故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-11 20:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示代码   故障内容        / p4 J, p; e5 s5 }/ x: A, E* k  Z
. U* l7 z3 R. c: n$ w
  E0      通信失败       
# i% v( u1 n4 N- R! E' \( [  W6 r
; K( d2 w8 k/ |& K  E1      室外传感器开路.短路  
2 {. e% W: T6 S
% \8 `+ `* n( S6 c  E2      压缩机过载      
6 x5 h6 e9 \! p4 t* h% ?, _% A8 V8 B& c) \& ~$ T7 p
  E3      过电流         ! g8 S- @( u8 B: Q
$ J2 {1 R) F- z
  E4      IPM保护        
0 m1 O+ J7 }+ D. h. G! j% \! L4 c4 \4 E/ @* J2 k( c3 ^
  E5     室外机管温过高
) F! Z- B# [/ {* l) q5 k! A
0 m3 _0 a; F; Y0 K1 p  E6     排气温度过高3 `8 ?1 \1 b; C6 @  |
/ l* H( f* p  H" N( n2 k* _3 Q
  E7     过久压保护. H1 h2 S, S( @

4 N6 c) D* S: E  v2 E  o  E8    室内机传感器开路.短路
* U# Z5 w; `% n- |& n, @2 L
9 N1 c, `9 Z3 i  闪灭 亮 室外环温温度传感器异常" v7 |! d( I# `/ p9 W& U( y& P# Z  r
% Z7 S: {: f& u% ]" S# B+ H$ ?
  春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
' l! h; {7 s$ R; V" X+ j* Y0 a' \4 S7 R4 I$ m
  显示内容 故障原因 : c5 R- j# s" z) `; ]
% b# D& k: @2 E) g2 k- U
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
9 ]% e  M1 d, A0 q% e9 }: b+ h8 `! T- T. f& p! Q, P) x3 w
  E2 压缩机过电流 9 d) C7 q. j; {0 \/ b2 |6 K
5 X% r7 ?" S. D
  E3 电源电压异常 ; m  [$ _6 f" l* N$ u
9 K7 G  c# |2 V7 n/ \1 @+ ~
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 / ]! U) K8 N6 z0 N% l6 G! h
/ h  v1 Q5 O' d
  E5 室外环温过低保护 ! h# y  P% o- p) s& i6 L
$ ]2 h5 A0 g: [
  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
9 T8 S  G5 \" [7 y* _
) k4 B! y9 [* i4 m! o! m& R& v$ Z3 X  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
2 F' C! q# u7 ~4 Y6 h. K6 u5 N  M( z
( S8 f8 Q/ [% A4 p4 J# S' p* L  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
( p( ?7 m9 }1 {+ F. _% `# i" x; l8 V8 m9 H
  春兰FR-180、260/S风管机故障代码
, i# K  P# o* k+ E* O* s1 @4 |7 \  e* J- ^) G$ ?4 j
  显示代码 故障原因 
/ a" C. g# R$ y9 k- T6 r$ x
& i0 V" G; ^3 ~  [$ V$ }" N  E0 系统高压保护 $ M1 s) V7 E, O9 K) l
+ \% O0 ?. i) `8 [6 D
  E1 二次防冻结保护 
4 g. E+ l5 f' v7 \$ ~' U$ W% a! B" Y% D1 e# x
  E2 室内温度传感器开路或短路 . o$ _/ y" V2 r1 E
1 a! M! G5 M6 G, j; ~* A. L5 r
  E3 室内管温度传感器开路或短路 
% l* D  b; {: ]0 q- L5 k  I9 N* x/ k
  E4 室外管温度传感器开路或短路 
! @/ ]6 t( E* h- O1 X6 F% m4 L4 s5 k# O+ z0 R
  E5 通迅故障 $ D! V/ W  I, O/ H& U, O# ^. r
6 J' V" n" F) l% x
  E6 电源相序保护 ! z. A2 j4 J- a4 S+ d

8 D- O4 P5 U, Z* b# m  E7 过电流保护 " S7 W/ _0 Y' F
( v6 ~0 H/ g" r, l2 V
  E8 卸荷保护 
" F& p3 N8 V5 A1 g) h
9 K: b& y4 {2 W* }0 j  E9 低电压保护 
/ \3 |( c1 d$ x( a1 _8 A0 k
% M7 c) t, A) l" j' M5 I! H  春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码# h* n! i9 E& d) P( [  n. Q

3 R- j: B6 i* a: u. E/ \  显示内容 故障原因 
) V/ V5 R. L( Y  |1 m5 E2 h) ~. J4 b# ^( ?1 }9 s& S/ c: x
  电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 
4 V5 z- d$ \& ]! h7 U, s9 h  Q' A  b3 V2 ?( E
  电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 
; B9 b& l0 b- @: v& b
5 H8 W( U# {( p) Y  除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 ) `4 D* u9 C9 b2 e! d. V- q; B

0 G4 ^& j% F. r- F5 C  除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) $ r% x; i/ q' z

9 S, I9 b+ x) z2 M; g+ P: G  延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 
6 x9 N+ ^8 |1 P+ f9 x& c6 C- Y- k
  延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 
5 ~$ [$ V5 c) J7 {# E" r" {7 J% b' A+ m2 _. N: x! S& I  v
  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)6 a4 u# K- N- T+ j( e2 S& c

/ R2 f. H- v  B. K2 \8 X  春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码" w6 Y% j2 U% ^2 U  H
( j) R$ u% J/ Q7 K" o1 s
  电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因   Z% H# _" Y1 y  \* W# y5 y* d
4 S. P4 ^- C0 t* w/ ~1 K
  亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 
$ w  P0 Y& e* n/ \; a; j, p. D! |% {5 k
  亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 7 v8 u- u" L) o# E' r

; n- ]0 b/ W( D$ c! {, F8 y  闪 闪 闪 水泵开关异常 * m- Z& b/ p0 p

+ x3 m5 E) S, f* n2 Y  亮 闪 亮 通迅异常 
" T. K5 i0 g% ^  A) ~/ |1 T' V9 u
3 n3 ?. ?7 K  ^* x/ L: z, j; w  亮 闪 灭 过热保护 
% v4 K; |% O& N; e
7 E8 u9 v- P; b) O  闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 1 x; I/ T7 d" }$ m) n3 b

8 b6 V" T$ V5 y& ^  闪 亮 闪 压缩机过流保护 
0 b7 A0 j% e8 m- x1 {
: V  |% g6 V# V* {$ E) h. W  闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 & ]' _( _8 I7 h; b2 y
% T1 u! f; P+ I+ E2 N7 @! K
  闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 
7 ~6 b7 w0 `+ S$ ?: R7 r# _
. @( g. O0 n4 e* P" z/ Z8 F  春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码5 a, W$ H1 R. Q( P
8 P9 d& c) ^# x* C5 _2 L
  LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因0 L4 @0 r& C0 T" S' f! p
. b0 i" E& J) t' \
  灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常, l- K% q0 E' G0 V# G
4 d  g4 J) \# m( C& d0 g
  灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障& W3 Q6 p/ T/ N* Y6 n
: m7 z2 @+ s- ?1 ^8 t& s4 T& h
  灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护. @: S% F/ `3 [! Z% m- b6 k

8 D2 w& ]0 q- y4 @7 d  灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常- r3 v6 r# ^- L" D+ }% b

% ?4 e3 i4 Z/ `& |8 I, K5 j8 F  灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护( R3 r" V- U# b6 @" Y7 {! Q+ r" N

5 k; ~! c0 |/ ^- f" _  灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护0 Y2 b6 m1 D; F/ r: |1 G5 C

) w$ A$ z: P% _- B9 E# ]  灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
& R8 s" A7 D; P) |3 Z+ r0 m- ?- w! L. |7 t
  亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护- |2 m' N+ Q5 l* I

! }- I! X0 Z. {; C% B  n  亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
$ `7 ^- F8 U3 I
+ g+ V, C: |* u" n- z  亮 灭 亮 亮 总电流过载保护& \- J: _. g& t4 z& X; e4 D+ M
! F$ I( p  s, y' e: z
  亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
" M) `1 w! M8 D9 |$ j/ o  G2 K4 Q/ Q- h- ~! ?8 y
  春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
; G, \9 }/ _+ k; L
- z7 F2 E. J5 p2 E/ v  显示内容 故障现象 6 \5 {4 E# T  \/ H

5 r9 M1 V) ~( P6 i8 S- ^$ o  E0 室内外通信失败或信号线断 " Q5 `# A8 z% f4 S, `0 S1 O
9 l4 ?) F8 q1 X& j3 p
  E1 室外温度传感器异常 / u2 B! N: A0 z; h

, P/ G: z( n; M" D  E2 压缩机过载保护 / Y+ k" W3 C  X9 n; \1 @

7 K$ D4 z3 F0 Z) T+ z$ C6 ^  E3 过电流保护
; Y3 \4 F, |6 k/ P7 l( \
* V4 E  l; D$ j5 Q  E4 IPM变频功率模块保护
( v; ?6 K; {/ b+ t+ l% @% T: b* P! u" v
4 ?5 \" a7 M) P' K# e2 e: q2 r! @  E5 室外管温过高保护
6 P$ u' W$ ]1 x- ^/ O; A+ R( ^1 A! ^/ J$ [+ r
  E6 压缩机排气温度保护
% U3 h: J2 I4 g9 P% d6 _8 N% O
+ `+ \- s7 a$ T% C! L  E7 电源电压过高保护(50型无) 3 `( Y6 H! R4 W, a* v: I
! \9 z1 q0 \$ r  N
  E8 室外温度传感器异常(50型无)
. v! G( b  [( l* Q7 }
7 m* Q% _+ W, z& S  E9 室内管温传感器异常 " O3 W$ B0 E  T
9 F3 _0 \, w: y0 S
  春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
/ a7 m0 Z! o8 o+ `$ K1 N( }" A- {* R  q$ O/ Y5 C5 _3 r
  显示代码 故障原因 显示内容 故障原因
0 X  G, x2 T" u
  b3 ~# X0 ?: L1 _  o  E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常5 a3 v, s3 ~: U. f/ ^

7 c0 Y/ {- f, M  E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
2 j( {* n/ N& W4 F: R( V% D
5 ]5 M6 N5 [" l/ O  E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障" ], h$ _, m- e
9 A/ I7 {- u. f7 @8 P
  E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开, j0 t$ y8 A( v4 t+ p  G& G# \

: c* e" b( ~7 M- O. g( c  E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线4 w, Q, K; v- V3 r4 N/ l
% b5 k" ~% [6 O9 x& L% }. ~8 N
  E6 室内蒸发器温度过低保护
7 K3 q- V# b  s; z' u& a' |/ J9 m; p9 B% p3 B4 ^4 x( o. P
  春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码6 x% E7 H3 ]' F) I0 r

' T0 ?' L& y; u# ^- q9 F4 K3 j: ]  显示内容 故障原因 显示内容 故障原因
: J2 ~& e2 V' [+ O9 s4 z5 x0 t7 I9 I( Q+ M* `5 d
  绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障5 y# \  N7 U  W3 j3 f
* G* j2 X7 G0 a
  黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常6 c  v3 h/ h# A4 e8 o( I4 |5 S

$ g/ g: K8 h$ ^/ }; n  黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路; _( H3 p/ A( c" R& s& o

6 r8 H7 l8 \0 w2 ?  黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护, U3 |; i2 `: w' C  ]: U
7 i' }& V& t* Z3 @
  室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码3 _. F7 j6 L- u3 Z" A
. Z" y: x: |4 \
  一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障
$ Z: P" q  n' g% |
! K, d( h3 @4 |8 ^! E1 b/ A  二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路* r' L1 K, M3 Y* W' |: M

. Z; j7 Q  Z3 Q8 _; c" T  三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载
8 f; X0 C, E/ |- \" F5 R$ g2 ~3 |3 h* I* R1 H% N& j8 ?0 T( I
  四短一长 欠压保护 E3 过流保护$ \1 z# h4 `3 H$ ?0 m; Q: S

* a' I6 T9 x) ^- H; E  五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护
2 g' J$ H/ K: C& {" {- P6 p0 z$ e5 z: Z- `: g- D
  六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
% z/ B8 _5 q& \# l- T( i) b+ |& N; v/ O) u6 f* M* V: s
  春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护0 {9 R: w: i/ U( W8 }0 z3 S0 G* J

" Z" s5 u9 k0 A; c- W9 C# S, Q! H5 h  显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)
! |9 K, B7 q, W1 [- @) O* p& s! X* p' {, _5 S1 ?4 V; f9 [
  0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常, [: M  L/ I+ R$ V/ ]

2 K+ m7 V! y4 p" E3 k, I7 u& B  0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
* T0 I8 l1 }: i: z
8 ?6 c+ M; h" Y  {1 y% u' a  0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
+ q' [2 g( O- ]  R$ _* k
% X: l! z: |7 h# x4 ~" J  0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常
" o( M9 |7 \1 t1 b+ P  d0 U1 B( H: R5 e
  0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常" G7 @7 c# I# S: {) J

0 L7 v* ~  s& K1 U# s  0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)
6 E$ b+ j. h  ^( e! E' J
7 ]" |  j! e3 O  N2 K  0111 室外控制板与变频通讯故障 ; B& e7 C; ?8 f% O

& j$ @) ^. }& o& I) l% X  1000 电源欠压保护 * ~4 F; g4 l2 L: \/ p
& V1 e* `2 i8 S. J- B# `
  春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码1 t+ [( J& d, W' v) Z9 W- [7 K

0 ?1 W* q7 D  y0 y( [5 y& E5 ?( y  E1 通讯失败
: x' Q3 P/ _& ~/ N; A
  }# F# R& |' J8 n, L  E2 压缩机大电流   G9 `0 j# |/ Y5 a
4 k7 v1 s, n9 @: E
  E3 相序错误
1 \) a$ D! C5 z. Q& S  Z1 ^
5 N5 [' n" B- P- W  E4 6 F$ t+ U7 T; Y- n) Z* R7 _, G
% J/ M; W* E8 f4 l# U. p4 p$ X2 Y
  E5 系统压力吸气过低 * x6 E9 F- f! K2 _  Z
3 I/ a+ U7 J% @, Y0 g, b
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-18 22:04 , Processed in 0.139079 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表