清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
6 C3 \& H  R# k1
、电源有问题!——查明电源问题原因. U  e5 a9 i9 p- E
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
  a4 F& D/ u# x7 p( F3 Y" ]6 Y3
、水温设定偏差太大——重新设定水温0 |# F* @2 d% H7 u4 o; y5 o* B* _
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
& E( u/ l! A/ F! E4 q5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
, l/ b4 x; x" q0 S, [; O6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

1 X+ n3 D( y4 T' U/ Y; X- Y5 M7
、接线松动! ——查明松动点并修复
- Y5 ~* P+ c6 s4 F, m( t9 c8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
% \; g3 d# \1 K  {压缩机能启动但开停频繁
! N$ f$ S: D: Q9 r; H1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂7 s9 I/ ]  o8 |% U& K
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
( r# W8 O& L6 I, [3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块6 v: ~. Q, ?  u/ `9 c
压缩机器声大* t! l- \9 |( |7 p4 |$ O  q
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
' A* B* ]# ], f9 |2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
- [* N+ u/ a& N% o& c/ C! {1 d% f3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开3 O" M- Z$ ~5 f" L7 {9 i
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

6 S2 f* {" \8 Q3 N( u$ R+ v机组制冷能力偏低压缩机不停机!
6 V; S, ]( I5 F0 O3 e; y& T. |, W) j1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
9 i$ u' {3 M$ k- q
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
6 n* o& p- c6 q3 X# d3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

8 p3 u- Y; |. r0 X4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件3 U. l$ E3 d  w1 G$ h/ Y
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
, g5 U- A7 v+ @- v2 f1 g2 _6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
& m3 Q' G- @9 H" p# r
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
, ^: m3 N' R- o; s/ _6 d压缩机交流接触器不能吸合. T& ^( o3 m3 t9 c
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
0 B, A- d; V& I% r3 z& i2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机: n  K/ W3 d5 }$ Y6 s8 r
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降3 r6 S4 _/ R0 U
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
6 L  R0 o& V8 f6 ?压缩机吸气管结霜
+ _" |, A: b* i  T; F1 X1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
; H" G6 B9 h# {2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

! K4 B9 H" L: g1 L" N3 f
0 \5 r7 S; u8 e0 f
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高' U) ~' u* ?: h- u& h
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
* }& m4 X( E' W9 G- p. _- t2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善! J+ Y5 j6 A1 F) G/ S
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! " o7 X2 F! Z# K  x) }/ q3 u  T
5 Z$ g% }4 \( ]: [+ j/ }, i
冷凝压力过低
'
8 D3 _" I7 V8 f5 R1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
+ E. `/ I/ B, Y% ^0 x* v2 t
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
1 l) S2 A0 H6 Z& I. {: O9 N! X吸气压力过高
9 x8 {" R# U, ?: }/ m3 u1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& p" ]( N7 ]& g1 L* ?7 _/ C, f% }2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
  H2 J7 y4 I/ n& p( C吸气压力过低
% x( u, n, \4 g) y+ A1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
" I" E6 h' e& p) n1 d  O6 {: o2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

- R- i) W4 {$ f# L( K& u机组制冷正常但不制热
7 e, ?9 ~. y/ e. z7 e+ R+ }1
、四通阀卡死——更换四通换向阀+ U' Q1 w9 `% U* m  u  i8 O4 I3 z
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热$ Z8 \" F) M% A, s. h
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
1 a: n' L; o& z& x5 b( L" @9 q制热时压缩机连续运转
( j+ k1 U! R6 s) N+ Y1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头. Y2 o4 }% s  a
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜% e: R& ?- Y$ M1 `1 T% b& G
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
% F5 k" i# U! |6 d水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合. B9 o7 \" E: Y( ^9 E
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机7 X/ g2 K7 a8 h# v. M& I$ T
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
3 X% I, y" P: m. o% T' O. W3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
) I7 s# V* X* z: V1 h# D
机组自动运行显示错误, c' K: h  x, T# n7 s& M
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
/ R- ]# O/ Q5 |# l3 f5 v2
、机组电脑控制板故障——更换控制板2 N2 t4 Z' w/ g4 ^' Q. b& m
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线- \/ @2 E3 ]5 e% Q4 T6 m
主模块启动,子模块不启动+ B- L7 r6 v* [0 ?+ }
& h7 y& C. z8 _
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电; N# R' I2 R/ T7 `
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线& u$ ~1 y. p: |
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-19 04:50 , Processed in 0.197825 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表