一 MDV智能多联中心空调故障指示2 s# @$ w. l' x- B- r1 K/ c, R
1、MDV-250(260)W/dPS
& w" n5 M6 I6 P 室内机显示板故障指示3 T6 y6 J( C7 `' z) s
内容 LED闪亮
% h4 ~! j8 Z; X& y2 j- @; P室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁# c' I1 w! M7 j4 w6 O5 E- W; w6 w
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
# P0 a& {% r, R+ }, d蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
3 F2 J3 O% f. } T3 v1 v" J7 u( w冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
$ W7 J& T7 \+ N" q- ? X温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
6 \+ N2 Z; M# v+ K7 K1 u 室外主板LED故障指示! u9 Q; l! y/ B' i0 J. E9 x
内容 LED1 LED2 LED3
& Y( z+ V$ Z5 V t% m冷凝器高温保护 闪 闪 闪
1 c$ p5 }8 T/ ^1 ?* L相序反、缺相 闪 灭 灭% f/ C2 b+ l7 E2 i- E5 |5 J
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭* e4 K# k9 D" C8 C
过电流 灭 灭 闪
4 D/ _" b6 I3 J- e6 B! W" j冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
! K' m( l4 B; S: Q3 {2 X& W% B室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
4 n( Q7 u9 W4 M
7 n/ S2 ^ q) V2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS/ t& h# ^+ u9 T" k& F0 {
室内机显示板故障指示1 w7 d0 {5 Z1 F4 F4 n
内容 LED闪亮+ {( v9 s! E& U0 Y
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁) Y& M: ?& z ~
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁& I1 U9 V) L/ q7 H# z- |
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁( M6 c7 E6 w, N- q) Q; x( U
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
( \9 F9 y# l" z( z- f5 }温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁+ V0 v4 [& y4 ]; L/ @
& y4 q0 [3 j) `) G, F/ K* i
室外主板LED故障指示
6 g3 f+ v7 g; ~; z K m内容 LED1 LED2 LED33 G8 h1 |' z3 ~" G' m5 |6 g v A
相序反、缺相 闪 闪 闪
e. m; M" @ X/ B; b; q9 V第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
8 m9 S) {1 u0 V1 t( x4 I+ E" q第一套冷凝器温度传感器故障
* k5 m2 T! \, p, ]9 l第一套系统高压或高温保护1 m+ k$ d, W) }" N8 _5 M! m
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
4 w0 \4 k# ]! Y$ T& [冷凝器高温保护 灭 闪 闪
- e! s. P( W$ M. I# z# T% C6 }; ]1 k
$ L! z) E% Y4 l7 h' x" b& E
t3 l1 J4 j5 u% M) _) b# L1 y$ |7 V) Z5 L0 A- ^) `1 e, S
二、所有D和JD内机的故障代码
2 P" H' U6 \& [7 D5 W内容 LED闪亮
$ \" p4 }! ?; ]( v. r待机 运行灯慢闪; L$ E, J5 ]8 w0 z
运行 运行灯常亮
Q9 M. Y) o7 Y" F; ~* h防冷风 预热/化霜灯常亮
- B) q; g" p# B定时功能开启 定时灯常亮" ]/ f$ k& `5 g7 _* h
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
, ?5 ]7 D" h3 M, @* Q! l室内外机通讯故障 定时灯快闪3 h- Z- v* e5 b& w3 O
模式冲突 预热/化霜灯快闪
! ~; B: B: G$ \( F水位报警 报警灯快闪, n* V# G- \/ i
室外机故障 报警灯慢闪9 l/ G1 r4 B. h3 Q; W" x/ ]
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
: e" M! p$ }% Z' T$ @1、MDV-D280(220)W/S-810+ ^% a1 \/ T) u8 C: r$ s2 v
室外主板DSP1(数码管)故障指示
% T+ F4 I3 l# I( t8 V5 T( n8 R% c故障或保护定义 显示内容3 `6 Q) Q8 a C
待机 ——. K: c' R- m* Y2 g9 d) c0 a
运行 室内性能力需求# h+ E: e$ t" D# I; z/ u6 @
化霜 dF7 Z% w7 n) G) `& |$ {
高压保护 P1
) i8 e1 s; d4 w/ ]低压保护 P2
1 V1 n5 M2 I0 [- z/ H压缩机电流保护 P3
( b# @1 s3 a. M( w6 m- @0 e压缩机排气温度保护 P4
+ I$ e T8 ^5 J" h. L* Z, f室外冷凝器高温保护 P5
. ~5 A5 B3 \% |5 a相序错误 E10 J) G5 ]3 F5 D% J. R
室内外机通讯故障 E2. M0 K. c+ j" r; H
室外管温温度传感器故障 E3
0 v1 y4 L- @ u/ B$ {室外环境温度传感器故障 E4/ ~/ f& f7 @* H( i4 P
排气温度传感器故障 E5
0 J9 U. |. C5 v) L# c2 I, E水位报警故障 E6* I) ]9 d2 ^2 s" Y5 X7 D! h
3 L3 d) N0 L: K- h0 j
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
% w, O" S: a; {0 U; J6 X( J 室外主板DSP1(数码管)故障指示4 g; V1 ?7 I! a; ^7 F( b
故障或保护定义 显示内容- I5 B9 g9 R, j# {! r
待机 室内机台数, K, M2 E' T+ D @4 |/ m; {
正常运行 室内性能力需求2 l- {. d8 w5 W' `
化霜 dF
! u8 R4 a" ~# m高压保护 P1
0 U3 s/ U' }% N( q低压保护 P2" D# R" i/ y4 Z' o
压缩机电流保护 P3
; n0 O7 k& P7 S! n压缩机排气温度保护 P4
; ?# T( o$ m* l室外冷凝器高温保护 P57 C4 W/ \+ n; `. |# O: J
室外机之间通讯故障 E0
+ O7 B# P. P2 L6 P: ]8 H, H, v相序错误 E1
" e9 d- L3 _* s, f) I3 J室内外机通讯故障 E2
9 d& g9 z- p/ {! w室外管温温度传感器故障 E3" I+ L& w t2 U) k8 z1 I) U* t6 E$ t
室外环境温度传感器故障 E4
3 x, u& S* _' m6 ?$ ^' R8 ?8 a; e$ x! [排气温度传感器故障 E5 ~& l" b, `6 `6 u' r
水位报警故障 E64 a: x* [% y: ~& Z) {8 `
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |