压缩机不能启动也无嗡嗡声
$ d1 q, W- G$ i, o9 `1、电源有问题!——查明电源问题原因
8 D7 X! ?$ H7 X- c( F# ?2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
* B5 r0 A3 d) ` i3、水温设定偏差太大——重新设定水温
- m8 n" Y9 t. W9 P6 M+ R U) q) i) V4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复# Z4 O6 l x; z6 Z' Z* c# b
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
& Q) U' S' r9 R/ F! r- B, d! t6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
# ?2 c! b7 ~$ I: n& U6 [7、接线松动! ——查明松动点并修复
9 p. z2 |/ \2 l& b& d& D2 |8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通) n" ^6 X# A4 |. s5 F; I
压缩机能启动但开停频繁- B0 }$ O5 j7 g2 ]. D6 m& i% k
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂/ u$ d9 ^4 l7 r- \
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
: h. n/ N) ?1 W: ^$ d3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块* X# b# D7 N9 `2 w. S: N
压缩机器声大
9 F* v' h4 k+ l1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块; ?5 M$ O! b7 T# ?) q' O
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
& d, Q1 B3 z2 p0 q+ O3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
- k# y; x1 l: B5 v" ^! G4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 - r$ D- D+ k @# v* n2 W
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
; Q9 r2 ]) {# H( o1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
" H2 l" l4 F0 h% C. S6 ~# ~& X7 ^2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,2 w, m; n4 p& W4 f% S
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
3 H- G& w( _& c1 i# z3 k4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
# J4 _& W7 c/ V. ?+ `7 [. _5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!! A* H1 Y) Q* n. `* A4 v
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
3 b" }6 G. E* ~) K: {3 `7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
5 h' \8 J e. Y0 n压缩机交流接触器不能吸合" z# M( q( a/ f% P$ q
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
: N9 r, N! P) [2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
3 {5 `$ P5 C8 o4 F! P/ G/ D5 c; x3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降1 j- A9 o; V" r$ w7 L9 m
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源9 @" _& D7 [ q2 o1 U# _. I
压缩机吸气管结霜
& S( k9 ?! R4 `' |/ p1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!0 \% k) W! H s; o1 b
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
, z+ ~3 {" ?7 b& d1 i0 @& P) H* h( K& N- D" k
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高1 J, c7 X% c$ \! n% v
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
$ ~: t. a- b z+ S. v9 v' j3 Z2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善$ t/ V& S j. u i
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ! I. z9 M" B% X5 O: C6 o; f
- ~; _3 b0 N5 R' H2 ~冷凝压力过低'
7 K# v* ?( j9 N9 a- e- d1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂* D% u) j/ `% n, E$ z2 N
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
7 I) a. [4 R0 Y吸气压力过高
: o& g# D0 y$ C3 p1、制冷剂过多——排出多余制冷剂9 S/ c m& m h; k, V( V- E
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
9 a2 f0 ?! m/ c6 N' L% T; D吸气压力过低
: g0 t/ X' E( G+ T1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.7 j0 K+ ?9 L; S# s* \( n
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路8 N: d) C' N- d6 P3 G# ]
机组制冷正常但不制热
! a6 |# }. [. j; @& J- J1、四通阀卡死——更换四通换向阀
9 }2 }$ D+ _1 `$ a2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热; n8 g4 w5 p- \5 v, z2 v0 c; W9 Z
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
' M n! k$ D: |制热时压缩机连续运转
- _8 Z/ \# i4 U; Q3 I% J0 m1、微电脑感温测头损坏——更换新测头: H0 Q" i! O! o7 X
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜 ]+ o9 F7 ~( O0 o; k2 f6 x0 o
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源" _8 |0 @3 e# }% z
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
% L; ~$ V( n% ~/ I2 z* I7 f: Q! r0 e1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
/ w, z% [) D% _& }" M8 R2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
+ t: ~. O* O) ^$ ]3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
- ]4 K' K7 j+ ]4 I机组自动运行显示错误
% z) a1 s. u; R, k8 F1 G1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
( W3 c) o- S7 Z7 X% b9 G2、机组电脑控制板故障——更换控制板 G1 Q! N% q! O t7 U7 z
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
9 W9 G9 \5 X0 x4 ?" Y& N w% _( z主模块启动,子模块不启动
3 S5 e6 c' ^9 n- z, f. |
- b) m! |. \6 e2 G7 H) }1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电$ c( o0 y) j# _$ V& p9 C* n
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线9 [( S) d5 x! u0 G' U! S
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|