压缩机不能启动也无嗡嗡声
* E/ _) |8 w' _; u1 Y( q; n& i1、电源有问题!——查明电源问题原因4 R) E I+ ^/ X+ Y7 m: F
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
% r5 F& y1 g1 c: n+ S3、水温设定偏差太大——重新设定水温
& a w" ?; |; H7 @( d) D4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复- s5 N9 Y% A5 O& T5 I
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
& y7 s3 |* I! R6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位6 T' ^9 a1 I; O8 V' k' s4 t: @
7、接线松动! ——查明松动点并修复
: e h2 n e8 t z2 O8 ?& {8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
3 h/ ]. J- {$ r压缩机能启动但开停频繁' E+ g: G- w1 ^& Q% ]8 L
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂* e/ ~$ N# b% [0 D6 q
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体 R3 ]3 v$ p- v" T; S
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块' }2 x$ ~" e7 M& g; V
压缩机器声大
/ P/ T. E3 Q! {# P" ]/ T( |1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
8 ~ Q" q. t$ J, \& v% Y' U2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
8 d( A" @, x! U2 y* G3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开( A5 Y, @6 S6 R1 z
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
6 X. V" \' [1 O8 Y$ T. d机组制冷能力偏低压缩机不停机!
! M7 y7 R7 e2 W1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块# R! `" u8 ]2 b$ f
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
- X& Z" H) z" i3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温) e$ u1 `0 ?6 S0 I( W$ _
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
: B8 q# Y) z4 k" j( s# |7 c2 h6 `5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
) |: l* U' O7 L3 Y. h' d# E @* C6、控制元件失灵-——检修更换控制件
: J8 J$ w$ g h, j9 y4 Y7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动- f5 X1 I$ w1 C6 i1 t1 C4 Y& [
压缩机交流接触器不能吸合
H5 s' ^ m, r1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器/ T3 N) p$ R$ }
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
" s+ D, Y/ P6 e, K5 H: J3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
! i& h2 c2 N+ \4、电源三相不平衡或缺相——调整电源" o6 L- M% _+ t5 A+ r2 ]
压缩机吸气管结霜% \) s) r0 }+ n- M2 y
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
8 q- z0 H- ^# Y$ r+ @2 s7 l2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂9 _4 H0 ]& ?) m3 Y
0 A# L; c& K3 l1 B5 K
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高( B& ?/ P& y. B2 T8 _
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂5 P- a; r, p, h1 y# Z, D
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善) V2 e3 r1 s$ o. e- E
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 6 E0 O! J/ C; ?1 d1 {
0 s$ }7 |/ S8 [冷凝压力过低' 6 u4 v9 ~: D6 L" d- [% @* j) T4 [
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
/ ? y1 M; t8 s& e" g, f- N1 H8 ?2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
" O0 @& \ _0 V+ F4 r8 `. j% W吸气压力过高
: O2 L) ]' z8 L, U1、制冷剂过多——排出多余制冷剂4 A5 V8 @( ]' H- s
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷( k# q1 `9 \+ G7 ^8 `( D" O
吸气压力过低
( a, n ^4 L7 U' ^2 H7 S" R1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.0 G: z% ?1 {, @! Q6 h, m. P
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路: P j5 j$ N0 O7 L
机组制冷正常但不制热
) Q3 j" T; r V9 Q9 ?( E1、四通阀卡死——更换四通换向阀: t1 T3 ` _6 Z' L/ P& Y
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
% W3 w2 K$ R i( L' t% }3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈. _8 y! E% v. N' ?
制热时压缩机连续运转1 B, X, g, {, h& Z2 t/ u' I$ J3 F% O: |+ v) q
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头2 _- y: t& ^6 w
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜8 E5 z% g# D" h$ H8 I* q. s
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
- x$ Z6 ?4 ~1 k0 C6 W& x. D5 g水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
9 Z- F7 m$ {1 m; v w' s( Z1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
# ?5 c; D0 c# c3 X! O7 ], L2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封2 F1 B3 |2 C# z) h! m
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
: H% P# n6 _: G6 E机组自动运行显示错误- t7 v2 u) ^8 x0 D( @" S j
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片! t x* [# q- x) `5 ]& R
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
" _# `5 T1 f3 r* X! Z+ Q l3、机组通讯线断——检查、修复通讯线& f/ C, V1 D" D7 ^4 I1 W
主模块启动,子模块不启动
& i$ P& u- D2 e- G* {- L; W* e6 d0 J6 m/ `: J3 s0 n. w
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
! ]. s; M+ l% P2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
! M) m+ }9 Z4 y2 N清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|