电工口诀(一)简便估算导线载流量1 }+ G0 e- v7 ?% h+ H
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
7 b+ B U9 X+ @' u( Y解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫+ ~/ n7 G \% v+ U, i* i: R6 u
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm21 T. r. c$ W+ H$ g: R: }0 s" D; D
9 B; Q" b! e5 J% @8 r/ b9 k$ C7 E的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).) t. a6 e: o5 c5 n/ ^7 B
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流, f, M0 \4 f/ @, ~8 B/ j
说明:适用于任何电压等级。- |/ e0 V! }0 P0 ~- F5 o2 S
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
* C! ~# y ~& ^0 w. H* r例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A9 j' E+ ]1 K+ V! u; [7 k/ ]2 i1 [8 C
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A" ]7 q( |# T0 }7 E
. U* C1 k! c4 D: _( u, S
t; [, V- p3 J5 ~8 N电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值6 a* T; ^! J& r# Y7 N9 Y! i
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。: a4 H- N' G4 [) `8 [1 U4 ?
配变低压熔断体,容量乘9除以50 B% n/ g% \ \) n
+ D3 ]1 [6 M. L3 W: Z: a& C( y3 L
( C2 Y' n" E2 ]9 ?" `电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流* {/ v/ K s) B5 q7 M1 z
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
/ T K. Z5 ]+ ?, V7 {6 \已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
5 ^+ b- p% l3 l; J1KW÷0.22KV*0.76≈1A
3 y9 c5 P% y& q) p; |+ C1 c6 o& `已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
/ h* x: e) E7 j. l* g( H. K4KW÷3KV*0.76≈1A# f# y5 K6 `8 I' p
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
% s% h$ Q& h: \: U7 M电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
; ^* M! ]0 J* d4 r0 B* y& @# D已知配变二次压,测得电流求千瓦。8 o( G* C) H! N. j+ P& Z c/ R
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。4 k4 `- j" l+ J4 O2 ?/ Q B
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。! ^: J8 c G0 ~8 @# x2 d
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。/ E; q; J$ q$ S
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。2 i- `: U- I% J$ _% d
电压等级三万五,一安五十五千瓦。! b3 V. S' \& ?; {. {6 T" @ \
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
0 R, z& s8 E; D/ z9 k$ i% g+ K8 ~. M直接起动电动机,容量不超十千瓦;
# Z1 { x; x* p! V/ q7 t1 ?六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
* N r- v8 b& S供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。2 a5 O. f, ]. N. s: N! _. R
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机$ r. ^1 F' F7 G, h8 b9 s0 s
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直# f. C/ P6 L4 d: Z5 {* O1 f
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选5 {3 s f! S2 I2 H
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额' T' p- C m1 y$ c/ j
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
' z! I5 Y: b. J6 \电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
6 b. M) y5 l% P4 [: N( p口诀:: J: S0 r- B3 Z! A) r
三百八焊机容量,空载电流乘以五。* d X/ Y, t8 [& ^1 f
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接; t% L0 ?) V0 C2 H0 x
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
7 U" R4 S( X: E$ R& T% E反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电3 V% J8 d6 Z5 [5 t% E3 t8 {
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时& S/ K: G7 s, I% ?5 Z
