清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声3 a: ?; n0 A! d3 }
1
、电源有问题!——查明电源问题原因1 \7 w8 {% M8 k
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件2 r2 l1 {/ M3 L- n' ?4 u0 F
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温' g3 U% O( K4 o$ _
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复& J$ n! Z5 `( |" I5 {* W  G
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
0 J: W3 k! M$ C1 Y  g# L% V2 _6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

, d5 l( }( _) s- X; I7
、接线松动! ——查明松动点并修复7 j- U( x2 t, ^( w. L6 N5 _8 o
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通: h8 L4 Q; V; Y' b* h7 h$ q9 ]1 u- j* Q9 H9 @
压缩机能启动但开停频繁
/ E. @7 `) X( D, S0 B7 d1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂8 H. f2 k- K% d8 H  N0 o  v. v( T
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
2 ]- {+ h+ _' D( y/ L3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块' `/ c! x: S0 i9 \6 Q0 z) `) ~
压缩机器声大
. F& ^7 T* a+ z/ Y8 ^1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块; o. x# N! W4 m6 \
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
2 Y1 ~$ ^* |: B- ]  v6 h3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
) D3 d) m- d4 F; q+ ?4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
% C& r6 |- s6 F/ u1 K1 T: K
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
- `, @7 g8 v0 h6 D) N1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

! X( Y# ^) r7 Z0 }5 N, x2 {2 x3 h2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
' [: y3 H$ q; b' e: N' c7 g! l3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

8 p  X; _" b" p% w, F2 g( ^6 N4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
* _; R2 M( [8 B* |! K2 g5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!! H# e9 d8 }2 T0 {
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

0 o9 d/ o1 I# T, W0 x: u8 Y7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
+ \* N: y8 H- D% A( j$ X压缩机交流接触器不能吸合
" I; r* }* |* W1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
  k- M0 c* p# T9 K2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
' B. g4 z7 u: g9 y4 J* L3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降% q8 S) _+ Z5 I: O
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源3 X1 e/ `+ O. Z9 t0 e. ^0 j1 @
压缩机吸气管结霜/ ]8 ?8 O8 S( G5 `4 X# t
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
  E5 ?- t& }+ r2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
- ?2 E* |+ F& h& |1 ~/ Z" H
5 G! _$ y  w2 O9 e
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高, e$ g- L2 X: p+ }
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
  u- R, f. H, G5 S% P8 C* }7 f3 I2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善& t0 W% e+ p2 n6 A9 p3 X
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
3 j- `& M& E0 s5 |4 }; Z! p
0 H8 b+ d/ V- a( ^
冷凝压力过低
'
( _+ n: y( V2 a" Y( p1 l& s1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

0 M6 e7 i/ H% V; U! ~0 M6 \2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机. [/ L  i9 v7 Y9 i
吸气压力过高) ~. K& J/ X% Q8 P4 [
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂: F- C+ m0 q& B) v& S
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷/ X: X, `8 q& O8 P" ~
吸气压力过低! W2 ~% T# D+ K8 e
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
$ _3 g2 I9 F" [6 Z, R4 s5 u0 n2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
; O. U5 D0 l0 w; p8 j
机组制冷正常但不制热
5 E3 M" a3 g7 H1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
6 Q% D: M0 D1 Q2 {$ ]6 m- d7 ?2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热. v4 ~; Y9 r( D5 x3 k& a
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈  _6 u8 R9 G" a0 S& x0 K. k
制热时压缩机连续运转8 A. S" Q9 c$ g$ p: x9 B8 `
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头/ }' }& v" R3 t: s8 c6 G
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜# q, R4 t  h; V2 V' D8 B! F
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源7 s! u& ~) S; t1 u
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
! Z! v2 {7 v& [8 _1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
2 R& y. o" w2 n$ L1 I4 T2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
9 l% {$ g  n" g# w' `8 M5 d0 _. B2 ?3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
9 `% Y: n4 W8 [+ A& e/ `) ~) J
机组自动运行显示错误
7 V4 w6 H( P! J1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
$ m3 B  l6 k; C3 t7 b2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
: [& u7 L2 A- j6 K7 w+ d5 V3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
$ Q- K0 N0 I& L" s0 s( `主模块启动,子模块不启动5 {, ~0 r2 O+ q- m

8 [2 a' n  E: E5 E  T" D& ]# c1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电8 V4 v& M1 q9 W5 O; ^. |$ L  F4 l
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
7 k  s+ U" q2 G. g# j清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-27 22:20 , Processed in 0.148312 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表