清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
9 R+ H4 j9 o$ j5 Q! U+ N1
、电源有问题!——查明电源问题原因# V: J5 m9 |1 B# f: p. u8 ]) ]8 Q
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件: R: B1 Z% h/ k4 A  M: S
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
4 _8 ]3 k9 P0 ~; k% n. r2 V5 o& R1 _4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复; t; s0 E- F6 `* T  b
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
1 P' _7 ]  [( q6 ]6 I6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
2 x, c, W5 k5 j' M2 f1 S7 _1 o9 S
7
、接线松动! ——查明松动点并修复) E) B* [& P4 k0 W+ h) X! ]
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
, |' ~4 t8 n) T压缩机能启动但开停频繁4 n) x7 J7 ]5 Y- ?$ b3 E' g
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂+ q( c6 p: x5 O9 s
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体: H2 K3 b5 x  D/ @0 e" h$ y
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
8 x) v0 {# Z) ?2 C. A  b+ Z压缩机器声大
3 b3 e: K& n# ~3 C' i1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块7 c0 Y2 a' Z* U) _$ k0 D- w
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
% D% G% t# x( B* I3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
3 B0 U# e5 Y7 v+ V: \0 U: A4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

* U0 b; b/ w7 s* s机组制冷能力偏低压缩机不停机!
* `1 @0 P9 ~: F2 P! N! e5 t9 G9 T1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

' Q$ I: E1 Y: [8 d+ K+ L" T2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂," h+ s6 X( C1 ]! |4 K! q
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

: N8 @5 r2 v6 f) X! b4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
9 U. [: ^; p" ~8 u. H. M+ j  u$ ~/ p- L5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!) n) B( p$ G8 Y: y$ W- v
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
) v0 [# `* I9 G  t- M
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
$ v3 a8 @9 X/ t压缩机交流接触器不能吸合
+ u- }1 Z& s" P! V1 A1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
; s3 E4 P! O1 N2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机1 O' h& P! r% n$ Q" O
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
4 F# g) M  S5 f& L1 W6 w4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
8 z! a0 P% D& w$ Z) y压缩机吸气管结霜8 H4 F  Z# m4 p9 m
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!9 s# X, \" d9 @2 K& h$ s4 L
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

# M5 n+ R. Z  q. d, R& g6 r5 ?+ J7 b0 y/ ~, {0 l2 N# p
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
, n' o7 k; Q& Q, }& s0 K1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂$ N# m: N6 U9 C0 I& d8 w6 U
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
' V$ G* k3 w( i  t" G5 }3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! $ p' J9 j0 S2 h+ c+ w& U/ C$ g  b
3 @. x$ G0 ~; y, }
冷凝压力过低
'
  z! m1 B+ \1 F' l" u% N1 V  X& D1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
. d8 q7 \# V6 C
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机4 k6 b! i; x# G6 O! j
吸气压力过高
2 x8 Z) k3 R9 j5 k) f% U/ o5 w" l" V1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂3 z5 D7 c1 k. P' m
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
( B2 v$ j/ ]: o2 g; s& T吸气压力过低
! \  Y2 C! f5 l( K$ n9 I; `+ b1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.2 r9 }, S, n( Y, o
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

; z- E1 j  J" s( ]8 G/ S/ a8 a机组制冷正常但不制热
) z3 K- p' A, S# p1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
+ d2 {" r- g9 J. U) S4 _/ p2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
5 p# ?) z! ^, L3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈8 r5 ~' @" T% U7 ^" ?* f. D& G
制热时压缩机连续运转! k+ t( @4 \/ _- H6 F
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头: _; o5 O& n2 k5 r1 N
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜% B0 X& |6 E5 d! T; |
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
4 Z/ I5 }% P  r水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
; X- @) U6 b, y/ E6 P' `3 w5 X1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
. O# ~* [* ~1 _% {7 [: F7 M2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封# [+ C; L. Y1 z, i6 {& Z- F6 s( y2 S
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
+ A2 Y& |* t3 ~/ n+ ~# j
机组自动运行显示错误  i: f* o3 }7 E, f
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
! J7 M# e; i# s1 f: d+ t2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
7 e. y" q& Y8 W0 B3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
* W" p" Y5 c* L* A# V7 X主模块启动,子模块不启动6 C* U! u* b- N

! Z' G0 U0 y( B5 v/ y9 s- {1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
- c/ C2 l/ v# y9 w# |2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线# ~! h- s/ V# Q/ j7 O' x! ?5 E6 }. q4 q
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.188717 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表