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。9 B( f t7 e/ P& N
电工口诀(八)判定交流电与直流电流
; f0 I& r& y8 V. v电笔判定交直流,交流明亮直流暗,% l( |" ^% Z1 a9 ]0 D9 d9 @1 k3 [
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
' k9 e3 I! j2 ^% n& V; g4 v; Y/ z! T说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。. g& `* {3 Y9 \- G% ?$ a
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相8 ]) ?4 \9 n, U/ C
判定两线相同异,两手各持一支笔,: |1 F0 V% ]* K* t
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
! y" d* X4 {. Q用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。9 X' h- }6 R0 }7 t9 M
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大$ f4 n; f1 Z9 ^" j: `
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
: U: Y+ I, a$ v电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极* A5 I% ]) t# q
电笔判定正负极,观察氖管要心细,1 k+ t$ S/ I, a
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
0 H! r6 z o" j+ @+ H+ G2 e2 I说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人3 ?# n2 ?3 m Z' x5 L
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管) E- e6 a: b9 _. }+ x- \
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。3 E' G9 h$ U# a8 Y
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别# ]0 E0 S, |" \& T
变电所直流系数,电笔触及不发亮;" Y/ O# J& l# N: k
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;! ]8 m( }& _, l( I5 g1 H! [ b
若亮靠近手指端,接地故障在负极。2 m- ^1 ^$ c0 h% G
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
4 Q9 n$ a2 Q- o" I) X系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
& }7 B8 f' Q8 G) G0 m电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障# R0 K. E8 B2 T8 n. Q. f# F3 r
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
) r0 i5 ?0 B: M. E剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
2 Z2 R) N; C7 |) l6 H' c9 O若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
3 a# G6 o4 I1 W. g说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
2 i8 @3 a$ C0 g U/ x的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地+ N3 w9 E" \* e+ n
故障。" X/ J! [% v: ? s! ?, D( R
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀) x7 W$ z2 j* ~. g
口诀: 2.5 加三,4 加四
6 a- Q$ s6 t; a; 6 后加六,25 五6 ^' i3 {2 b; r+ n# \
;120 导线,配百数
* a: r$ n$ Y5 S+ X) o说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。. {, T% S/ j) _7 z; }1 X/ F
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
) ^: L0 D- P I8 v. S5 \- h/ I0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
- n4 t- ?. C0 O) {" X8 z/ e, p“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 v0 g; |& z1 Y0 Z3 w
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
3 k" r# {. c0 C4 n机。4 Z: i9 p1 H# X) `7 N2 D
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
5 D n8 Z9 _/ j; q1 \7 c, k方毫米可配22 千瓦。: H9 q- y$ C3 @
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千7 ]3 r4 O D% d4 R ?, X, C" F
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
' B; R5 y# p) A+ X0 a, g# c2 ^“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
1 I3 T c. I& h- |5 P% x; O毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。+ N, E$ C6 L7 Y) N+ O4 P: |
电工口诀(十四)----按功率计算电流! m, ?/ `, j: K' d9 d) C" v! E
