KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B$ f0 a9 A. O1 i/ G( C
& A" m: K1 m1 L5 {' b" I 运行LED每周期闪1次 室内风机故障- E' p* ?: r2 ~$ i
: u' e2 ?1 S: z2 S9 n) P2 D. f. J
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 , G X! e T3 J0 }/ k
- c3 _! Z" G: {0 g } 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障
! F4 K d8 y% r+ T9 z9 F
* m- M2 [4 ~* @; ^ 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 : O, ?8 n" \9 I
: O7 R. [$ T- b0 p" N KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
3 L: Q# @& Y3 t7 G0 V
. I7 C" a4 X: J$ \ 定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 & g2 E6 r- k- s5 j
1 q# }, M8 N/ u8 {/ N& \. g
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障
6 n' u0 U" i; L+ a: `0 b
" h1 S5 G: M( j. e$ O" j6 e' k D- G 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 7 N% ^# f6 C. O# Z" `* _
9 G0 ]. C8 Y7 m: t2 | KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A6 ^! U% k" _: ?2 Y2 o1 b
& u) B5 \9 B, ?2 ^ 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 ' a7 P( ]" }$ P/ v5 M& ]& b1 [( n
% G- T/ `4 z/ Z8 P! r1 }% {
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 % Z* P$ Q% ], E: H0 s
. C9 _$ ]5 g: r9 | z& k% R
定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 6 P! S) I+ ]1 R
5 q6 @- h3 T1 C! L+ s
定时LED闪8次停2次 PG电机坏
- Y! a+ n9 b0 Z! y5 c$ l. z* p* T/ M7 p0 k+ J
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 ' F9 R6 ]/ t/ f4 }* z
1 P$ B" l# m& V6 ^
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 + k0 U: `" e: Y
( K+ @; g- P. f e7 d
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 $ d. H. o" A) |
) X/ m! p- t4 F7 A$ ~) q# t0 R ^1 z KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B3 X# E# J! D& I( b+ D
7 r& Z6 ]4 [! d; R# |( X- m
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 ) p% g' R' {5 r
. H. t1 W+ p' f! r- } 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 ! V9 _" f* J" W' z
d9 Y) r* c! h S6 Z) ]
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 4 b. y- q0 K5 _; l! A7 _4 j2 t+ B$ Y
& a) j8 |) s5 \" q, J 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 1 j5 `7 v% s' F) ~) p3 \9 s3 w
8 J, Z F" ?! B; x 运行LED闪6次停2次 盘管保护
/ Y/ J! k/ p& ]
% g% J" v! ^# L/ W( I7 e* _/ [ 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
1 e: T% e5 n5 d( }& z
8 H6 r7 u R, U- o: E2 D 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
4 h; {+ I. F( P" b8 d
9 K6 v1 q) w- |; K- f' \ KFR-35GW/C KFR-52LW/C
2 N+ x# x D r) u1 `, D* ^3 R$ _+ w; P8 g$ A. o" h' w8 d
P1 室内环境温度传感器故障
. V; m6 n/ P3 T( X( j
6 k" f7 c E: B. T3 x6 h* F; w P2 室内盘管温度传感器故障
$ t( E' b- _9 A0 J. D3 e
# I' d1 x6 G4 }; i7 J P3 室外化霜温度传感器故障
/ L) a/ J9 Z+ b. T' g
/ t0 O$ {) n: q1 w8 M+ | s6 ? P5 制热长时间无热风吹出故障
3 @; W9 x) c2 w8 b8 ?7 g- r: |9 d- ^' I" ~' m4 c, [, [* ]
P6 EEPROM故障
% F# b6 m4 W7 \3 S/ v; v, d7 a0 L1 F6 M# f4 @- U+ j) ?
P7 显示板与室内控制板通讯故障 8 y7 _: o2 K' a0 A" S7 R
# {7 ?8 g9 h8 d) n P8 室内风机故障 9 p, p/ a) s# f
) U" {6 X; k2 b7 q+ F
KFR-50GW) b- Q' Y3 Y) P* D1 i/ X! ]$ h
- V) ~) m1 j0 K& C+ b: Z$ V: d 21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 # g* j) I: r9 u
$ f* m* _6 }+ `; _0 Q& s2 C7 k 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 3 }1 A& o9 R# }: z
4 w- ?3 o% J* y4 d# ~) E$ J
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 8 G3 R. g$ n% S8 z% ^, D; x- D
9 {" {' {1 t, I1 Q6 [
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障
7 o5 o( q7 e, Q( l, J" q5 N
6 q# [* ~9 H& j6 d KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B# y5 |* L/ m7 S) {# p- Q) H
1 C, ?* f* ?( p0 V, C8 c
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 ' j( R, x( @7 b
* i/ S4 b$ u/ `; G5 U1 {. y$ K
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
9 T6 z9 i5 l1 G$ C. E$ C W7 q" X7 r1 e3 l9 z8 B" T2 \2 l
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
; u! R1 s. w' f* q; H$ x: b# l% ^( E6 e) P$ b$ t5 B
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
7 r2 \0 v4 H l; N5 t+ P* G- Z4 m, z0 r- L' e
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 9 O! f& h2 k5 M1 [0 ~8 n
7 |; a" N1 r' G) l$ `( \
|