清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声( R% j1 e2 q  t/ j
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
$ y9 W: E# S+ b3 m  ^/ z2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
; z1 z6 i+ V! _0 E; b* u3
、水温设定偏差太大——重新设定水温; R3 o! J( d+ E( h: A3 L
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复* M1 l/ q6 k: A% h4 Q- k
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;. q7 ~7 l( j0 e2 l7 w. `
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

' T8 S4 \! a3 d- W7
、接线松动! ——查明松动点并修复
3 Z. B* f& Q' Y4 y4 C6 |8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
, X0 u4 S9 A" k# O, p5 ~压缩机能启动但开停频繁
# x$ E( s4 r5 D9 ~1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂% x+ M* Y8 s  Q
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
6 Y) `( k/ z% H0 f3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
* I: ^8 D! S8 h1 q4 A* `压缩机器声大2 h  m. b- O2 y/ ]. F$ A% B6 f
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
. i4 s% q( \$ i* R$ j) e7 A2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
$ [1 n! \3 R- L2 o( q6 x5 @3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
! r! l% Z8 D! u& r% [1 B0 o4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
% L* s2 J8 w0 x" U( J
机组制冷能力偏低压缩机不停机!6 e# n- K* r9 V0 j
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

9 C" a$ _  w  n2 {2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
) i5 }5 [9 R5 w, t3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

% |, j, x  c) e' t6 {; g, C' c/ o4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件; _* U6 U! T) M4 g; l
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
8 r$ M( Y3 [# u: |' m) v' Q6 g6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
4 S3 e/ i3 L# D& [
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动( S6 p2 E, B0 n+ i! Z& Y& n) ~1 @6 a
压缩机交流接触器不能吸合
+ \, h1 B$ J6 A6 E5 D. A8 z% f1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
( Z9 g6 M& K: Q0 d. Z, z2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
# N2 P) b7 a7 }3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降2 P9 g% K2 ^' n  K
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
% j; q0 S8 ^3 S9 a) Z3 D压缩机吸气管结霜
- q/ h/ `) }0 F5 u2 A: P0 n# h1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
1 q5 w* A) i; b, a- V2 u, Y2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
% Z* ~; K$ y6 |

' E! @1 w3 T" N1 L4 {) l
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
9 J( a: g  H; O1 R% Q! M8 T  g1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂  H4 E, Z/ r, U  m: C
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善% d: ]( C9 q% }  s
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 3 p: a$ p: {) i/ q( o6 m6 i1 ]# r
! O% r, J5 ~; J
冷凝压力过低
'
, G, C& }+ F8 L+ D. ]$ p1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
! y$ S: B" T7 m. i& v$ ]
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机: c3 o) s" i0 @9 ?1 F) F  i
吸气压力过高' e% n1 T, I( @( ?, H5 L
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂) \6 e1 k1 r  w& l4 J" q4 l  l/ _. p: w
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷* `( [8 M1 R$ h& t; M9 _  z
吸气压力过低$ C. M; n% w  t& D
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
3 R, x9 U/ M9 Y7 @: f2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

" x2 E7 a4 H8 Q' g机组制冷正常但不制热. _; f) ?$ J2 `  K& h
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀4 @* E5 L/ N2 N3 \3 R# m  R, ?
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
3 N2 [7 c4 d; @7 \  C  _" j, o& ]+ r1 }3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈* t+ T) Z7 y- Z9 ~- ~2 K" ?
制热时压缩机连续运转5 _( R, p2 o  ?2 z8 Q  |% b
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头3 r6 Y% V# y! Y# m; P: g0 {
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
4 H+ |- X+ w, d5 S7 _5 j  `. r3 L% Y  F3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
  \( ]  W( D2 R水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
' U1 _) h; `3 Z, z1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
- }! q. l) a& ]/ ~& p# I2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
; n: z8 W) c9 E! F& K+ z+ F2 K! J3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

  _8 G8 n* Q; p9 O2 n机组自动运行显示错误
' P5 H5 g: Y  s; B) \' O8 I1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片  m) p2 a9 r+ r2 u2 D
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板# y# n  @3 Q* h4 S8 X
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线7 J2 K/ S0 y. u3 t  M  K, I& M! d, ^
主模块启动,子模块不启动
0 `* u1 C* n1 T5 n  }4 m$ F" P% i* T+ h4 l1 E1 P
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
: P3 [3 c4 d4 K- t2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线/ h$ ?0 ~& q9 S
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 01:38 , Processed in 0.168571 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表