口诀: 电力加倍,电热加半。6 L( |) k; p7 W1 c
单相千瓦,4 . 5 安。
; ?: n) N( J$ a+ E0 _单相380 ,电流两安半。
! p. U3 J6 u; Q" t解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
( }0 \0 c" f D( S3 {8 K& q也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
# z' K0 N; |9 U( H, f电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功% X( B3 z/ S0 j+ E: v9 C
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千- ?/ D: C6 B H$ r2 j. \' k
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条: `) t' X( _8 {; C z. R
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
& y# \) o: l6 s, q+ @3 G
" v9 O: ^9 v# _380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
; b5 L4 K+ \2 h d8 v电工口诀(十五)-----导体电阻率
5 M* K6 [, v* H& _4 x! s导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
% u* ?, b' Q [: b5 I. E长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
3 r* V. m+ G7 D铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
\5 F% b. P8 o" W) N9 h; O扩大万倍来记数,铜的最小一七五,/ {. ]5 ^3 ^: A# F8 d( f1 p A3 g
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,9 n/ ~% O6 F0 H* t' j
碳的数值算最大,足足十万无零头。8 w( g, z3 _% v3 {. v
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向+ a8 P4 N( Z" k3 e, o
导体通电生磁场,右手判定其方向,& r* Y7 V* `/ p6 p1 R9 I U
伸手握住直导线,拇指指向流方向,& G+ E. L" p3 D# z+ a+ y3 c
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
$ x0 W y+ G5 F$ G% [8 z2 T通电导线螺线管,形成磁场有南北,
6 x8 K, |) T% y$ ~3 ]7 g南极S北极N,. i0 y: k6 B; Y: }8 d4 y5 }0 V2 z
进行判定很简单,( ]" p( b6 b+ Q3 i( J
右手握住螺线管,电流方向四指尖,# A, w1 l1 z) q5 P/ W
拇指一端即N极,/ V4 k+ D0 e# j9 b$ m
你说方便不方便。
: `# x7 u! ]9 F( Q; K电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
' b: [6 u( T. e& m& q+ Q w' j3 ]电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
2 l" Q) B7 F y2 T1 n1 L# }' P7 l电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,8 k5 K+ j. Y& y& P+ D
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
2 s- {& b9 m; s1 _# N- r* z2 C9 `. }三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,9 e! I9 u6 }" R7 E% ]
勾股定理可利用,已知两边求一边。! A. E8 y) l8 z& B
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
. T9 O' V2 C) j' G' j电容串联值下降,相当板距在加长,; X2 U8 P# p/ V: T3 U
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
. K* E: j3 g- R5 W0 H电容并联值增加,相当板面在增大,$ n$ r+ m `8 }. f6 C3 Y* f
并后容量很好求,各容数值来相加。
c* U- |3 D$ Q2 P+ q9 z想起电阻串并联,电容计算正相反,$ g, v* _1 ^9 q( F1 y+ o8 q/ D
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
* W7 [, o( y2 i2 u/ V4 S4 y说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
- ]7 Q' g* X/ G1 ]下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。6 n" Z t, X) C, i; T
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系% {# m8 U, p0 c2 W7 H) Q& s
电源一通电压时,电流一时难通达,) q. U ?. ], H
切断电源电压断,电流一时难切断,
" W$ h3 M0 t1 E: q- U- t上述比喻较通俗,电压在前流在后,
6 i/ j$ C( j: s两者相差电角度,最大数值九十度。
# A4 Z/ Y1 e4 w3 ~电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
3 y# x; {+ x3 z: F8 ?4 F口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,% P" w3 n6 A/ R
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。) z, S! [* s9 w6 {2 U8 w! P+ h' j
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的, |% B5 }" x/ M: B/ E; O! A) Z3 B, R
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。2 z. y) y: F1 w5 x6 g# m
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系. s" j( s+ f4 }# O8 j
电压加在三相端,相压线压咋判定?* ?! t0 J7 a0 ?, @; i+ \
负载电压为相压,两电源端压为线。
8 l# R) A# b3 G* a7 m角接相压等线压,星接相差根号三。
! V. w- Z( i7 J" b& p电压加在三相端,相流线流咋判定?" l7 a; u, a9 ^* m+ G% V8 C, r" W" i
负载电流为相流,电源线内流为线。2 ~$ E7 |7 s' u$ s7 Y! C+ e& X
星接线流等相流,角接相差根号三。, F: u4 ^$ {" T4 x& \1 A% `( J
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电* k7 V, N; w# B. F+ Q6 c
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
/ u0 Q+ K$ ~9 ] }. M( N1 f相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。0 D. |4 A" r% a! C( a* X
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
2 V! p) E6 N5 {0 R# F) l电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
: u. {4 }5 A0 ^% a常用电压用系数,容乘系数得电流,! Q- y" T+ e0 d: E
额定电压四百伏,系数一点四四五,
* g; L0 u8 Z Y/ n' z' `) ~额定电压六千伏,系数零点零九六,# g6 q7 U" Z& m7 F( N! w3 Q# b
额定电压一万伏,系数恰好点零六。
0 P4 d' {+ X" o( P6 P* g& }5 r# S注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。3 w7 P3 W {$ g" I9 [7 _! X
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值' A$ s* i ` {( I
配变两侧熔体流,根据容量简单求,, {1 y4 W z' A, C2 T8 j! f- k; ]- d
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
# O. ?: D; r8 ~% T高压容量除电压,低压乘以一点八,5 A2 k1 }2 H/ }6 j0 x% U1 `6 G
得出电流单位安,再靠等级减或加。/ s! {: ^. f2 U, b) P1 l: N
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
_' f: H" i1 E6 G8 _, C高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A. Z9 m$ b( V0 |$ ]* H H8 s
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
- a2 ?% F7 J; [7 c' k8 i; [ }电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
% J$ h& f; H* _& d k% Y配变两侧熔体流,额定电流数倍求,: B0 ^6 t9 z+ ]: A# [
高压一侧值较大,不同容量不同数。
" }4 N, _) V1 [0 S+ r容量一百及以下,二至三倍额流数,
6 O, m- U m( G: x; \) D1 [# F: H0 O一百以上要减少,倍数二至一点五,4 t! F: E- B( V3 G5 |( X3 u% ?9 |
高压最小有规定,不能小于三安流,/ m- |1 p/ M" ^9 v5 B8 V2 d' @ w+ w
低压不分容量值,一律即是额定值。
: E5 n) S8 Z; v/ a) y$ Z0 g电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
3 }+ E0 \. F$ p; y) A2 a0 \: A距地最少两米五,落地安装设围障,/ d# [* v; E' b* r+ f: S. \
障高最少一米八,离开配变点八强,
) c5 _+ \% r/ b: _! S若是经济能答应,采用箱式更妥当,
* l7 M3 ^( i* ~$ b+ [2 x) w除非临时有用途,不宜露天地上放,% Y. ]% a' m5 O8 p U: H* E
室内安装要透风,四周通道要适当。& Y/ L/ A2 n4 C- K
电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定9 q: d5 y9 T i0 o( Z/ `! }# g
供电电压有保障,设备运行才正常, C# v1 T$ E. w U5 w, [
高低偏差有规定, 电压高低不一样,1 p7 s9 F4 I0 K! D: F2 ?
线间电压正负七,负十正七压为相,% e0 p6 _/ y+ T$ |' }0 [
假如要求较特殊,供需双方来商量。
4 U, W7 A8 U% o) q8 V注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
. w) b& a5 x1 @9 E电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
6 s: c% ]0 z* X- ^# h变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
) x. b: V( V+ _9 c丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
0 W) X- G) d$ l% ~超过三五两千五,十千以下用一千。) T, Z% s7 ?' k* `0 V
仪表E端应接地,污染严重加G端。4 {8 |+ z4 B/ W* E
未测绕组和元件,可靠接地保安全。% i9 b2 l" ~) \
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
- X, b/ O; B$ T; Y4 |4 @2 z( f& G2 N注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。( O5 f0 q2 R9 J3 Z3 m
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
