影响制冷效率的主要因素二⑵制冷系统的冷凝压力:在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷系统中冷凝温度升高5℃,压缩机的制冷量将减少7%,耗电量将增加15%。⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。是指方便清洗的立式冷凝器。⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应的冷凝压力是12.5Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14Kg/CM2表压,这多出来的就是1.5Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1Kg/CM2,耗电量增加6~8%,所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝压力,放气到接近冷凝压力即可。⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相应低,冷凝压力可以降低1Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就不止多耗7%的电了。高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,仅参数不同而已,希望大家理解。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-4-1 11:57:32 | 只看该作者
一不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-7-19 18:02:48 | 只看该作者
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-8-6 11:06:38 | 只看该作者
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-8-6 17:34:40 | 只看该作者
好贴!学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-7 03:27 , Processed in 0.166188 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表