设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2392|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助] 美的51空调制热效果差

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2012-3-6 09:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10维修币
本帖最后由 ╮_浅唱低调 于 2012-3-6 09:13 编辑
  D& K8 l  ?9 `& v
' r$ r$ w4 m, W/ ^  \接修一台美的51空调 制热效果差 加f(定量加的)低压2.5  无果 工作 电流7-8A ( 标注12A )制热效果极差  电辅热工作  这是哪的问题啊! ]4 m' T* i/ Z
我以为是没加够  又加了点 就保护停机了  放到能工作了还是效果差 内外机也清洗了 风机也正常
1 D; y$ G% Y: X5 u2 R# d- ^我想问问是不是有系统微堵的啊  电流加到8A  再加压缩机就声音异常然后就保护了啊  肯定不是缺F

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2012-4-6 09:13:40 | 只看该作者
美的51本来就是8A电流。你的电流到了证明F也会够了,还是系统出问题。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2012-3-14 17:43:26 | 只看该作者
F 加多了制热 会不好的  给个数据 你参考制热 平衡压力 0.7MP  高压 1.8MP 低压 0.32MP  我是测 高压 和平衡 压力的  还有 要排空 空气 !! 在试试 !!+ G! P+ h% f# w* \; `3 n6 a! L
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-3-8 17:12:06 | 只看该作者
过滤器换了
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-3-8 00:03:27 | 只看该作者
怀疑是堵的话  试着用氮气吹通一下,再抽空加F看看
回复

使用道具 举报

楼主
发表于 2012-3-7 23:59:40 | 只看该作者
有可能是四通阀串气引起的,有可能抽空没抽好,空气太多,还有就是压缩机本身问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-21 21:35 , Processed in 0.182177 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表