+ A$ p' L. r1 `9 o0 v" d并列两台变压器,四个条件要备齐;
1 G. D6 h( `2 b! V: }: K; e3 Y接线组别要相同,要有相同变压比;' Z" R. w; W9 w4 w
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
8 z! H& I& Y0 p. F* F容量相差不宜多,最好不超三比一。
% h- c# R% _) N+ A5 |! }电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
# c# P& N$ t2 |! C/ F高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
+ \, m) Q- {) p0 H8 W熔丝规格选的小;质劣受损难承担;: X0 _5 O( _4 N+ A8 N5 P
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;* k9 w0 o4 M" }: F; J
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。% L( U9 Z4 x& P* B$ _- Y
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
0 ]) e/ q$ x" S7 [, L) ~. r熔丝规格选的小;质劣受损难承担;" g- Q+ P7 H* S( f4 f6 v
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;# C/ Z5 M9 E8 W' `
输电线路出故障,对地短路或相间。
: S$ }7 ] ]8 X. P) l, h电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值. U' f7 X; f: A0 X& L
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。/ L$ p" M8 R8 [& P1 A
若知容量伏安数,除以五十就可以。. ^6 y- H& [+ e1 q- o) }+ I' p$ l% E
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
* D' |% X3 c$ g' ^) }) O: f- ?- P若知空载安培数,扩大百倍及可以。! z! n6 E, a6 R
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
6 Y% H! h R! y3 nP=(3000VA÷50)W=60W% r3 T' M6 k; D% W* ^& \& I
P=(3KVA×20)W=60W2 q* ^" a- o, D) E+ Y
P=(0.6A×100)W=60W$ A/ ]+ r6 |9 D; n. Y* Z. d- ~
+ G1 }1 S! g, V8 W, Q7 F+ d( Q. G4 w" t" d( p" b* H# C
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
' I+ G9 y+ C6 R7 ]. b. h7 `, y' X/ q仪用电流互感器,实际是台变压器。
* p* N6 j8 g* P( w. Q3 }6 q4 F2 F常用低压变高压,电流恰好成反比。
1 e9 ?1 x0 C, K. S Y: Z q+ L配接仪表测大流,电度计量也必须。" x& ?1 \& Q7 D0 S
仪表显示成变比,得出数值为实际。& E- X& K' p4 m, S* @
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
# V2 G, w: f. e6 \. B9 {- r额定电流五安培,配用仪表要留意。
h7 h3 ] z/ C* l两端不可呈开路,不要串联熔断器。
! b4 j% `7 e! t9 ^) U# {防止触电保安全,铁心、K2要接地。
. k+ p" P/ N' x. K M一次串入电路中,L1、2来标记。
" O& b$ ^7 @8 h# `% [4 x0 }1进2出去负载, 三相丈量是必须。( ]: i% M5 M5 S0 S' P& T
常用丈量一变比,使用单比互感器。
! V! f) h% f9 W# T5 t0 F. X. F本身只设二次线,丈量线路即为一。
/ S/ X3 X" x3 N. p' y电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔. l0 [ a% u* W5 L6 ^) ?; y, n
同杆电压有高低,确保两者垂直距,- L5 k8 R; M2 |$ d
直线电杆一米二,分支转角保一米。
0 E7 G/ {4 ~% M& j电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度7 w* N8 F! {) m; v. `
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,2 t& {& I' O( a6 N
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
3 `% q- T( w, D& M* r, w; b% A$ D竿高八米一米五,递增点一依次走,' @; h" D8 f7 `
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
1 a9 J0 O8 A5 ^+ A十五米竿两米三,以上数据要熟记。
# \( P9 |% I% H* b/ `# w电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格8 D4 x+ k/ l9 `/ L% W3 Z4 d* r
拉线强度要保险,强度系数来保全。
8 ^ }, g: N/ b& B: {镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
8 l9 R6 d8 P, r5 r E G: S最小截面也要保,二十五方钢绞线。
# t5 a6 t( r; x( [2 U单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
6 S& P6 Q3 e. `. }0 \( k电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
2 _4 q2 H+ k: S$ D/ C f U$ A接户档距怎样算?二十五米是一关。/ O5 E1 F$ P3 G( l1 L
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
6 I3 l! C( E% W, {* }* E7 _总长不超五十米,过长使用不安全。; ^/ n# f- m' j' P. E
