一 MDV智能多联中心空调故障指示) Y9 `+ P. g; r2 c2 s5 \# t
1、MDV-250(260)W/dPS& U9 a9 K6 g1 O+ R ^. r& R; `
室内机显示板故障指示
$ _% s) E$ K7 i. r内容 LED闪亮
7 [- z( l4 \- c: N室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
- Q6 @1 z+ y' C" ~/ o! l0 f4 n/ d室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
6 m5 d) Q5 b* f* G3 X$ ^& P蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
" ` P3 Q7 I/ r1 M冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁( ]7 Z5 x% W8 z( Z, T
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁8 C! Q6 b& ]8 V' P
室外主板LED故障指示
0 D3 v* Y$ g/ v# [5 }内容 LED1 LED2 LED3
8 I# i3 [5 D7 |. ~: W冷凝器高温保护 闪 闪 闪
8 ^$ o$ x! d2 k7 Z, i相序反、缺相 闪 灭 灭) N4 v0 Y2 P4 Q" I9 k0 o
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
: s. G0 K- c- k9 V过电流 灭 灭 闪' ~+ r9 N' h# k, H# b4 N
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪/ \; u. Z. V3 C1 m o9 \) i
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭% h8 L( q- K6 Z; A+ n. K
: y* N. ?; y' i- i l) C2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
8 d8 t" B2 W `. O0 y# R9 k 室内机显示板故障指示
# y$ P& c# c7 ?" i( m内容 LED闪亮
; P. E$ r; W" r# t室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁" S# A& ?/ F& M4 j5 c
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁6 t% r( s$ J; N2 C, ]
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
2 S: k( @3 |! k6 h) Q& |冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
9 S/ p! H0 S4 {/ I' y! g9 Q温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁, r; ^( V( R/ ?
7 {" n2 d! V2 m! S7 [0 ]' y
室外主板LED故障指示+ ~* [4 {" n$ N# M$ n
内容 LED1 LED2 LED3# @% s, v# v0 b9 P. L
相序反、缺相 闪 闪 闪, ^& e' e# j( ^, C/ n) P- w
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭; j# l6 U1 t- s. U) h
第一套冷凝器温度传感器故障. q: l R5 u& N- R. r9 [% F7 c; S8 c
第一套系统高压或高温保护6 p3 u7 U+ s: p9 P+ l6 f- W5 P* M# \
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
[% p& ]4 x7 Y L& n冷凝器高温保护 灭 闪 闪
9 M9 Q- `- i# Z8 Q6 ?! i
. W* g" |4 }+ {: E' [ j8 H4 c8 r0 I, E4 k
1 g& }$ d# F1 a3 r二、所有D和JD内机的故障代码1 l/ |$ ~. f* \* x6 t1 ]
内容 LED闪亮/ Y% `1 N7 g' w
待机 运行灯慢闪
I. j! G6 |! u7 i运行 运行灯常亮
" U4 k$ b: Z! X7 o防冷风 预热/化霜灯常亮
3 n W- F" o& ^* }# q- J$ s# ~定时功能开启 定时灯常亮
8 f" u! _$ Q$ L室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪. Z e9 p3 Q" ~! O J$ {0 S
室内外机通讯故障 定时灯快闪7 X, e; |# k; K8 l1 [1 I" I: u
模式冲突 预热/化霜灯快闪% ?9 B3 G, j7 d: W& \4 N
水位报警 报警灯快闪$ e2 K2 O! l W
室外机故障 报警灯慢闪
* x+ e Y7 b% k5 H4 v2 I/ ~三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
# w! N- h6 a: Q5 G% q; s1 e1、MDV-D280(220)W/S-810
1 U8 v* G& b, F' i( g6 V1 G 室外主板DSP1(数码管)故障指示0 m7 ?' m- X9 P) M
故障或保护定义 显示内容/ n/ X4 ^+ W. w& v8 m
待机 ——
! i5 T9 s# x) Y5 b. H6 T运行 室内性能力需求
; d0 h& W) w4 |2 W! P化霜 dF
# J6 o0 c9 N% S( v+ f# ~) _$ U高压保护 P1
2 S3 |6 |- n4 {+ C7 m' u1 C低压保护 P2: h' K3 T1 \1 F/ F
压缩机电流保护 P3
/ n+ c1 Q [8 D: x& U3 n% U* I5 G压缩机排气温度保护 P4
. v, t( o9 ]! e7 x8 g( J* L室外冷凝器高温保护 P5
, i1 w; L& Z6 k3 ^" N相序错误 E1! M- z9 e( ^- K1 p
室内外机通讯故障 E24 r9 s6 w! h) t+ q& H
室外管温温度传感器故障 E3! W- J1 N6 }# v
室外环境温度传感器故障 E48 ^1 i o. W& C' k( C7 t
排气温度传感器故障 E5( z) `! l- t, ^( N7 o
水位报警故障 E6
% ^+ o5 h7 E2 [" H- @" z1 [8 O& y& o ~0 m( z
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-8200 u: ]8 ^+ q( Z; `: `5 M& X( M
室外主板DSP1(数码管)故障指示
; J6 M7 l3 ~6 d9 T- ~3 ]故障或保护定义 显示内容
5 |( E8 u1 }1 S# g6 N待机 室内机台数( ]/ @) n6 H! E/ \: ^* }
正常运行 室内性能力需求" A- c( c8 n0 Y! Y, I1 I5 }
化霜 dF
7 k5 _* Y9 G$ X' E6 j/ h! {$ ?" T高压保护 P1
* T, n& n' ?4 s+ _' I+ H: u2 s$ M- k低压保护 P2
/ J8 j" Q% S) [压缩机电流保护 P3
1 e9 ]. e2 r+ E# `% i$ R压缩机排气温度保护 P4
/ P- ?( }6 h, J( B: O% n: K- C室外冷凝器高温保护 P5
7 @+ x3 X# B/ F! _室外机之间通讯故障 E0% r( y+ t1 M! V; r, L
相序错误 E1
+ l5 ?) C! K& `/ p室内外机通讯故障 E2# ?' u/ v. x$ U6 E: t8 s
室外管温温度传感器故障 E3
5 \$ P# F: [3 z6 y8 n: B J室外环境温度传感器故障 E48 P* u% b- j6 T
排气温度传感器故障 E5
' ~7 @4 l0 k/ ~水位报警故障 E6+ n% c2 L0 y; T9 {
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |