排除冰堵的有效方法
6 m7 m; H8 M) H& _+ I) B一、造成冰堵的原因:6 k4 F& ], z6 l4 {: ^9 I' N3 n, }
1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
" X: J6 h$ w5 r8 | `$ F1 {' |. w 2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。
- f3 V1 _. y% Z. M 3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。% k3 S5 N: W3 w
. [2 S! |. T! D; N+ q6 C6 x
4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。
( I' c' m* I! e" N" J$ k 5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。4 f: v" i2 j' K" P v
二、冰堵防治办法:. Z2 k6 x1 X$ ^- ]& N8 y
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。5 ^+ [ T# v* E) c
制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。) Q E. I/ k' P3 G" |' r
三冰堵维修办法:
& s8 _$ B' ~! o ①排放制冷剂除水法:
' Z8 S! p8 C1 h) n5 y- z 对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。
5 Q5 e0 d! I' y3 B 这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。; J, L/ s) o) ?7 i
若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。# z7 g2 ~% v, E5 h$ w( B0 o
②加温排水法:
$ V% K) Y# _, B$ A; s& w: g' v 将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。
# J& |0 ? J6 {) \, J 水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。$ ?1 ]$ e) m/ }' K q
③借助甲醇排水法:: u7 S3 U9 _! w9 H
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。( j0 S" W, k' D# Z
而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。
& ~9 u8 V% @# ] (a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。
, r/ \4 H+ m# l$ c (b)开机至压缩机烫手。
$ k: c" `, d1 l4 W (c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。
* F9 E' ?5 I t& Y P b (d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。. s) K5 y* G4 ]$ ~2 ?
(e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
# h7 t% o0 |) W' F6 I (f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。4 Z/ V; ?* c) y
(g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。! ~! U1 a; ]& f. y5 \
④干燥过滤器排水法:, W2 k Z2 x0 l& e' h* x
将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。+ z- ?' j4 B8 T6 H
下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。
& v0 T, X& Y7 X% _ 防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。5 e% G: Q, a$ X. m- A2 b
0 H' }6 S- ~' k8 Y; j- n
' d6 Q1 G) ^8 w0 M( W |
评分
-