        日立空调维修故障分析   
" v4 w3 [" D3 y4 s) q; E4 O一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:2 D5 W( ~4 k7 A
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   0 L" `/ n3 a, H7 s+ R
1. 12?29灯闪为何故障?     G0 R! w) _5 e# E+ q
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   . S+ U* B- U- Q' l
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   " N+ Z' `. p( C& f1 ~9 E
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
, u) g! Z" v5 ]9 l( n  I% I③严重缺氟:查漏、加氟   
  [/ C* b7 U3 J0 r4 S④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
) M6 _% L6 W5 ?, F⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
% ]* a8 ~7 N5 @! h# g⑥外风机不转   
! t. q1 W5 Y+ A) N' w  B⑦电路板坏   / |' O" }4 i# Z; ]; r+ v
2. 11?28灯闪为何故障?   : |/ ]2 f. H0 P8 s
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
: L1 i* u# k+ u/ u* t) b①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   ' M: w3 s/ z2 C
②主控板坏   
! v7 v9 b" K# b3 t3. 11?27灯闪为何故障?   3 n- j  I. }: @4 E3 D& P- |- C
故障代码显示为内管温坏。可检查:   
7 C3 Z' x1 }) ], X* X①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
3 @$ l  ]( u/ B% w# Q; \②主控板坏   
& T7 f8 j# Y0 x1 ~4. 11?26灯闪为何故障?   
" z2 r& O0 o) I: \" Y# a故障代码显示为外管温坏。可查:   
/ P0 E0 A! W/ g  K( `①外管温坏   
7 O, H2 Y' Y/ ?% O. r/ g3 G②接插件接触不良   - b5 U  H  u: k- A: X
③主控板坏   
0 O: T4 R7 R1 O! r$ \' [# O# Y6 Z2 k5. 8?25灯闪为何故障?   5 N! a  n) H* {5 w" C5 t7 H
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   & n5 I. J% h8 i
①内管温坏   # T  }+ [/ A& f/ c' s$ L/ {" H! Y  k
②外风机坏或风机电容坏   7 D$ e: l- l7 G5 Z5 n$ @; \5 A) Y
③内蒸发器散热片脏堵   3 N, C! f3 D: s( Z- @4 e
④内风机转速低     {# N& x( e, T8 H( N
⑤电路板坏   
# q% h' q7 Y- C/ D* o# k4 u6. 7?24灯闪为何故障?   
; _6 P; L" j# z$ @; T故障代码显示为内机过热。可查:   ) @9 ?+ I/ n1 }! v
①内管温坏   * Z7 t3 b# l% v. o
②内电机坏   / i, V* u, A! C
③内机蒸发器散热片脏堵   0 N/ G# y/ F. S6 o& |4 G4 ^
④电路板坏   
& r2 k. j0 ~8 j* M& S1 B7. 6?23灯闪为何故障?   
5 s; h, t/ `1 [  ~6 |故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
* S0 u7 l5 ^; e  B" p0 H6 d①内管温坏   8 w1 z/ f* L: X3 M
②内电机坏   
5 S+ Z; V9 d: R( j1 @③内机蒸发器散热片脏堵   - U: y# q' ]  t  k. u: U% t6 D
④电路板坏   8 G- Z) K* _. P- a# a: k, G4 f5 c
8. 4?21灯闪为何故障?   
/ k! D# O) U: h" P故障代码显示为外机过热。可能为:   * l( [: K- q8 w/ \" @
①外管温坏   ( v% E, b7 D9 f* T$ A  s
②外风机坏   
0 K; c  \, v: j③外机散热片脏堵   # k6 M- u; a, ~2 F( E
④电路板坏   * u" w, \0 R/ f
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
6 n, V! }9 v% y5 A有可能是:   
