压缩机不能启动也无嗡嗡声
+ s& Z. a- Q6 u! b, P1 i" z( U1、电源有问题!——查明电源问题原因
- G7 p6 D: l% S* \2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
: i: ~* X8 o! @/ y/ z3 J3、水温设定偏差太大——重新设定水温
* _) n9 W: u+ D9 e" G% D4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
& Q2 f- e# G! e5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;/ R {, u5 l/ @! Q4 p: }* I
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位; j1 M" U( {# R: Q" x* |7 }
7、接线松动! ——查明松动点并修复
- v, q+ u. D) [& B/ b [0 z8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通+ U0 |! g/ F% u8 C# A: R+ _0 x0 |
压缩机能启动但开停频繁0 O9 Q, K: {# g) {
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
% b) J* n) t/ R# p& a2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体& q; G. l2 e" t) g, Z
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块$ j3 v; H7 e i4 n' c. g4 N3 \ {" z
压缩机器声大8 L. {6 y9 T, v& e1 U
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
2 n4 s/ ~8 k. h) X) }+ x2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
. N/ A) w8 Q1 E# G( d* L' Y8 z) O# z3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开$ h, ^) h& X0 P& H5 q: ~
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
3 T$ ~& V- o9 [% V6 S机组制冷能力偏低压缩机不停机!2 I# ^& P. V2 c( o0 g, s+ ?; L8 ]% j
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块7 m2 C( C# k5 L' B8 A6 s
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
& K& n) Q; A: z3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温/ y' i) W& ^1 e$ q4 X Z& H
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
+ T4 U J9 E3 E X2 ?* p3 [- y0 v5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!1 X; q9 c6 F2 z) s8 q* g) J
6、控制元件失灵-——检修更换控制件5 c. k3 B5 q, m) U
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动/ H0 }6 X- ~$ e$ C7 @. X9 H
压缩机交流接触器不能吸合: M" y/ b1 Q/ Z0 r0 R
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
9 h4 _' h% K4 @9 B& @8 j$ r6 x! Z- O2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机- ?: q+ |& q1 J/ d6 n
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
# ?) k: g. Y* I4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
0 Y* w! ^! Q1 E( G压缩机吸气管结霜
. d" r! ]3 d# f0 c2 U( m1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
2 d# @8 m. _$ v% j% q% [) z$ }2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂5 l8 s/ c V- a" B0 n
4 d( C# L) \, [2 B( D
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高5 B7 z6 r4 K7 f4 N# P+ e$ J
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂% F+ ?5 C& x% r* `/ r: Q
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
& r' [; I: q5 W+ u! `3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
5 f; x5 S; c1 r" ~1 k7 |3 c4 n8 Y+ U) ` G
冷凝压力过低'
. b* q; w' |6 D* z4 M0 Q6 q7 X1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂0 M% }1 b8 L1 v" r! s! o
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
- \8 Q; w4 K5 B6 {# s9 \吸气压力过高
9 T% o y& d+ h& V: W* q3 Q1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
, z& g+ r: k7 y I6 [$ A' Z8 l2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷$ P, k4 O9 @9 f; S: Y6 C
吸气压力过低, q4 ~4 Q1 Q* `( L1 B6 n
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
3 T. D# c! ?# g6 }+ i2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路3 j; ^' Y# X$ [7 ~8 N7 {
机组制冷正常但不制热 I B ^6 m7 ]2 v# |
1、四通阀卡死——更换四通换向阀, A# t S$ i6 L* S( q
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热6 |$ G4 @; v6 e: N/ t, z5 k, ~
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈/ Z- w6 x% L; D; S+ X# t ?
制热时压缩机连续运转
" v' r. {" Q o6 G$ P: ^+ d. Z& m1、微电脑感温测头损坏——更换新测头, O3 R1 ~9 c5 n) x4 ~
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
9 {6 D9 u9 L: G& Y9 P6 K3 s- e3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
4 [& b( }) W6 E水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合1 O _( j& b0 ~: F
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机) [0 k, ^8 q3 K, i* ^) |
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封7 e/ n5 B: ~2 m6 K
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
% q) s3 f' A6 o, I7 E& B机组自动运行显示错误
: H7 S6 i8 A! W7 A. l5 }, s1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
- @2 o! y4 z$ w' \% C9 S h2、机组电脑控制板故障——更换控制板
% Z: x+ Y; {/ o) C: c; W- m! s3、机组通讯线断——检查、修复通讯线, `& [. {5 G) k+ ~+ B7 s- h
主模块启动,子模块不启动; m+ f. [; H1 }* F
- r+ G! @3 ^( U5 Y* p$ |
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
4 {( t [5 m: S9 z c2、机组通讯线断——检查、修复通讯线+ R8 S5 e" m( K2 x& v
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|