华宝空调柜机脏堵的判断和维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 17:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台“华宝”71型双制柜机,制冷效果不好,开机时间稍长一点(约20~50分钟)就停机。  现场检查得知:三相电源电压约在384V左右,工作电流2.8A,吸气侧压力为0.24MPa。开机23分钟,外机先停,紧接着内机也停下来。看样子是缺氟,试着加氟,效果不见改善,吸气压力也不见上升。  该机不久前曾经更换过压缩机,换压缩机前就是这个现象,可见故障肯定不是压缩机效率低下造成的。于是继续开机,探摸系统各部位的温度。刚开机时,高压排气管发热,似乎正常,然后温度就降下来了;四通阀的四根管子冷热温差也很明显,不存在串气;当摸到过滤器时,发现过滤器浑身发凉,说明过滤器堵住了,说明高压制冷剂从过滤器处就开始节流了。  当焊开过滤器时,只见大量的绿色沉淀杂质溢出,过滤网筛眼基本堵死。把冷凝器,四通阀,过滤器,毛细管,蒸发器及内外机连管逐一脱开,分段吹污,又吹出许多油污。然后复原装上,又追加100ml的冷冻机油,抽空、加氟后开机一切正常。  对于脏堵的故障,判断要准,要充分利用原系统中的制冷剂,不可轻易放掉。维修时一定要彻底,不能只处理过滤器,而忽略其他部分。否则,机器用不了多久,又会旧病复发。吹污时,只可使用氮气(将氮气减压到0.5~0.8MPa使用),绝对不能用压缩空气。                                  湖北罗德然