电工口诀(一)简便估算导线载流量 
0 L$ @$ P0 ]" |2 t; ?十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.% B' x! U2 m% X8 g. F# L 
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫" a* W5 q$ ?4 X7 R: z- Q3 L, { 
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2' C0 r6 m) q/ { 
 
5 x9 h/ K$ q8 K4 L2 g" Q的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)./ e( S3 V( C7 {6 R 
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 
* w9 X# w. m/ i, D3 D6 B说明:适用于任何电压等级。 
0 O, ~8 \" M7 s8 X6 P9 V口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 
- Y: |* x) C+ K8 H例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 
. m4 P9 g, I) X* ]估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A# \  _6 m" W' {$ X7 n7 V4 V' ~ 
 
- x6 D8 T* ^' G, r( u. u 
+ s( H/ ^  L$ ]电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 
. z1 J3 {7 x% `口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 
  P& I, K" |5 B, O& k配变低压熔断体,容量乘9除以5 
! i% U! V1 _  ^% ~( w5 o$ A) W 
) @( W: B3 D  P) P% g% j7 J: ]8 c# [. c- k 
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流 
* T0 @, ?% P5 f% \口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 
9 r5 |* L/ b, E: a6 C已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 
- Z: i5 I# I+ Z' O1KW÷0.22KV*0.76≈1A+ O  p* _7 a0 r/ g) i. ] 
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 
) u. p: M& G% w4KW÷3KV*0.76≈1A! {7 ]/ J$ Z; c( E 
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。" V4 G/ E$ J1 j. {, p% ] 
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量' x, b: G( h" d% w1 m) o8 f 
已知配变二次压,测得电流求千瓦。 
# e; N, C) q% F9 I" |电压等级四百伏,一安零点六千瓦。2 s6 x+ i: Z+ ~ 
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。+ b& {% T. Z' \: S 
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。7 j# B7 v4 y- P7 x$ ~: v% s 
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 
5 V; D( S5 f9 w电压等级三万五,一安五十五千瓦。 
/ v2 }* U0 x) `3 X: a电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 
0 E: V+ s1 R% ^7 P直接起动电动机,容量不超十千瓦;6 L8 a" [8 |- n/ c( Z" y 
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。( L0 X4 S$ o- b9 ^' ~ 
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。) F( F; K- L- }( K 
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机/ l) S6 x5 m5 f2 i5 J8 j' H/ S 
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直6 e8 V6 `- ^" d: b. H; { 
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选7 P8 E; r5 h; p6 ]9 F& T; R 
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额 
0 w* v, i2 q7 o$ N' N1 A) O/ Q3 a定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 
8 z( H* m3 _; d; ]) q电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量" H. o/ y* S: z  ?" {; [8 n 
口诀: 
+ Y' U& u, [, }: A三百八焊机容量,空载电流乘以五。 
" S: W7 r' p; g0 E- ^" U+ |单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接 
" k: u" L/ L! a9 R% I变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成 
2 \$ ^2 h0 _# Q% N5 z反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电, |2 N* V$ L% l- r8 E9 w7 ^9 Q 
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时5 t  V6 ^1 ^2 U1 e4 ?# M 
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。 
% P% g& E4 l, ^. f7 h/ _, a. \$ U电工口诀(八)判定交流电与直流电流 
7 ]7 S$ c+ p$ O- M& k! e电笔判定交直流,交流明亮直流暗, 
5 e" h1 Q" ~, Y- U* G1 d交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。# u; U- {+ r: M 
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。' F) @2 S7 c2 Z' e* `- U 
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相# i- c) U: \7 v' d5 G3 j# t 
判定两线相同异,两手各持一支笔, 
+ m( a# v- t# O- {& I* G两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 
( o* e- o# X: y3 \4 G$ Q用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。' |+ L+ V7 V- a0 `" C( Y) `/ @ 
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大 
! \, a; i' U" P5 R% o地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。- {& S* G& ?7 d  b1 c 
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极* w' ^2 [% F, X* v 
电笔判定正负极,观察氖管要心细,3 q/ V+ |2 V# z. L 
前端明亮是负极,后端明亮为正极。 
, o. K8 A' E" {) f3 V! t! a4 U/ B1 w说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人5 ]  y. t% v; q, |6 a 
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管" s) s% `# v: u% X 
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。 
8 C" O  q$ F5 c% w' H2 A: w电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别 
$ a& U2 k! R8 ~) B变电所直流系数,电笔触及不发亮; 
( a5 a7 J4 _) t$ e0 O5 W4 g若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;! N) D9 `1 B: Q 
若亮靠近手指端,接地故障在负极。 
9 i5 W3 p3 `1 `* c4 h说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流: V' @. }% E3 w  U* B 
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。& @' E/ Q' f% e 
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障) j' z- k" x8 P) _5 R/ n* f, J+ i 
星形接法三相线,电笔触及两根亮,6 P9 f( z' m  P. n. B& Y 
剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 
  b% K' p  i" q' Y若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 
( Y! W" d% h2 @7 n1 F9 c8 z说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上 
( M; V9 [6 D9 y的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地 
1 b) [! }  K/ d' K故障。! x3 Z" n. Q# n9 f7 _ 
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀 
# I( ^1 H& T6 R+ y2 j( ^8 r口诀: 2.5 加三,4 加四 
" Q$ j5 M$ B. C4 ?* j; 6 后加六,25 五 
- y( U# P  O6 [6 s2 U;120 导线,配百数 
* ~0 O( |; i& \8 x" @1 Z说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 
+ ^' [) q( @* N, H6 q先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 
; @9 Q* O5 w' t# K/ E0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100* q$ d" B/ D) N$ v% m1 t' P 
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。+ c) r  B1 u  H& c! A# d2 E 
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动 
, F- D8 u) S. P: z% t$ w) E机。5 o0 n3 o1 w& E2 m( x  p& a 
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平 
9 L: h+ j: ~8 H/ O7 {0 I方毫米可配22 千瓦。 
; H5 v, S5 f8 r$ b% g“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千( I% _1 ?7 e1 o4 [; s, f/ W$ T0 T' B( z 
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。5 B0 ^/ a7 ?! P2 F4 K 
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方 
8 S! V3 i8 ]4 h毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。8 I2 \! p0 T8 `& {2 a3 @ 
电工口诀(十四)----按功率计算电流 
) A+ @/ e( b7 K. o5 F8 z口诀: 电力加倍,电热加半。! c7 t% J# V( ^# j9 P 
单相千瓦,4 . 5 安。0 b( x7 _9 i2 f% U" j 
单相380 ,电流两安半。% r, P# K0 ~5 q! X0 x6 K 
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流 
1 M8 O7 h+ f0 b5 ?" K5 g也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是 
  h& ~8 ^5 r4 w9 x7 A电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功 
4 j% j- _' i" E# ^率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千 
' O. B/ u  q3 U瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条 
) N* ^* ]+ f0 D1 J9 X线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相) L) A: l/ @& u' a4 R2 ?  [; z 
 
- f( I* M" Q( E. m5 \380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。; M8 J# l& y3 t& K 
电工口诀(十五)-----导体电阻率' O+ r  B. C7 ?7 C 
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,! j0 Z/ K4 |% ^3 o( I 
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20, 
) |0 W& L* i$ z) s0 _铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。 
$ r! Y* y4 t' a5 W  z. Y) H扩大万倍来记数,铜的最小一七五, 
" S3 ^+ n7 v1 V铝的数值二八三,整整一千纯铁数,. x0 z( i+ l" N4 c* K1 c 
碳的数值算最大,足足十万无零头。6 B" \- [9 _2 ]8 I: W( ? 