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
1 P+ F8 x. `4 a! V9 D2 `线规要按供电算,最小截面防拉断。* S" X0 h4 t: `; I2 W4 t0 p9 E
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
1 v/ N- X9 E6 T3 `: Y铝线最细四平方,二点五方是铜线。/ x0 o" }' y; n1 D1 |
档距十至二十五,铝六铜四最细线。# X" l+ a& a* v ~6 y0 x3 x. l* C
室外接户进户线,线间间隔怎样算?) m0 q6 e0 S" `1 U1 t# V; ?( D
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
, b7 C3 L a. f/ _4 x+ c电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
& F: \/ I. ]! ^+ v. Q4 ?低压三相四线制,水平排列成一字。
* s; d2 q; ]1 N5 h E面对来线方向看,从左到右有顺序。" B, m N" v: t7 x
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
; n# R8 [6 H3 ]4 b% IN线放置一原则,靠近电杆或墙体
' h M1 P) ]0 v0 N; L. R电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
% B2 M5 s1 @' z9 n% C) i3 g排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。8 U8 [- V* v& c8 v( [! t% S
最小截面十六方,安全载流可估算。! n- H+ F$ R0 s& Y
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。" J5 X2 J; K. P2 t# ?/ e/ t* Z6 U
十六平方六点五,二五以上分档算。
4 R" o6 C, G* E: C+ `; b# Z七十以下各一档,九五以上两两算。
+ W- ?0 ^- f0 X9 [1 l截面二五倍数五,以上点五依次减。
" c3 M! z- E- Q; l" G若用铜线上一档,温度高时九折算。
+ W+ G8 ~- J; h% Q电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
" N' _5 _& t. @9 M ?排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
+ @# t. b$ r$ F+ P1 D) ]$ l4 Z* @' w0 L输距电流积六折,再被导线截面除。$ j4 q+ r0 P3 z* s3 q
输距千米电流安,截面毫方记清楚。5 H' T/ o# t$ x: H6 B3 O
举例:
0 T8 Y+ D! ]: W9 L" I6 l! d' `8 a现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
8 ^$ h9 a# v6 _! g$ TU%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%( E$ n0 Z9 H& D! B0 _
( H- Z9 {9 @0 V" N4 q2 B
' U* A0 |) N5 X# \电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
n$ [' E8 Q4 A% x2 l铝线压损有多少?五个数值预备好。
& R; a- q/ _3 X/ R9 o( r: j: _线路长度、截面积,电流、电压、功因角。0 X% `$ r( ]0 k' k& s
电阻负载为基值,感性负载再进步。( x. S* {6 B, c7 `5 V5 K
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。2 M$ Q7 h* b/ ]1 T$ A* [* P# W
所得结果乘系数,要分电压和相数。
+ K% Q- B. ?4 z( o* ` n# b三百八三相为十二,二百二单相二十六。( v0 s9 J" [( e! `, ]6 Q6 o
功率因数零点八,根据截面把数加。1 z$ N% i# u3 x. z3 L# Y/ ?
十方以下可忽略,以上依次再增加。
+ Q& ]! c8 R% S6 Y4 t" ?* P两种规格为一组,每组点二依次加。
" K1 Q5 {+ Y% J7 m* j& ] Q6 \以上算法为铝线,铜线数值好计算。6 M* m9 h) W" D' Z* }6 |
铝线数值打六折,两种导线同粗细。5 c( Y! V3 p0 i, V g, m' q
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
* ^/ _; A/ v& s- s. |- r/ s9 J对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
6 F% L& p2 W9 {3 k+ E N8 @2 |铜的电阻率近似为铝的60﹪
* ^9 c; `- e" ^; c1 W* |( O电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
/ _; n( }. U- W4 c. I7 I* |" [5 K零线截面看相线,七零三五为界限;3 P8 R5 ?1 b' ]% m
七零为铝三五铜,小于相等大一半。; t5 j+ ^# O5 B9 a9 a; W" h$ k9 f
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线/ [+ ]. I& c# t4 A
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
: A% f7 d1 M6 u; x8 w% V电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值) O4 @3 `3 Y8 A% V9 K
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
( Z- ~% o! Q: J! Y+ L" E( n) |二十五方为一百,一档增加五十安。
5 l- X8 z+ Y1 B' C若用最小十六方,八十左右较核算。; o3 W# ~: B+ k0 [
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
9 h* y8 ?+ K" K F0 L$ R低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
