一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差* f3 X6 c% X( V" K$ m0 K1 D
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
& [1 R) }, t d! R' U6 N10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃& X8 B, m: @! Z7 ^" ?6 e
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
9 I! j+ }+ f8 Q* [; e, J8~15℃
. n7 X( d- B6 ?$ ^9 y) S
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率" ?# @" C6 O( H) a
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分4 w% f& }* E* G7 l" c& a8 D
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
3 t' ?* o) Q1 v# n8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
/ h e' f9 N. @% c x+ s' K/ R( N0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
5 f$ l' A+ g: ~4 i8~12℃ |