压缩机不能启动也无嗡嗡声
' l$ _6 r; y- {: J3 _7 h$ }' G* @$ A9 W1、电源有问题!——查明电源问题原因
; a+ a& k/ b" c& B5 W6 a2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
$ @5 q* [. s9 E$ }3、水温设定偏差太大——重新设定水温
' J# ]% T! Q* v, Y4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
7 N z: V% ^& k* [3 n" \5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
& w! Y' R1 S4 P' `% F% z/ u6 H6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
2 S7 r" l+ f* I; A7、接线松动! ——查明松动点并修复' O( S. H }* Y5 p ^
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通0 O& G9 b& _, c5 G+ a
压缩机能启动但开停频繁4 O# B, w4 F+ J" p
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
* q1 p6 ?' v' k2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
3 w5 k. `" g o" f3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块$ f) |7 O; T, L1 C4 i6 l
压缩机器声大* B* u( t' {4 ^
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
, W# q% q2 [. C1 x5 q( Q. m) [4 ]" x" e2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油$ B( J3 Y3 J9 L4 O3 ]2 z& Y+ R/ H
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开; @9 {, R6 U- x6 |! \9 A
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 % G1 s, M& x- g# {, M
机组制冷能力偏低压缩机不停机!3 H1 P2 o/ L5 d+ c% P0 x4 R# N
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
! ]' G$ R; J1 s T) `# x& S) Q2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
4 e+ f9 x3 j/ N8 U L4 e+ T3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温# n# u* U |! T! o
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件! U, Z3 J& u$ V0 y. a
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!7 W/ d2 ?2 E1 N T
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
" o3 V8 f: s! c# t* z- p7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
$ W) } K- h0 f4 k% U压缩机交流接触器不能吸合
& ]' d9 q4 H/ k9 M1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
, o# F9 J1 N0 b2 X) q, g4 ^2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
8 ?1 {/ x, |- A6 T3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
% a8 e3 x% ] T0 u! q* R4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
! X" S; S" S( k. n8 w& Y+ \压缩机吸气管结霜! z) \5 U7 Z( |1 e, L0 M0 u
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
' q- U2 z% _; A4 n* a% ]$ p2 O/ u2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
5 s$ j7 n' X3 d2 z3 c. s! `8 d V
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
) v4 d9 R2 U T( U# b. d1、制冷剂过多——排出多余制冷剂5 p2 c7 d1 U! b: Z! _
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
7 L$ r/ l) K2 ]' @) N9 {. {1 R3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
4 s" \4 _ m( O: l i; ^* w
) `0 J: s6 X+ k7 {冷凝压力过低'
2 e: M, D/ z( L7 q# ~1 L* S6 c1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
2 d3 G! G5 ]: Q- \8 z2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机/ C" d0 q, t: P2 N l9 n
吸气压力过高
6 C2 t2 e \# ~7 i. e+ [( m; v9 Q# [1、制冷剂过多——排出多余制冷剂6 u( b% E# M1 t9 v
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷% Z( W& e. g S: T1 ~0 r9 U; q
吸气压力过低 Y+ |1 [. R( ^/ Y& e+ d6 U6 _
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
% p |+ [2 m/ O k) ^5 j2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
2 ^! [2 ?, ?" E' D5 V2 a机组制冷正常但不制热
! m) X; u5 p* ]" d8 L# T& |1、四通阀卡死——更换四通换向阀
! Q7 ^8 Z5 b8 H0 t( T2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
: `% q% i3 J) d3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈6 ^# Z4 X! W( O8 b1 @
制热时压缩机连续运转
z5 i7 H% ?2 x5 S1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
2 o: Q7 S' m( q. T5 O5 U2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
. W! {( q% N d3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
; T9 n- R1 d; r& s/ }水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
/ q. ~& C T5 A1 ]: S" w1 J1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机! J5 h# l' d$ Q7 ^0 m
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
8 a8 d0 W* `# E9 f3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
" {- h$ \5 ^+ F( s- r机组自动运行显示错误; S8 K4 v, V1 P0 R& S! k4 [
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片& q4 f' n8 K$ o1 ]. M- l, t9 V
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
9 ^; p1 F' S7 g8 A, _3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
, {: }+ T& t2 W9 y5 I- {' r主模块启动,子模块不启动4 U9 @! X L; G8 _- L
( V/ B# q& P7 Y- e1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电( H- ^& g4 L( D% f- @( x1 C
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
- m) @" `+ x0 k2 N# b清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|