故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-11 20:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示代码   故障内容        0 P+ k9 @+ |6 S4 W9 G! n

7 c/ p* i, b' k$ {4 ]  E0      通信失败       
7 j# L  `1 l: p6 ~
$ Q) m: ?( B6 Y0 @9 U; e  E1      室外传感器开路.短路  * h; ]6 i  A0 P/ i! {% E

6 h3 _$ X/ P9 Z7 }  E2      压缩机过载      
0 s4 W+ S2 `, t! L6 d( _0 A, v* N" g" j  f# h
  E3      过电流         ( M- F+ R. ~6 }% F0 ^

6 ^, y- {2 G" f; U  E4      IPM保护        + t) i" J* |' e+ O  o3 x: I

2 L  o/ e3 s* L  E5     室外机管温过高
: Y/ K8 k7 z$ b8 u/ Q
9 V" }8 c' X: C0 y2 H' ^4 {* ]  E6     排气温度过高. V# Q  X2 \- |& q9 R1 z1 T) m/ a* ^
7 ]7 o. o: S3 a* a  X
  E7     过久压保护
' z; Z! Y: U( h+ |
. m  W% v- q# v: ^( S" u1 e5 v) C# v  E8    室内机传感器开路.短路) R1 v# h8 t( k0 p
! @1 l) u+ [1 z  I+ @
  闪灭 亮 室外环温温度传感器异常. {9 j/ j: v- B9 p0 m+ B
/ q! n! w' {/ H; Y2 n4 o
  春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
0 j$ c* f. c) e. E# F  U6 h% l# B8 G
  显示内容 故障原因 1 B# a( R% x! @, C
6 C5 m' V; |7 m8 s) K
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) ; I1 j9 ^+ x1 f7 }4 V3 e$ i
- j8 r/ s* C7 n5 T
  E2 压缩机过电流 0 U- v7 g+ s) G. b2 r: C  |

' ?$ P. G: V) r8 a, O, @  E3 电源电压异常
' A9 q. Q8 z4 k' {9 v" V0 E! F7 ?% w2 X- C, i
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 ( y1 N: h  Z7 z0 w3 d8 H
  L" ]3 @2 n: @' G' h
  E5 室外环温过低保护
4 \: z& y' K% C1 b
( Y( K6 r* r: z4 @  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 7 [6 j  u% w' a
+ j0 @& G$ V/ h* }/ j1 v
  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 0 H3 _! H3 F% N! k
1 q) _4 J2 z, Z4 g+ ]
  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
% f8 z) Z  [. L% R/ g: D5 q! X# D
: m- P8 d7 R! \4 n' I$ x  春兰FR-180、260/S风管机故障代码
/ H: J' g1 w+ g" f( j: M  U& s; e; d6 O. |: y4 n% I
  显示代码 故障原因  % ^% z/ g. J4 D) V+ Y7 z2 e
: a& z/ b+ E: M$ d/ v
  E0 系统高压保护 . J2 X* V# m: l$ t: m/ Y; V
' X" I+ d( t# W0 D5 B5 S
  E1 二次防冻结保护 8 @4 b- ]2 w2 Q. M9 m% j
- S  \+ h& ^1 N; ^' F, b5 u
  E2 室内温度传感器开路或短路 9 O( g% Z" ?8 g" Z9 [5 D, w3 K
) v* M' n2 F8 {! K$ s
  E3 室内管温度传感器开路或短路 . u1 p+ [. \, c

6 Y2 b& g8 b! ]  V, h: K  E4 室外管温度传感器开路或短路 0 _4 Z  A* c. t+ _9 n3 x6 C1 n
" S. j# s! E, z% y, t  f
  E5 通迅故障 
/ v0 v$ G; h" a  A9 G. a" N( V1 q5 `; @" a+ _: j% p: {* _9 e) r
  E6 电源相序保护 3 m5 T" c7 S: {

+ r1 `3 Z* ~" }5 F2 X! E  E7 过电流保护 2 D/ A: N( O2 ]1 _) K2 ]
1 _/ O3 h, I9 ^8 Z/ Z
  E8 卸荷保护 
  t2 d3 \+ k* T( L% P4 h/ S
% y3 \6 l7 c" B" M. J1 N8 g0 t  E9 低电压保护 
: b  Z, ~# T# B( s6 y
. L$ E+ D. f* ]% F2 k  春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码! U% k! L/ k9 p5 g! h6 l
9 a' ]7 j/ [' G
  显示内容 故障原因 + w# b, A. b4 l( M! V

$ R% Y3 X* n6 F- L0 U  电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 ! L# o- n! {" {* d- m2 R, T

$ z$ `  b( O6 e8 L* D. s. |' q  电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 
* M% [/ F+ o' X5 t7 z# x
( q. p4 P9 G, l) ?  除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 6 i$ l  P( B# f# \4 R# A. i
3 _% Y" Q; N3 P" x3 f1 \
  除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 
& u' V8 Y! Y( T/ E9 |5 E$ I+ s! i
, o# L5 Q* d+ U  H  延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 * g+ R/ N- S, Z. j/ @+ C1 ~( ]+ x! {; A
% f* x' ^( i( k  b2 y+ @' A
  延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 1 @8 p; [. j0 B. |' b! p
) J0 ^# s3 M# K$ R  q
  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号); c* N4 l# S# o' g

8 ]0 D6 s7 v+ {  春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码: `- o1 ~6 w" o
2 \5 w, J6 H/ F. e3 {4 U
  电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 
) k2 W9 ]* n4 a: X- n, n" v6 s) |0 F- p8 M! {5 K- G
  亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 2 G! ^) z  ?' c8 F  h: D
8 U, c, w5 s% p# u' ^9 }: E
  亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 
' S5 ?5 [7 N/ F( }8 h, P- N7 ?2 J, s: ^0 R7 G9 t! K! Q, ~
  闪 闪 闪 水泵开关异常 3 f# W% B. z3 ^: @, A/ C& u9 `

% u" U; r% X9 T0 o* r. B  亮 闪 亮 通迅异常 
5 @; z9 {# |# M! S. G! A0 }0 I$ e1 L: \5 E2 q: B. G
  亮 闪 灭 过热保护 * e$ A* l' O( h
0 ?* k7 i& D" C
  闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)   ]6 }, ?2 I$ Q1 l% B

! ^3 g1 D/ X) b$ R  闪 亮 闪 压缩机过流保护 
5 r# ?) ^8 i2 k% U% K: e' E# c/ L4 b5 T: r: T2 _/ G. k
  闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 
& ^5 |1 L& M) x) ?: f$ ~" @
- {% z% w; g& C+ d  闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 - a9 ~2 k3 ]# u3 y( C& ?
; ?# Z9 K# y: K$ n  S# X
  春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码% R  W. |' V" N# Z: k
1 b; o6 n6 o- N' q9 _4 {
  LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
. u. |; b) r  k1 Z* A1 N  E/ {2 m' S
  灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常; e2 u: u3 t3 _# w2 f9 y
: m1 g) U$ O. ^
  灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
- E2 b- K/ A- W( Y/ d+ X
( R1 I# m# k# e+ h. s  灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
5 A' \& I5 P5 U8 W+ l0 p
; P3 z4 s- F- l2 N" T1 f- }  灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常9 v; a' z0 g7 f" F8 ?( t, q% _
& L; f1 P. K' M6 j
  灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护4 H$ @0 h# H/ D
; I. ]' G. E9 U" X# Z
  灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护! D2 j$ ^; `7 u, b% C/ ~
; ~9 c* h+ Y5 b+ z# o7 J  j# }7 d" H
  灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
5 D1 j. Z5 _+ O+ R$ Q; U0 c5 `8 l8 D: {/ u2 m, L) @
  亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护; T2 A& H3 \2 h$ G" z2 p% D

! w( l% z; I& r* b$ t: b  亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
7 C; }5 ~0 U0 p, v( r4 \6 ~% x7 V$ m2 F9 R6 v/ Q
  亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
. T1 X( E5 ?7 s, q3 s3 s! h" O# q6 g8 C; M
  亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
% l. b) m# i& ~. k' W9 A% b) p# ^+ M# Z( s" [
  春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码  _/ Z9 V) ^5 n9 O4 J2 n  S# I
5 G: r5 N7 [0 z4 F2 r
  显示内容 故障现象
' q2 z1 y5 x' k
; i8 |* z* g- P* c  E0 室内外通信失败或信号线断 3 ]% U3 A  L! ]2 h$ r
+ ~% F* X- n6 P( {* i3 r. M: w
  E1 室外温度传感器异常
8 U9 q  T8 c5 J+ q
- L/ A+ D- @" T% Q, p  E2 压缩机过载保护 + B/ |( W, S4 ^4 h3 _6 Q! W7 M/ p# ?

, R6 A0 v" Y4 U2 e: e* B  E3 过电流保护 ) T$ \1 a7 @& v) Q1 k  r5 C
6 _) ~8 O% P2 e" e
  E4 IPM变频功率模块保护
1 [' N! I' N8 a# C' z9 i$ u6 |* G/ y- s  i$ v% w
  E5 室外管温过高保护 . @# o8 [9 _* u6 `' `5 ~/ u& G& ~8 t

3 h. J3 c! w+ C2 `  E6 压缩机排气温度保护 3 u8 N! g& c: h" ?- X# |. j

% n# k' H* r6 z7 r$ Q" t2 `6 l  E7 电源电压过高保护(50型无) 1 I3 E) X( j8 Z6 b. K5 F4 p

' f* ?1 a. ~+ m  E8 室外温度传感器异常(50型无) 9 m: h7 c! j% M( l

1 v6 X5 K: b, q$ |* L3 q2 h+ d  E9 室内管温传感器异常
# S' D7 S! w5 a! J
3 c( ]7 r! L4 N6 F! h" X  春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
" F- G7 T* C1 D$ F3 J7 B9 C0 k1 f1 c. A" J9 B0 K) q
  显示代码 故障原因 显示内容 故障原因 " y* h& w. `. i! V' Q. E7 f

* N$ C$ }6 v1 p2 U  E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
( D: ~4 E7 |6 |7 {0 w7 S' a8 V' j6 z, p4 C# L! e
  E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
' ]( O, p, W$ @: X7 ]4 u1 Q
0 p) v/ N) d' R6 K* o5 @  E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
/ s* o2 Z- V! Q  c! z
8 }- o5 c7 t) s$ Y0 B. f2 T, t% K  E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开) l5 _+ b, _5 ^, j3 ^) t; Y
" I2 y7 c' d# d7 X. _
  E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线+ k& }- u3 W3 L% Z4 e7 }& @- r

5 P' s' m: X' |5 h/ p/ L# R6 U  E6 室内蒸发器温度过低保护
& a3 @6 e+ H7 |  {, X& |" x6 R, w! w- U& z
  春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码/ s0 }1 ^) H9 n( Y  @

; _- K2 C) K( `% K1 [: [' {  显示内容 故障原因 显示内容 故障原因5 E/ D, W  @) Z
8 u; Q: D  M& |. w7 I: O/ J8 h+ d
  绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
0 q+ c6 V/ b2 H  ]% r. V
% w- K3 F+ N- ]! l0 w  黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常# O* T) N( e$ E7 s
4 {7 v8 O( O/ N" c# ], [& W
  黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
$ a8 Z5 k* F; x+ y% O+ z
& Y2 p7 Z+ T- n% D( w  J  黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
, C3 R+ b" V9 H( e' ]& L' Q4 X2 ?0 X2 N/ }9 H( h3 j0 {: N
  室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码
! e. S7 e" B7 O1 @& i* p# J
2 P, l. z3 G" ~  一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障1 k9 I) B& S1 c1 ~4 K, V6 Z6 W

! J  A. ]" L9 a, |  二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路0 g5 |( h& k/ I% v7 M0 u
: R' T9 `# O0 }  ]) j' C
  三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载
$ [8 }8 D+ u4 }0 }7 }" Z
( |1 S+ G; G4 c( i  四短一长 欠压保护 E3 过流保护5 z% A" j4 o7 j3 P% y6 D

/ Q) }4 f! w( k7 m8 D- W  五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护  g8 ~7 N# i9 R

2 C" p6 p* d* o) k: z  六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
% X  D/ n! }3 }+ A
9 J* ~; D; o# h' y% ]  春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护4 F' V* l5 f4 H7 u0 r" j

. Z9 m; d" u% J6 }  显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)
9 M! u8 a* f# Q9 o/ x3 ^) p1 }: R8 q4 _/ R) Z7 y8 |1 m1 ^
  0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常
2 a! h3 J  P% Z& Z$ \  s& Z: {8 q% h, F  i7 j  W$ f! ?
  0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
) |8 q7 d6 O9 S- W4 D( |2 f: E2 Q& F: d" m
  0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码/ `- N/ b" e% c9 s6 y* U

& ~" _3 l/ g, I3 |  0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常
- o# e* L4 f; b6 [% ~; ]; p
( b! F9 Z1 J9 }  0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常
; Z7 c' ^& ^/ x4 s: c( B# N( V' ^8 m: n+ f* o
  0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)3 G  i% R! ?) ?" A2 q  S

. Q! N) X) b6 U3 Y  E7 J* a  0111 室外控制板与变频通讯故障
# P& V0 [: R+ t- y6 F; @- H" x5 h$ v# ^4 X; j, t. |$ q  \& n
  1000 电源欠压保护
6 Y7 v% X$ t2 p7 ]. \5 P0 G, l' a/ u* f9 g  c$ _
  春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
2 v2 i8 P4 m/ j& n
  ?# o5 K8 i9 z  `  E1 通讯失败
1 K2 H$ B& t% u: H/ r2 O; c4 O
: z& g8 W! R1 A5 m+ m/ i  E2 压缩机大电流 
& g, X) y; V/ G2 L! x/ L1 e8 Z1 V1 @; r
  E3 相序错误 $ M9 @# O0 U% q9 }  S

2 |1 F5 w. f& P  E4 % W4 r4 |; v$ s* Y
4 q: P- F8 F4 u
  E5 系统压力吸气过低
- f0 ?$ V. t. _9 o/ h2 a' ^" Z( `8 I" H$ a
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-8 19:00 , Processed in 0.191219 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表