?28灯闪为何故障?
0 |+ d5 Q- T! p! n3 v9 C故障代码显示为内环温坏。排除方法:
* o& ]) e( t8 v, @* p" h①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
8 p+ W6 W5 P: c0 R2 B/ |②主控板坏
, a' P( [5 O% ~* X3. 11?27灯闪为何故障?
+ }# w2 f- Y! M0 A+ _: [4 q故障代码显示为内管温坏。可检查: 3 B/ T( K9 D! u& i7 E, Q! x$ J
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 1 ?8 K# ^" M. p$ B5 g4 R' k, x7 u
②主控板坏
4 O- s( }3 b0 w) Z4. 11?26灯闪为何故障? ' `+ O- J, y/ X$ F* Y
故障代码显示为外管温坏。可查: 0 \, _- L2 l3 f+ I5 `5 y. \
①外管温坏
6 k* ~! r& K& z9 J7 B. h. a②接插件接触不良
\; m3 L& j: c3 k& |. r* u9 R③主控板坏 # L$ X2 `# d) Z: d5 W% F! l2 E
5. 8?25灯闪为何故障? & ~. D: }8 t( C. b, }/ M
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: , Q$ J/ j7 N- T1 x& S) [9 {
①内管温坏
0 }2 T$ h4 W1 Q②外风机坏或风机电容坏
# p8 l; m; B: s7 S1 g/ T1 T, ` ?③内蒸发器散热片脏堵
1 L; y B) E6 e: ?3 i: e; r④内风机转速低 0 j! a; m) E7 f; u# A: t
⑤电路板坏 4 v. }$ K$ x3 M) N
6. 7?24灯闪为何故障? 1 L* K' Y h' w3 R7 o M6 N
故障代码显示为内机过热。可查: . j4 N1 E( b/ A: F: N' x
①内管温坏 2 F7 E/ k& p) \" k; v' `
②内电机坏 4 L- h: W1 G/ q- f; n$ r/ E* p
③内机蒸发器散热片脏堵 % z4 C3 Q& |$ D8 f; |" k, A$ l
④电路板坏
( O$ v6 ^ n F) ~( G7. 6?23灯闪为何故障? 3 w/ f' w$ {# Z
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
5 W8 c e# S/ z, g①内管温坏 7 @2 B3 C! Z+ @4 c$ C3 V& D# V
②内电机坏
2 e, k, u" ]+ i( @5 [8 C8 T③内机蒸发器散热片脏堵 2 ]+ Q$ f' Y+ H. D+ t2 ~4 M$ \
④电路板坏 . E$ g0 h) F. y
8. 4?21灯闪为何故障? @' y$ ?5 h% z" i
故障代码显示为外机过热。可能为:
, C# o" j1 U" G+ c4 N①外管温坏
9 y }! ^* j8 p. |8 x! t2 O& [②外风机坏
" Y r' U# `4 h& v4 l7 g③外机散热片脏堵
U5 i, n" q+ F* f8 Q: o. {) s④电路板坏
) \$ ~; L; z6 }9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 9 h' r0 o w6 K/ Q" K/ Z
有可能是: " u- T; R; _2 }% c0 H3 S- s
①房间面积与空调选型不匹配 " I7 P0 ` i5 Z" F
②房间散热问题 7 U1 t: |5 x7 Y
③氟利昂过多或缺氟
^& h1 S& }0 Z: N }④压机吸排气不足
+ L( y: ^$ }/ V, M7 {9 x* R8 D⑤内风机风量小
( S( h- }. L; {8 i⑥其它 + U3 E& j7 [4 ^) d' |
二 、分体KFR-35GW故障分析 * C' ]- H- W% b* l9 i- M" g8 e) }
1. 安装后试机外机不转,为什么? 4 b% S$ |) |; b i
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 7 h4 {2 z! s& M
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
# ~: B V1 i6 j W9 M多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
" G' A, r0 q" M! d, l% C6 p3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
; Y f/ `; w( f" |$ C9 P( o( T表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
0 @1 L5 a% e) L4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
4 z- y" j, c* ^" S此现象表示室温传感器开路或断路。 6 j1 s- P5 k8 p0 H) C0 r$ k& D' T9 s
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
* V- d, L1 D! I; d显示室外传感器开路或断路。
}8 s$ o- }9 u: s: O: }6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
& O z$ c. P- q7 R$ _) U* {# t显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 0 Q9 K1 [0 j. L% L" }9 l9 f! n5 e7 W
三、分体KFR-32GW故障分析 ! @4 p# ^1 f1 Z5 H# y
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
, T8 t5 S% T g$ Z" m表示内管温短路或断路。 ' N0 S4 D: S# [4 _9 C
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
8 p& w* x p; l, C表示室温短路或断路。 + D* z$ m3 N! }6 q9 X. j, l