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向1 U' I: u, ?# ~- n8 S# i# G 
导体通电生磁场,右手判定其方向,9 P: i! J2 o# [8 H9 `' @7 t 
伸手握住直导线,拇指指向流方向,: y' ]0 I& @# F; ^ 
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。* p" Z1 ~0 z6 J3 B- o  X; Q8 P 
通电导线螺线管,形成磁场有南北,/ G" F2 i& _+ x9 ] 
南极S北极N,+ u+ U5 h, x. ^6 U! I8 ^3 b 
进行判定很简单,! |/ Z+ \# v! l( L+ h+ v 
右手握住螺线管,电流方向四指尖,' D6 Y& J' i! u3 d5 j 
拇指一端即N极,; \+ l3 v( z5 E0 n8 D 
你说方便不方便。+ }% c3 z6 u  C 
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系5 J" R3 y7 C+ Q8 [: m 
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗, 
; m/ q1 E2 Z3 L2 E电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,1 U/ p1 X6 ?2 V 
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗, 
. P. J+ W) ]! B三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,3 D" }, L6 J# D- k6 Q' G 
勾股定理可利用,已知两边求一边。8 R5 l0 c$ ]! V8 @2 @4 y 
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算$ g# q4 k% E  X$ b! m 
电容串联值下降,相当板距在加长,# P  J# b+ `6 B  e/ y 
各容倒数再求和,再求倒数总容量。 
/ \" [' j  D1 e% }) H8 Y$ D- `% C电容并联值增加,相当板面在增大,: K7 H7 f/ Q/ \ 
并后容量很好求,各容数值来相加。# k' U, U; }3 E 
想起电阻串并联,电容计算正相反,! b- `/ Y3 h' l: Z  O2 B2 l+ T 
电容串联电阻并,电容并联电阻串。+ f& k1 r# @5 _3 G 
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容8 M. q6 h+ T7 ]6 B: ^ 
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。 
  c' M3 F! j8 a3 {: P5 y电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系* k* r, e9 o- @0 I" c$ t5 O 
电源一通电压时,电流一时难通达, 
0 @" `. j. H' e' V% y切断电源电压断,电流一时难切断, 
1 H# K3 N+ M: m; c% V上述比喻较通俗,电压在前流在后, 
0 y: a3 E7 ?/ a两者相差电角度,最大数值九十度。3 Z: v' F$ V" P5 z 
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义4 y- i6 k' p7 J6 f) ?! x5 _- Q 
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,! j( j  y+ N( D8 q  B6 s 
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。 
. q+ w; {( a2 x# o4 t对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的 
6 K3 d7 {# H0 q9 w" ?) Q5 K电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。, [8 K# i- i7 V9 A" m# u$ G0 B 
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系* X' }1 ?; j  v) F, H, k 
电压加在三相端,相压线压咋判定?$ j1 c( P+ n- x8 X3 Y! T 
负载电压为相压,两电源端压为线。 
( o' s5 B& n9 O角接相压等线压,星接相差根号三。; f; W' Y4 C2 V. d9 x 
电压加在三相端,相流线流咋判定? 
3 I0 i0 s2 T& G6 j负载电流为相流,电源线内流为线。 
$ Z2 E- Y$ h# A5 n星接线流等相流,角接相差根号三。 
- u% Z7 V& F0 Q" e解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电; O6 Q  y0 W4 S, z# w 
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于1 }& W1 e, Q. {4 Z. g 
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。 
5 y9 Z5 \/ A4 N" I; [# @以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢 
4 _( }# J; k% C电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 
$ t" a6 `: H3 B, n+ s常用电压用系数,容乘系数得电流,( X) Y6 L3 h$ Y" p 
额定电压四百伏,系数一点四四五,0 b$ T& T5 C% r8 `3 e4 w- w 
额定电压六千伏,系数零点零九六,( \: h1 D  ]$ ^+ v- {& e, z 
额定电压一万伏,系数恰好点零六。 
, q% g  ?, A) z3 Z" T注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。 
0 w/ |$ n* y$ p- w" }2 |电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值 
9 t6 b' z' p- p- I' c# Y4 H3 N配变两侧熔体流,根据容量简单求,3 z+ U' L  M! [: C0 N 
容量单位千伏安,电压单位用千伏。 
+ t5 e5 F8 E9 p% _; J高压容量除电压,低压乘以一点八,5 R  e7 {' Z- }+ c  v" i- u: y5 s# a 
得出电流单位安,再靠等级减或加。 
% G: A) h3 v. X5 E7 e1 P: n9 r举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V; 
, g& g9 i- Z1 W1 w高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A* v, ~# n( [1 r8 B 
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。, s+ M/ P. E$ h; U+ g  l 
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值5 H1 @! [  C$ o4 G$ ~1 }1 D 
配变两侧熔体流,额定电流数倍求, 
' _9 b* T4 L6 f2 K, o! y8 h9 P高压一侧值较大,不同容量不同数。- r2 x1 J$ k6 \3 v) X8 L 
容量一百及以下,二至三倍额流数,! E9 E+ q# b" H  ? 
一百以上要减少,倍数二至一点五, 
+ ~; o+ ]5 y* X9 A. K2 R高压最小有规定,不能小于三安流, 
! q9 [+ |# z! b低压不分容量值,一律即是额定值。% m7 K8 ~; O5 I9 \7 V/ t% T 
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求, M' N" G4 V" S2 U* i 
距地最少两米五,落地安装设围障, 
6 q8 t  N6 G& J9 ]5 N! _4 J9 @$ t障高最少一米八,离开配变点八强,; w+ }, `' Y! G3 Y( d# s' u! h 
若是经济能答应,采用箱式更妥当,, w, {# m1 w( p# t; K( g3 K& U1 } 
除非临时有用途,不宜露天地上放, 
( t6 A- \2 ]8 l' [; S6 C室内安装要透风,四周通道要适当。 
9 f' Q  D: o( `) \7 W' i7 S; F1 l电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定% t# ^. C% h$ M2 E+ D. L. h; w4 u 
供电电压有保障,设备运行才正常 
& }& O! u0 J' F9 A高低偏差有规定, 电压高低不一样,4 e8 K/ S3 W8 o 
线间电压正负七,负十正七压为相, 
4 d( x8 z$ E; A: t. O$ I; K# w. H( w假如要求较特殊,供需双方来商量。 
& w( z. o3 ]" o' I: |8 ?, f- ]# T注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。0 v% w0 `: @3 x4 T' y  L. `* f& Q' U 
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测 
/ V# N' \  i+ S变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。 
' z7 X8 S$ {1 _$ O. u8 J  v丈量使用兆欧表,根据电压把表选。 
6 L* F  ^' p  u3 C5 V- U超过三五两千五,十千以下用一千。 
. Y" m8 n" q2 B8 D( g# n& q仪表E端应接地,污染严重加G端。 
! ~8 t1 [# Y& w# t0 g% Q" y" Z未测绕组和元件,可靠接地保安全。& L6 x2 Q2 N7 h. c) P 
手摇转速一百二,测后放电再拆线。0 k3 u8 w/ g" L$ j, P' I5 ] 
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。3 f% t3 G0 w% b6 o! J 
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行+ H0 R/ W  I0 |2 E9 I- y- q 
并列两台变压器,四个条件要备齐;# x8 k7 x. U/ s- ` 
接线组别要相同,要有相同变压比;# x# d5 Q7 g: D" m- w1 V& F 
阻抗电压要一致,相互连接同相序; 
8 Q' W5 \+ F  E+ b容量相差不宜多,最好不超三比一。" ^) }- W' T1 F3 v 
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因 
5 [. B" Q, _6 e高压熔丝若熔断,六个原因来判定。" Q  I9 r- ]% w2 F- G7 ~ 
熔丝规格选的小;质劣受损难承担; 
! y3 t- I& |$ H. g: Z. M高压引线有短路;内部绝缘被击穿;  Q* Y+ B# `3 Q1 \, l  A4 v5 }9 p 
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。- ?1 `/ w8 z5 T. ]8 [5 n3 \" c# w 
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。 
* K3 z- x# z) ~" U. r熔丝规格选的小;质劣受损难承担; 
/ r0 @8 a2 G) z! s1 F- s负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;8 e- y0 b1 e. A 
输电线路出故障,对地短路或相间。' T* A0 U& J2 R8 \* o 
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值) I; r$ W6 [, D& F% F 
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。: t6 J: }" l9 P2 p1 t: w6 n 
若知容量伏安数,除以五十就可以。 
' R8 z6 s+ \2 P) A1 c1 s# q容量单位千伏安,改乘二十来计算。! @, t* K) P2 P6 W7 f+ g9 I 
若知空载安培数,扩大百倍及可以。8 p; m3 S( [8 E7 c8 B" N 
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?) f. T4 V6 s6 e% g0 g6 \3 i% |+ c 
P=(3000VA÷50)W=60W& A5 e! t( T" J; ] 
P=(3KVA×20)W=60W) w# z3 N& l+ d' p; m7 N 
P=(0.6A×100)W=60W# d9 g0 i! `* [$ h 
! |" M+ x7 |) E' r/ y  X 
 
6 s( o6 E4 [9 d电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项; n. A; n% [& H7 I' m  o 
仪用电流互感器,实际是台变压器。 
% A* f( q3 a1 N0 B, Z常用低压变高压,电流恰好成反比。 
5 Y$ v% o  ]" k, O- f" z配接仪表测大流,电度计量也必须。 
. c% {/ g& z/ c, S仪表显示成变比,得出数值为实际。 
% b. g! y! S) q, L8 F二次两端接仪表,K1、K2来标记。 
" R, c% W6 ?& L+ ?2 H4 J$ `( a7 V额定电流五安培,配用仪表要留意。+ v1 k# E. j; G! D  Q2 B3 g) k 
两端不可呈开路,不要串联熔断器。# u0 t/ Q+ T7 l. E1 j6 j( | 
防止触电保安全,铁心、K2要接地。, M  M+ P1 N- r 
一次串入电路中,L1、2来标记。7 z1 a" o8 S9 ^& H, ~& O& B 
1进2出去负载, 三相丈量是必须。 
9 i! p2 m  e+ y# D/ d常用丈量一变比,使用单比互感器。 
% b# w. u# e1 Y( ~' X3 k本身只设二次线,丈量线路即为一。  Z5 s: W3 w- y* ]# D3 R 
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔/ J& a6 T/ G1 \9 e9 d1 Q; t 
同杆电压有高低,确保两者垂直距, 
# U3 V& A" i! m5 w6 [$ j/ O& Q直线电杆一米二,分支转角保一米。 
1 ^" a1 p8 k( e5 D电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度: j0 f9 @* J. I% H6 }2 Z 
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六, 
) ^! k2 K, w) t+ `  }5 {特殊情况可加减,最浅应保一米五,8 e& F; I. d/ j, |% a7 e9 t6 D 
竿高八米一米五,递增点一依次走,( {9 m  [# b- f: k$ @. f 
十三米竿整两米,十八最浅两米六, 
2 n- {; w. c" [- u& N十五米竿两米三,以上数据要熟记。 
( t6 N+ [" q7 J' }6 W/ l电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格5 n- E1 p3 ^* t0 D 
拉线强度要保险,强度系数来保全。+ F, D0 g$ W7 _1 S" C 
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。 
0 T* z' p; I8 B最小截面也要保,二十五方钢绞线。7 T) t  W; Z8 A$ m 
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。 
$ n9 n6 ]: Q# Y9 b+ \电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定 
! q0 P7 x  ]% J, O: H4 _接户档距怎样算?二十五米是一关。% g! U+ V- P' x) z$ z" f- \ 
超过二五怎么办?设立中间接户杆。 
6 U% r& e% @% d7 r总长不超五十米,过长使用不安全。7 b1 Z. a( ~) e4 U- | 
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。7 w2 Q& v; _8 g 
线规要按供电算,最小截面防拉断。 
5 N  D, f3 e' E电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。 
( {3 f: \6 I* p8 M铝线最细四平方,二点五方是铜线。+ k! W, Q2 k5 K) N9 @) `2 u5 a 
档距十至二十五,铝六铜四最细线。- ?7 R8 ?2 ~# [3 c$ K 
室外接户进户线,线间间隔怎样算?9 n7 V4 q) {9 _8 c 
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。+ }2 G! q9 n6 }+ h! k) G- z1 ? 
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序 
1 t4 Z% b- F) f0 H& p& D低压三相四线制,水平排列成一字。 
! E, Q2 W2 ?" h( R& \5 _% S3 E面对来线方向看,从左到右有顺序。2 Q3 r/ M6 F. b' v+ D/ t 
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。 
0 F5 v/ k3 U" l% N7 wN线放置一原则,靠近电杆或墙体 
8 c% ^: v0 b. i0 k$ V电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择 
5 b; i1 E2 w* u2 l" S& ?排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。. w3 {2 y5 ]& n; U+ C& y 
最小截面十六方,安全载流可估算。 
" ?9 u7 R/ V' _& m( Z" R已知截面乘倍数,截面毫方电流安。5 W. R' e; Y" k 
十六平方六点五,二五以上分档算。! @9 Z9 a# \/ o  g 
七十以下各一档,九五以上两两算。 
3 ]; m9 b: p, U8 }截面二五倍数五,以上点五依次减。% d: f  Y$ v5 R 
若用铜线上一档,温度高时九折算。 
2 x) e9 Y9 z5 j# j/ b电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算 
4 G0 ?: V4 R0 S# X排挤铝线十千伏,电压损失百分数。8 k- ~/ Y5 b6 G7 g5 {4 l7 m 
输距电流积六折,再被导线截面除。 
; h# A2 V& M( X# z输距千米电流安,截面毫方记清楚。 
& ]0 B- ?6 W) k, C* e3 n举例: 
4 `, |& r. A; |0 U现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。 
/ y* |( `9 ~" h; a% dU%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%9 d  L1 B- C$ k5 I 
 
- v4 ?( f& A, w- E2 i+ F6 @7 H0 _0 `" o7 Z0 ?% b, ?9 u8 s 
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算% X: g# {# h& w7 Z. O 
铝线压损有多少?五个数值预备好。 
- \* C% u; R1 u5 V* P" m0 I线路长度、截面积,电流、电压、功因角。% Z. b5 }" K  V0 @2 X1 g( [) ~5 u7 T 
电阻负载为基值,感性负载再进步。. Y" J% g5 i5 @2 H7 m 
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。 
7 w( j: B0 Q! c' ]5 m* i所得结果乘系数,要分电压和相数。" }& N# V0 n, O 
三百八三相为十二,二百二单相二十六。' g: M! V+ ^! Y8 b7 Q1 c& s 
功率因数零点八,根据截面把数加。$ v& X; J0 X. H  O7 n 
十方以下可忽略,以上依次再增加。+ u$ y" E8 V. }9 n9 H  | 
两种规格为一组,每组点二依次加。 
9 K$ \; y6 ?, B& A以上算法为铝线,铜线数值好计算。6 b+ r5 n% T6 r' n, N  [5 G 
铝线数值打六折,两种导线同粗细。 
, {) h6 s' k% `3 B! \* M对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S 
! `- n: u4 N  W  g对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S 
, ]& _6 B8 t6 F5 C" Q" n铜的电阻率近似为铝的60﹪ 
7 k( }' t- ^: {1 i; A1 ~4 l4 T8 V电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定  k: t' U* f- W6 b4 k 
零线截面看相线,七零三五为界限;4 D7 e" j8 W1 f/ m 
七零为铝三五铜,小于相等大一半。5 x0 Q) Q: ~' t/ {' l  k 
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线 
4 F3 J- Q: ^3 u$ I2 z相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。 
7 E: A( f! O/ X! e0 q电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值/ s% f) s( i# m, M; c1 c- Y9 q 
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。 
! j+ Z7 M/ k) Y! K4 u3 d5 H) s二十五方为一百,一档增加五十安。* \: `) P, {7 p  t: P# f 
若用最小十六方,八十左右较核算。 
  B. g0 v$ R9 [电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算 
. [* v& w5 \8 P; X/ u) y  n低压排挤用铝线,导线截面怎么选? 