+ X8 x5 ?! B) ^2 ~输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。; Q$ n# B" g* B2 S O
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
8 X0 v( i3 I2 f) K! v. X$ x抗拉抗风保运行,十六以下不能选。! Z, j& L5 I a( e
若用铜线来输电,铝线数值六折算。* O: m8 a+ D" s+ k0 a/ S% b
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
) k/ Z0 r2 o( g# @制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。- m; Y6 X6 i2 p9 A, G* v
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量5 N- ]$ z- K7 T! ? R; h' B
地埋导线保安全,载流数值要有限。
1 [: x; D" G) _7 d2 u3 d8 A截面四至九十五,截面倍数粗略算。" O6 u# Q& G4 U* N3 G% k& ]- q
四个平方按八倍,每增一级一倍减。. {! z+ m ^0 r, {0 E% V* H2 s' E
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
# T# A% | k P最大截面九十五,数值最小两倍半。
# H# ~. q- M( q土壤温度二十五,不是二五要折算。
, f2 [, `. A( z摄氏五度增两成,四十五度七折算。; H1 f8 `" {) L# _) ?& K
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
D! R' w: @5 @( v/ ^0 ?/ g3 Q配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,7 E! I7 N+ ^ K, F+ w0 }, z
面对门前定方向,上下左右后和前。
, w; G5 Q$ ~( t% \" t" L4 kA、B、C、N依次排,先A后N不可乱。 [. g9 g5 X+ V( l
水平排列左、中、右,N线放在最右边。% ]0 t6 s1 ^& Z
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
; S0 G' y% t6 I9 E) K& N前后排列远、中、近,N线放在最近前。8 k( C( [+ g" f/ e
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定: n$ M- K1 [4 ^/ _
单相插座有多种,常分两孔和三孔。* \' I) _6 `5 A2 i! m
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
# y, n* O3 z% X. o* @/ D/ v: y7 t' o& b7 m接线孔旁标字母,L为火N为零。
4 J& I/ F, E* {: P" H" r% ?% L) A; p三孔之中还有E,表示接地在正中。
; \4 n5 M# K% M J; @" U! G面对插座定方向,各孔接线有规定。
- ~ ?& x1 r4 f& V6 w4 H. g左接零线右接火,保护地线接正中。
% U5 Q7 f8 `6 F9 v* I电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择+ _; F; x. u$ B/ u! x2 m+ f9 k+ X
选择漏电保护器,供电方式为第一。5 C' l- t# }- A6 O: R8 C
单相电源二百二,二线二级或单级。
+ [3 d8 n4 g) Z; {7 R' r三相三线三百八,选用**保护器。
% W$ {' B. R7 x; u# |% V2 n9 S三相四线三百八,四线**或四级。& z* |7 j1 f6 {- N# O6 H
“级”表示开关触点
# n, q' v6 f w, o* O! W) l: Y% p“线”表示进、出线* P8 T1 ~( L$ u+ [, h9 g$ d8 a
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
7 F! h @9 N( N* b2 j灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
2 h( D1 H6 W. \0 G }/ ?透明灯泡看得着,否则可用电笔验。3 |" |, i8 W$ W1 s' Z$ v! f
合上开关点两端,都不发亮火线断。0 [% z6 T5 l7 H5 t: r" m* E
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。! @+ J# h7 G" p( y0 x1 X6 `
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法/ A' Q3 N' |2 V+ j5 @. _
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。& x! u$ X- g- M* W
检查使用兆欧表,L一端接导线, Y& |4 M: \6 ]. I! w
导线另端放水中,仪表E端照此办,
- h m4 F' N$ I慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
* m1 {5 ?3 @) V# {9 c% T1 x8 ?查找断点在何处,使用仪器DG3,
2 j# } m! x: x: S单相交流接一头,仪器贴附地埋线, a, q/ C) f$ U i( @
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,3 Y, Z& Q! U$ f- p
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
2 L. c$ B& N: c$ M: R电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
* f" F. f' g: S; E交流验电用电笔,亮为火线不亮地。% j0 L( ^, L/ b+ ^- K1 f: r
电路故障可检查,通电丈量火和地。4 Y% @! G6 P9 S* h6 a; }
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。6 {7 l0 k* o% u9 _
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
" Z. ^( q8 @9 Y1 \: p若是两端都发亮,零线断裂或脱离。. U% F7 p, I$ ?% B
|