一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差+ t3 V0 I+ @, S% `
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S0 c$ R; t J( R9 ?7 g7 a
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃% Q- W" S- H- i! M% @: W- ~) x
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃6 I, Z1 c- F4 W* m
8~15℃
5 t8 o: c+ A8 _8 v
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率" P! M9 i/ A9 u
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分# Y( p% O2 a6 l. \5 K! T) g! _
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
T: `' v+ D- v: L# w. K, |/ @- L8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃. }* {4 m& A# F4 p7 \. x) w! a, O
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
# A8 K4 w8 v& q- N& b( w- }$ x- s8~12℃ |