/ s, b3 c0 H) R( I# q) @% b输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。 
9 [2 d  K% p! ]6 G三相负荷系数四,单相乘八再乘三。 
5 f! y1 b  k$ G/ S4 Y. U0 p抗拉抗风保运行,十六以下不能选。7 k& B# V" Q! j0 h. U+ q 
若用铜线来输电,铝线数值六折算。! }, p# H% f6 O- u( ^ 
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线 
  @) R9 ~% o& m' A8 {制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。 
& Q# P  e: V/ `( _9 [电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量- D  T) x* @5 }6 {7 p. s) c 
地埋导线保安全,载流数值要有限。 
/ W; R: P8 T; Z" n截面四至九十五,截面倍数粗略算。. {2 W  {5 G/ ]: U4 w 
四个平方按八倍,每增一级一倍减。 
! Q( r' \+ ^' @# d3 V9 H8 v3 \4 H4 y二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。5 ?: k1 c7 T$ q6 y7 @- T% [7 y$ r9 I  b 
最大截面九十五,数值最小两倍半。 
7 l/ A5 m( T+ ~0 p2 X土壤温度二十五,不是二五要折算。/ |$ M( V' M7 `# {. ~4 d 
摄氏五度增两成,四十五度七折算。, D8 A4 F" ~0 a' C; E$ m 
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序; R- |# S0 G8 H( W6 S( i5 B 
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?, 
  K2 C$ M0 q! n面对门前定方向,上下左右后和前。. K# R& b1 Q# p, J 
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。, {/ {' t  x& [! E 
水平排列左、中、右,N线放在最右边。 
+ b. H# r: n1 {) S垂直排列上、中、下,N线放在最下面。2 q7 L& d+ U: z( y. h5 { 
前后排列远、中、近,N线放在最近前。# g$ H9 ^1 h1 s( T7 ^! N2 @ 
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定) m2 f+ k, h) f7 U" o( J4 h 
单相插座有多种,常分两孔和三孔。+ T* J$ T( S& n, o$ _# W4 t+ a 
两孔并排分左右,三孔组成品字形。+ F# }& K3 Y4 X. m: P2 g 
接线孔旁标字母,L为火N为零。+ X" A+ P/ I) A7 y: } 
三孔之中还有E,表示接地在正中。( u; [! i) X/ s" d! F 
面对插座定方向,各孔接线有规定。- U2 R2 k/ |3 m# X1 Q 
左接零线右接火,保护地线接正中。+ w$ \7 e2 a+ W" x 
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择; i8 p8 Q6 Y% P 
选择漏电保护器,供电方式为第一。; a5 _2 i/ d+ V: G& _ 
单相电源二百二,二线二级或单级。 
! `- K' M. ~2 _& Y" f3 A三相三线三百八,选用**保护器。 
" K+ s7 u3 d' i4 U" E" Q三相四线三百八,四线**或四级。! R+ g3 L4 m+ E& t/ } 
“级”表示开关触点 
' U# m$ e4 G. h, ~9 ^0 ~“线”表示进、出线% v# N, A4 N3 Z1 w2 J9 s1 l 
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法8 Z5 T4 l+ h' S- k 
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。" S' s! A  }$ `0 e 
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。2 e7 [2 \$ J, [, E4 c4 u; t 
合上开关点两端,都不发亮火线断。 
& t( W* p5 y+ A% M8 a* p0 m一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 
' V+ s! _- f3 b; {! X* B- }; E电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法/ O3 K2 z* w& ?4 E' _% P# X 
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。6 E( [  t* P+ \* F) b. ] 
检查使用兆欧表,L一端接导线,, w4 ?2 h8 |! H, T 
导线另端放水中,仪表E端照此办, 
& n& h! c2 g) U- I6 [慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。. c) F: Z3 `. ]8 B1 O# F$ U) n 
查找断点在何处,使用仪器DG3, 
" U# N; Z: V- m3 g9 |0 v单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 
! @$ }  O8 {( Y从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,7 |. S) D$ N+ O% N+ P 
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。& P2 s! `4 u" m; ]! O1 v7 U 
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法: C8 y6 M; y0 X& t" T) s+ ^* i 
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。/ G0 [7 p. r% E2 d9 k2 k 
电路故障可检查,通电丈量火和地。# u5 C: P  e! O. K; S3 O7 o 
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。2 B/ g  z+ U* I. B- Q- ^ 
若是两端都不亮,电源火线已脱离。! @( y% {3 [  x$ o* ~8 C5 w 
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 
+ `" ^! d  F1 K* |( Z, k; x' P& S |