( L, N! S) G0 B) u# V- Z①房间面积与空调选型不匹配   9 M$ G9 D. E5 z- b" z8 {
②房间散热问题   5 A: d$ Z3 r$ n
③氟利昂过多或缺氟   5 ]" @1 J9 ~+ m, V0 I2 u+ N) m; U
④压机吸排气不足   
; X" v: g/ n, L% n  }  ~& c) H⑤内风机风量小   # H& Y3 k3 o! S8 A
⑥其它   
7 b, x3 _$ g  k7 z; x% X二 、分体KFR-35GW故障分析   
3 D* u  c0 c7 f, y& \1. 安装后试机外机不转,为什么?   
6 q( B& A6 j- P# Y. }多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
7 k! O/ @! P  U$ n7 Q, [$ m6 H2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
3 I! Q7 @! f4 x, o) O) f/ C/ Y多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   8 I' C- C  J' A0 F: J( y: D
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   3 q# Z* J0 Q* i) X. C
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
+ ]/ D1 {0 P7 M' ]# `4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
& T' ~/ ~/ N. Q此现象表示室温传感器开路或断路。   
3 }; F) O/ C3 f' A4 N4 ?5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   4 P7 \5 P% P5 }5 b0 _
显示室外传感器开路或断路。   7 F$ C/ Z4 h5 z0 `9 B
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   : X2 X7 H% z. n
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   . P2 S3 f0 w; n- y: I
三、分体KFR-32GW故障分析   1 e7 G. I$ D6 z
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   ; |4 L# x( ]& U- M: z0 Z- M5 `
表示内管温短路或断路。   
. W3 l: F: ~' E/ o3 o2 R' J2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?     d7 c; m$ P, R3 l2 `
表示室温短路或断路。   $ D  a# `& Y# C5 u& J! n) j# a1 j
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
% ^9 N7 U* Q  W* Q# O7 X表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
3 J. u6 e. m5 g4 v# d4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
8 S+ Y. r" K. n& O表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
7 A5 _5 j/ H+ C9 T# O! \3 t$ G四、分体KFR-25GW故障分析   6 i; b% b3 D& Z$ ]5 v
同KFR-32GW故障显示判定   
% u! z/ G5 Y0 Q2 k: u) C+ [资料来源:www.520101.com  
' T4 d, i; \+ u五、日江KFRd-120LW故障分析   
7 T, s/ M/ R( Y( V% ~0 \1 K+ N1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
  I6 K3 i1 ?6 {- B0 [; [可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
8 g: k, L  }/ W6 s2. 为什么不化霜?   ( i' B$ p% L- ~3 I  o* W
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   ( A8 s+ _& F& ^  c9 L
3. 制冷不好如何处理?   / w. H4 p0 b- v; Q
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
% ?& E: |1 L, I: }/ a( I4 i! L9 r5 X8 {& [) A. M
              日立空调维修故障代码               
# S# [4 k4 L* @7 A/ v+ |; S" i) z: U) A5 i5 L. V
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    ! y8 Z: F/ w3 x+ e
" f- Y) L4 y" @' a& o% v3 ]! ^3 D
显示内容 故障原因    * e! J7 K0 {& k: C  p
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
" T9 ]- f  B1 p/ l) N                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    % |4 B! ~0 N6 a  r- H! Z6 }0 o# T
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    - Y& M, T4 ^4 Y! f! p
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
# b- c- g& q6 e! P% b; ?                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
1 q9 Z5 o: [/ D; F3 ]& d3 H                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
; ^4 X% v6 s( M2 T( S& c% g% ?日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
- q; @) g6 Z: o* ?$ e4 K+ c8 P0 |4 J
1 j4 d# s$ L0 n. FLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    . t" X4 _' \: c! w
                        灭 灭亮 灭正常运行    # v4 |' }4 _. Z2 I. q
                        亮 灭亮灭过负荷(1)    ( c) Q- \: H9 r4 m
                        灭亮亮灭过负荷(2)   2 L$ v- v4 w: _' ]
                        亮亮亮灭过负荷(3)   " i3 u; r% r' y, c9 Y' F# Y3 t

: @* u7 r( q5 j                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
" N6 }  |4 t' V& a% B8 M日立5P空调故障代码   
/ a5 N& f0 r+ a0 X) R% L01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
$ |3 A& u9 X$ x+ D0 E8 x02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
8 x3 a- i% E) D" h" W* d6 f9 B0 f03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
! B  q2 c6 X9 `! U05:相位异常 ,室外基板:CN9。   . M5 n  B6 S: J. G, I, h2 P' \& z
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   7 b# W" N0 n+ q! i" D. z7 M! x& W
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
; W# p. v+ J; u! X4 x7 f12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
! M3 ^: L4 ~7 b( |13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   % a1 c  ^- q  F4 U
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
3 P/ U0 W4 y7 l# ?4 A. t7 v, a22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。     d& |5 {% N6 Q' p' A
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
/ _8 l( C" P: D/ k25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   8 \, J2 S; K: A, Y
38:室外保护回路异常。   
5 g  r5 |  C& ~% D41:制冷过负载。   
# E9 Z  E5 X# W# l0 ?42:制热过负载。                               7 Z: v; n$ Q+ f# \5 Y
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-3 18:01 , Processed in 0.169745 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表