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
9 A( U/ S1 z% V) a# M: ]$ }表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
" \# \- u2 r8 E, o0 {7 i" Z% x8 B4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 3 `% u8 S0 h7 p+ ]" w4 h0 K
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 3 [. X7 H$ B) F! S- }: C) e& _9 d- V
四、分体KFR-25GW故障分析
& |3 ]2 _% c4 [6 [3 ^! E同KFR-32GW故障显示判定 4 z" k2 k1 J' {# V! i T
资料来源:www.520101.com
$ _6 w* H1 L5 x0 e五、日江KFRd-120LW故障分析 3 w6 r) ^7 X( E8 u7 m6 L
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? . X6 O. ~6 G$ y- @- A
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 * q( M+ j. W5 {
2. 为什么不化霜?
+ I* K @, h' d @. p可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
' M: c! m0 h2 E$ n3. 制冷不好如何处理?
5 {. @" A$ {; w可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
Y5 D$ R" J$ D# u, {* R
0 K, {1 n* g" T# J. C+ @6 t- Z) L% U 日立空调维修故障代码
d! a, V0 w7 g5 s, Q
* t4 j7 m: a& p, Y$ ^3 |8 D2 S日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 8 y& o6 ?' \& M, p
9 A: z- }1 }$ `显示内容 故障原因 / ]5 _: h0 O; e( m3 ^: h6 @
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
; h# G! N/ k* y7 T 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 % ~+ ]6 x3 d# v) Z* w( }
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
) y# T( H r4 f3 `2 P 定时灯5秒闪/四次室内外异常 - q; J |, \* I$ ]' |
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 ; b. W: g T' M! l
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
: q( ]9 A# @( ?' K6 E \9 n日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
( o6 F$ Z5 e- b4 Q9 t; j/ L3 ]# {. \' X5 w: u6 F: Y! }0 h
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 : E2 B- V8 _. j' ?( A
灭 灭亮 灭正常运行
6 ^( \$ _) T! d/ \- O- t- D 亮 灭亮灭过负荷(1)
# V$ l$ d3 y7 P$ h; V d" C 灭亮亮灭过负荷(2)
8 I/ m; o3 j3 b9 w' k 亮亮亮灭过负荷(3)
1 J8 L. U4 J- w( W4 W
* }! w3 ?5 y1 t2 U0 X# { 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 # l" f% [- e3 x `: z Y
日立5P空调故障代码 - C0 z0 `; s& w
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 & P m) D5 C3 t: ~/ N9 b
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
, O. C' ?, Y6 Z a& I03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
# L @ w( e; N' G F2 e05:相位异常 ,室外基板:CN9。
9 p, v, F ~& n3 [/ z6 b, Z08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ; q4 s# @% `% M- j$ H2 E* o K. \
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
/ i" v5 a y9 E( g6 ]# {/ E- b12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 6 \- d( h# T% Q3 \8 n5 t d E' F
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 4 g2 h/ y: }, W8 X6 X
20:压缩机排气热敏电阻异常。 + {7 Q& y) v: Q1 Y7 s& j$ A5 O
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
/ c" y) c: w9 h5 P( [: A4 M24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 7 ]$ ^& f3 [1 V
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 6 @% ~! b4 X, U' R% _! u8 C" M# h
38:室外保护回路异常。
& T4 I* W- |1 M5 `4 d, [, a: ^41:制冷过负载。
# K% E4 b# m/ L+ e8 k0 b42:制热过负载。 ' M. A# s3 e& O0 J1 e
|