华明牌DSL-2型漏电保护开关不通电S1合得上,通电时S1则合不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-27 21:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不通电S1合得上,说明机械联锁机构工作正常,而通电时S1则合不上,多是由电气故障引起滑扣,断开输入电源,合上S1,用万用表R×1K挡丈量输入端或负载端,电阻无穷大为正常,若测得电阻约4KΩ,按下S2电阻无变化,由此判定是S2触点搭接,或试验按钮四周积聚污垢不能回弹导致S2短路。拆开机壳,修理S2或清除污垢,按钮活动自如,故障即排除。若测得电阻在2830KΩ,按下S2电阻变成约4KΩ,由此可判定是VS的A-K极击穿短路,导致KA动作。更换VS,故障即排除。