压缩机不能启动也无嗡嗡声- _& Z6 ^4 X" ?
1、电源有问题!——查明电源问题原因
6 J' Y( D! K ~% R2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件 t5 A8 L9 m" Z4 j
3、水温设定偏差太大——重新设定水温
$ Z. u3 Z. j" T4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复5 b5 B% Y6 r/ n3 z
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;+ @! t1 R- P" o
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
. U, k+ O, b. G1 g$ ]7、接线松动! ——查明松动点并修复' I8 I0 f, Z- a% ]/ I
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通0 J8 C9 F# m: | n+ A$ |
压缩机能启动但开停频繁
' K$ R: O6 w4 P' j, T/ N' w1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂8 h% ^4 C5 E, h4 X; F% B m2 h
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
/ ]" z+ G4 R9 ]% \' _3 f3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
" g5 |! g' d0 N) Z; F压缩机器声大
# \1 n: m9 p( p8 Z! X5 T1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
, {- X: Y$ h% ^& }2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
: Y4 h( m1 O b- E) B' C+ ?3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开+ X8 l6 x: @3 @; r
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
, m8 |1 N1 D8 n' p2 ~8 @& ]9 Y9 G机组制冷能力偏低压缩机不停机!$ R2 e, s: F8 X$ Y
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
, t" |3 X; e1 J3 R2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
$ R3 D2 I% _8 u4 e3 }3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
- w' Z) d" O" u, C4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
' e0 J5 S1 N9 J9 w5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!! _4 v2 P& H2 Z3 p' `
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
/ L- O( f7 z- |7 ?7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
5 A3 I4 w- |) F! i) R# M压缩机交流接触器不能吸合 |: e- W) {" ^. V$ o) U% U
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器% V" o3 f" D+ ^6 C& ?% D3 P
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机" y, ~8 d5 a, K8 ?* a
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
/ C+ Z7 T8 b! ?4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
9 @; c2 T' `9 @压缩机吸气管结霜5 ^( S. E* r) L8 i+ Y4 W6 \. U& w
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!" u& T/ h; l9 b6 _3 w5 c
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
. j8 S6 h8 B6 l4 M& O0 x' T7 ?
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
, _8 R7 b4 D% p Z$ {1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
7 R! h9 V6 t( w3 G2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善3 N7 `5 o7 Y9 F# n8 x% r5 ~/ ~) f' G
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! $ J( p- @) {2 S! E7 ?
9 f; ^8 n: L: x) }: S3 R冷凝压力过低'
& J1 ?1 U4 W* e% J t% t1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂2 L' G! E6 v7 G& D: Q1 N: Z
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
2 B' o' P7 n1 l& T5 O6 c. s5 c吸气压力过高: e7 E3 x E( O
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
$ G3 w/ K4 J& p4 _2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
$ |# ~+ I( {7 Z3 g1 k! _吸气压力过低
) ]" Q" Z( T; b m$ Z6 ]) A1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.# x0 n: ]* J) ]" J5 x1 X( i1 Y) J5 \
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
. j& E6 N+ O$ l, }! {, Y; w- s机组制冷正常但不制热8 J$ y/ P" A; j* G% {; T7 `* w
1、四通阀卡死——更换四通换向阀
. w6 d1 X# ]3 }: T }3 Z" S8 s2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热, M( v7 l9 O7 D+ @
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
& e, \/ e7 `8 b9 w3 R制热时压缩机连续运转9 s* M* h, V& b
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
3 z9 v/ {" A; p1 l+ A0 ]* J9 L2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
! D9 M* z% o3 B3 l& d3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源, j* {5 x6 O/ ~$ i
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
2 k1 _/ h+ q1 w% d9 r1 h. u& [0 ?" M1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机% l0 a8 B8 A9 V5 |8 m( q
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封1 W1 F( A7 b7 M
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
5 ]7 q' y$ t; |4 b6 A机组自动运行显示错误! K; c4 H. U s
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片7 G2 w& }8 \ W0 U$ R% H
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
. I4 x9 m( }6 p% m4 w" {" M3、机组通讯线断——检查、修复通讯线" }8 y8 n G. n+ [+ @
主模块启动,子模块不启动
: h0 h# S {9 [ Y. V9 H4 ^; g, e3 B9 R, U6 k/ R+ @
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
4 I1 D) a' J: ~' d( Y# P6 B0 Q2、机组通讯线断——检查、修复通讯线& H2 J% }7 ?- x U" {- [
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|