[分享] 变频器技术21-30问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
21.请问电机软起动器是否能节能?6 f& I3 f8 Y  u% i5 M6 l  O
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
# {- R+ f9 o, z2 g: }       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
- Y, a; M" ]" G& z$ g: _       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
5 Y! B* r, i. H! A       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。. h5 a; ?( L6 x. {
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?& ]' l8 X7 w6 ~: r* c
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
! A& X4 ?  N; u) ^! j, I       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?$ B! G9 }2 B! x' U: P6 `
       变频调速在什么上应用?
. r0 x6 u) N3 D" F2 }, [       对有调速要求的转动机械上都能应用
2 o; s+ ]4 |& y( @7 ]5 J       有什么好处? 6 p$ m# \; W( n7 p0 H' P7 G
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: * g! s, d: }* ~9 R- c# p1 h" {
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
& d4 J& D- L- R; {# m       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
: ?3 f* \7 l3 i$ a7 Q: M8 ?       因此变频调速的好处在于:
/ [+ i3 k$ q/ ]  X2 E) b2 P       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 - o: x, h  u5 Q0 K) r
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
* p3 d! A3 v0 q2 G. |9 L  L       3。交流电机功率不存在换向器的限制 4 P0 ]8 c( ~& E- N
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
: u, ]: }) A+ \7 Y( R       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了4 c( z# m4 e8 T, G7 H8 y8 C. I# e
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
  `' G# }$ g+ ~: i( [/ P9 n2 ~$ f       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
; \( ]# O3 _2 y& @; E6 R       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。3 N' s; B2 \7 }* n) ~
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?* g1 N! g/ V7 n; B
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 & ?# m$ v4 K2 p# c$ F1 `
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
; L. w/ w4 M# N       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 ; ?9 M2 r" V2 t. O( [
       测量步骤: - `) v* X% W& }* I% O1 r: o9 G  Q
       ---断开电源
' V: k3 ~0 k8 E4 I6 s& j       ---对地放电
2 D# h% i/ [: _       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 1 P' M2 h0 B# N/ P( L
       ---假如是直流电机,提起电刷。 & }6 b- S9 `5 Z, r! x0 l
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 7 T" n7 u1 C+ ?) {( o
       ---对地放电
7 U3 x; I3 z+ p: h       ---恢复线路   {" n5 q, T3 ]! S
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案* j: v! M9 L, a) }. i/ u( b' m/ |, u- g
       27.请教什么是无刷无环起动器?" ?8 O6 t0 V6 E9 I0 S
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。4 ?/ k/ W- b1 U, R2 @. _$ \8 N/ n
       28.电机的电容起动方式有几种?) m$ Q4 M5 G+ j, n" B# h7 F
       有两种起动:9 i, _: S8 k$ D5 u
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);( F( V, k) C% R+ U
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
5 u7 T  I. s- x! c" b6 |       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
$ t: t+ s! ?: J       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
. t3 {$ V9 K1 A8 A       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。" r+ K. B1 X+ f1 C8 F) ^
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
; m9 \2 f" _% f: |       30.变压器能作为变频器的负载吗?
, [4 i& c  T9 N/ e8 [       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。# v: P. m$ O, v: O) F* h' `2 k
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-18 01:46 , Processed in 0.180729 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表