排除冰堵的有效方法
2 x; v& V& g8 G5 E5 r一、造成冰堵的原因:) g; [9 V0 c5 g: u) c
1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
8 k1 p; i1 m7 i) U S 2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。+ T6 n9 O+ r& V* y5 P: E3 S" F
3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。
, H3 T7 w1 b4 J9 w j" d+ Y- }/ v
2 _( H/ d9 t" Q! H 4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。
6 a& v y4 P) y; y& @- ]) S% ~- e 5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。- H G8 O& S9 y2 A
二、冰堵防治办法:# u& i9 x' r* ], F' I ^
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。. I3 t% M1 O5 F5 c6 V( V) f
制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。0 U) W: L5 ^8 X$ W+ t' g
三冰堵维修办法:
" S) B* }+ O. ^7 H9 g ①排放制冷剂除水法:
5 s) y4 A2 D+ h/ h! ~& f$ n, x" t8 v 对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。! ^/ Q4 H! x8 a
这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。4 T l8 Q( D/ K" u) {, y# t- |" q
若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。1 g7 I$ B) J" l( s: g
②加温排水法:1 X n& M. m( K4 d# x8 N, l
将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。
3 O) r7 k( Z! C! s2 w* C 水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。 h0 i! |& r$ b
③借助甲醇排水法: A# {! i+ M3 S, a( r
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。) e/ `- r+ r& w, Z" D6 T* [8 f
而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。: k& e9 [6 E: z/ `" P
(a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。% ^7 q6 C2 [" i1 x9 K/ B
(b)开机至压缩机烫手。3 i/ @# u+ m- K, \7 }& x4 A
(c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。
, C: j0 z2 U6 G+ Z5 c3 W1 ?' z2 U. O (d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。
8 }4 e f; K) g- x2 ~ (e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
* U+ k+ |1 ]% i (f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。
" e, O* y7 |! F9 O& p (g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。9 V( l F7 c% B2 Q# J5 g! N
④干燥过滤器排水法:
9 ~6 D5 H, g) z( I6 }+ a 将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。/ m$ q/ F. c! R! y: j0 Z: q e# `6 I" I
下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。0 Q5 V! M) q t/ L$ s, z
防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。
" {$ S- X" M! t% O9 i l) b( v* k/ {+ [8 k
& U' A" t: |7 ]: ^2 S |
评分
-