21.请问电机软起动器是否能节能?
0 H9 @  J! f' }* r3 S       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
' j: t* A5 w9 `# C       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
% I9 d! z$ A2 _# o* u7 S' e0 S       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? , k, j. r! Z/ P
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
4 |5 b- P: H7 j8 D       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
$ p4 [$ V4 _+ ?. r5 m8 n+ K5 b       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。9 }9 C/ p. y6 Q2 V( ~
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
# d( V- }( {/ {       变频调速在什么上应用? $ a- H# [- y' j( L" M4 s7 s
       对有调速要求的转动机械上都能应用 ) n8 X5 S+ K. n& A% c5 h' M: B
       有什么好处?
; ]4 j) b% Q# D3 |& o( H       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ; B9 j( d. W" c/ L  g8 v( a* n
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
* \8 K5 N! _, y' i0 L       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 $ c, C5 h- H- F" x; Z
       因此变频调速的好处在于:
: O: D& `- M. ^3 ]' ?       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 3 ]9 j& z7 J, J: J+ A) V- c3 Z
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
+ c" @+ Y' y% r$ z       3。交流电机功率不存在换向器的限制
  J$ X5 V/ r1 ^" K/ o) o* ?3 t  w       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?1 g2 g' l* T& B
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
- \5 i8 v( D( k" W4 J4 E$ X% F4 E       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw $ k! D3 _" G% t- ?. o+ l/ g5 l6 Y
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。4 _; F0 Q+ ?+ y' m' F3 q0 a/ k
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。# G7 Z% U# z3 U& U3 o
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
9 }0 U  b; w. g       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
4 a/ K4 w! W% E0 S6 E" }0 ~       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 ' T5 t+ s. j5 @& F
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 / N0 K, g0 l( T% ^5 {1 ?% {, ^3 O
       测量步骤:
* J" f: @, h! f. S  L. d       ---断开电源
& ?% E! A9 L/ ^& X7 u/ z; B7 K       ---对地放电 1 e2 d0 D1 N) \0 w3 |6 x  R8 f7 V
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 0 w% B3 Y8 f6 V" H; A
       ---假如是直流电机,提起电刷。
: Z0 ^. r5 x* s# J       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ; b& _: d- ?% @2 W. v& m
       ---对地放电
- q. y9 Z4 n7 S& E" ~# D' p       ---恢复线路
" ^) e; f+ c7 J       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
0 \& M4 y9 K) E0 }       27.请教什么是无刷无环起动器?
1 ?7 I( h4 @5 v: W$ g2 _       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。* r7 D! P; d; b2 a7 C, r
       28.电机的电容起动方式有几种?# \* o  R/ Q5 L
       有两种起动:
# |4 j0 K4 H1 A  x( M       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
) s! \0 D" m! @* E* F4 ?  z       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。0 _+ i1 Z& J' C6 l# j6 ^* D
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?& W) O9 n/ i, }( I1 V1 b% H; x& V
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:; `# c% U' J$ l4 {$ V9 p. {
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。; s  ~' ~5 z' r( h) K
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。$ I! R4 Z" Z" @: n
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
. V' Y% h% h; ]$ |& {( W       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。* z) d1 U) R$ ?# [( r& Y1 \' g- T1 P
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-17 08:19 , Processed in 0.175558 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表