发表于 2011-3-15 18:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
$ Z$ ~* A1 {) ?" H7 w) O. a+ E0 m6 RE4------
系统异常保护 (50.70竖筋系列显示
E5),
# s' Z% n0 d; L9 A" ^* m  
  系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压     缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。

& Q8 `( w( a9 a( vE6------
室內温度传感器损坏$ j, a4 B7 i- v/ P; i9 Y
E7
--室內铜管温度传感器损坏
7 m5 O) L3 J3 A8 \# n. [+ u9 s+ jE01------
高低压保护器断开
* `* i* {" k9 w" XE00------
缺相或相序错误* y. s( A6 y" g# ~$ f1 B1 _
E08------
过流保护
1 `& Q" Y; W# g) {7 \- X4 C. QE09------
通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
& e$ h& L( M) H3 L* X. p: g& p4 D  m3 E
2
        分体挂壁式系列显示, F- I0 t" Z# ~" q1 a
E1------
防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
2 g9 `  Y2 G2 IE3------
內风机异常保护。
1 ]/ G" z6 |0 o. B( G; n& XE5------
室温传感器故障。1 E; l5 k: ~  z2 B
E6------
室內盘管传感器故障。
) \$ w; a" O9 ?! w# P. S7 h# eE7------
室外盘管传感器故障% L$ G& L1 @  u3 E+ G! u- p: n
E9------
系统能力不足保护。& L& }, T- h9 ?8 A3 W* \

1 d" L' N% T6 U, J( n' W3
       50C落地式系列显示
, _. F8 |5 Z" P* {3 |' v5 Y; l7 YE0------
內外机通信故障。
: |# @& d7 c: O8 M. ^5 M: K  ^+ PE1------
防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
. A2 z5 A8 C' ^/ A2 X" e! b  ?E2------
系统高.低压.排温过高保护。& W1 z2 _0 S) a
E3------
內风机异常保护。
6 T9 J. s( {" M( M4 a: fE4------
电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)
6 p  V. s, R& C' rE5------
室温传感器故障。( j! f: w) R3 c; R$ N
E6------
室內盘管传感器故障。
( [6 s7 Y$ V( o! l, [E7------
室外盘管传感器故障。
% E% T+ S/ f5 @( _: B8 J& b8 RE8------
大电流保护。
) [' R0 S$ W- b6 M; SE9------
系统能力不足保护。9 B* A3 O; R' Q/ V/ n5 }
E00------
高温保护-相序错误。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 15:38 , Processed in 0.178230 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表