一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差+ B8 C. W9 q9 S8 i
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S8 y; C! F; e& P) J Q6 n, k
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
1 @+ F6 e( x# p9 _6 Q" L1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
. {) t$ S0 Q& E! N" p8~15℃ R0 g$ D. m6 }. S2 v
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率6 L9 \, [ k8 x) z2 x0 O
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分/ E4 x& K; a1 i& o0 Y
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃% }1 {6 F/ _5 m5 n6 f2 B& _: ? }+ k
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃9 S/ @6 k# t6 ^/ P% c4 P8 t! `
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃ t* @- i; Q% m' k
8~12℃ |