1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
% x! P _) w3 |8 kE4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
; G/ O8 j9 c+ p6 \5 A( b7 |- S* | 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。9 f' n4 y% h8 A) v+ Z& c- z" t
E6------室內温度传感器损坏
& Q8 _& r D# Y" e# eE7--室內铜管温度传感器损坏4 |. |) e; f0 k* P; o4 b
E01------高低压保护器断开0 i" i+ L9 v. s! ~5 G( i% r: b7 H
E00------缺相或相序错误4 Y ~9 p0 N' E0 U7 [
E08------过流保护8 n# v% l9 {! \" k- b1 N1 j
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
9 n9 V' k) g- ?6 j& F) [- c; u7 W( H- t8 u% [9 A3 p; U4 J
2、 分体挂壁式系列显示
: B. _/ \3 E6 GE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
. j( f) R, H9 c4 p2 L. m; A# L- j& TE3------內风机异常保护。7 r8 F+ P# G- v+ Z/ o Z1 d
E5------室温传感器故障。8 n n' t' E+ y! g1 M2 I& ~. E
E6------室內盘管传感器故障。/ s I6 v7 j+ s$ S9 I5 r
E7------室外盘管传感器故障
6 N. U, T- T% bE9------系统能力不足保护。
/ y- A$ G' e2 L6 Q
) K9 e& D- t. Q1 _$ k$ V1 j0 Q3、 50C落地式系列显示: M0 Y! a- d" P+ F% i0 K
E0------內外机通信故障。( g$ q8 r2 b) ^* ?
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
* e/ q) S+ ?2 f+ CE2------系统高.低压.排温过高保护。
3 w1 C) ~3 }) K, I. Y1 M$ {E3------內风机异常保护。
' s; Q* c5 K# X# dE4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。) Z" Q/ N% h: }2 J
E5------室温传感器故障。2 \! E# L' Q" l9 Q3 K
E6------室內盘管传感器故障。
+ {, u. y$ ^' L2 _" T: k4 yE7------室外盘管传感器故障。
( a, t/ j5 m" Y0 L; \: jE8------大电流保护。
6 r* }$ L6 ?3 s9 a4 ME9------系统能力不足保护。
3 U# G6 V2 f: l+ U9 BE00------高温保护-相序错误。 |