一  MDV智能多联中心空调故障指示: f: H% A6 @% Z$ G( g
1、MDV-250(260)W/dPS. t8 f4 ?6 O3 w9 i
        室内机显示板故障指示( ^/ F- e9 k) z- d  H
内容        LED闪亮0 q3 {& L. F# p) f4 y
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
. _+ ~; u: f: K- \; L3 d/ X室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁  `4 d+ o0 ?6 x. O
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁: x. r# _* x$ ^  \8 k0 B! }
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁. M% h- k1 D7 A; L' J3 K
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
6 U6 o- h! [3 X7 ?        室外主板LED故障指示
8 `& v1 N6 U, v% g* O* U内容        LED1        LED2        LED3
& M" v4 _0 A# t" R冷凝器高温保护        闪        闪        闪
; T% E0 w# E9 r# A( x* t相序反、缺相        闪        灭        灭
/ Y7 h! Y) X( _) p7 c- y高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭# P# @8 d" }5 E( o' n
过电流        灭        灭        闪
# A$ e7 f8 ~0 {' y5 C冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪
' {5 p5 C5 P& D  D$ J8 Q( N室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭0 q1 G4 m; |( I2 ]6 j1 w& a5 q

# f/ y# G* w$ h) G6 s2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
9 x9 l+ D% ^( M) o* X# i( U        室内机显示板故障指示
) g, k8 \& G- k" P( M3 y内容        LED闪亮  a1 x8 _5 C9 {6 x9 k
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁! ^9 ~, U9 \3 s# E
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
8 E1 V2 V/ \4 g; S9 R9 a1 L0 U8 O蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁0 }0 v$ Y" J1 [: c* }
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁
+ T9 G$ \4 L8 e温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
9 B( l9 n5 W/ v1 P
9 L% o1 _2 J# F% e' t# Z8 {        室外主板LED故障指示
& b) s% Y0 _4 _/ t$ Y- _9 Z6 B内容        LED1        LED2        LED3
$ B) J3 P/ q  t$ s* v9 ~相序反、缺相        闪        闪        闪9 M& z+ L& S4 D6 J% J6 z
第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭
* w( t0 u3 {2 P/ u( z+ \第一套冷凝器温度传感器故障4 ]" q* h6 e6 S8 h. K! z
第一套系统高压或高温保护
1 K& G: z% i, b* l9 e( C2 o! a) p系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭: \( Q4 o! H) Y5 ~9 j1 N
冷凝器高温保护        灭        闪        闪
$ F6 M7 i1 M, I' k, d+ _# D- g3 ?
& ]  I. F* t4 g7 z$ ?1 `& ?
  S- N2 r' S- G% r2 n7 g0 P/ W; M. m9 n  l
二、所有D和JD内机的故障代码
9 `3 U: A: e2 h7 T* l( s; R8 y内容        LED闪亮, j& o4 w$ X. Y) u
待机        运行灯慢闪! ?+ t; U( w% i. y5 {8 u5 ^0 R- O
运行        运行灯常亮
1 @2 r+ p6 y$ ~) U0 w. O/ ~防冷风        预热/化霜灯常亮) Z' ~$ n# U. K% p, C" C9 p
定时功能开启        定时灯常亮
5 |$ g9 s- z" P# `室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪8 j8 ]( K4 M" B3 Q0 f6 v
室内外机通讯故障        定时灯快闪. E' _; t$ Y) A
模式冲突        预热/化霜灯快闪
# h/ e" |. H3 Q$ j' M水位报警        报警灯快闪5 |+ u. ?/ y; r3 C8 W& D. r7 u' g
室外机故障        报警灯慢闪
# J8 M7 {& C: v- X7 v  }2 r* c. k三、MDV数码涡旋中心空调故障指示: |- Z8 K" z- z9 N! U. @4 z6 n
1、MDV-D280(220)W/S-810
( I5 f' ?9 b& V. R        室外主板DSP1(数码管)故障指示4 l7 C- _8 a2 F; M* A+ c0 z  _0 Q
故障或保护定义        显示内容
' e- {, w6 \1 N6 A- Q' q) C待机        ——. Y' X+ N8 Y( I& y- A- Z/ B8 }( n0 y
运行        室内性能力需求' b: p9 q; c# m3 Y; H
化霜        dF& l& W/ m' |. C, ]6 y& e
高压保护        P1. b+ E8 s/ m3 z2 l% B+ I) e
低压保护        P2- K( X" Z% k4 Y, p+ a5 P
压缩机电流保护        P3
8 r3 s- y4 Y$ U2 |% B$ p7 f$ n压缩机排气温度保护        P4% f+ C% v3 D) t# Q
室外冷凝器高温保护        P5% [8 B# {/ b2 B' N9 B5 v7 W2 T
相序错误        E1
2 z. @) D+ j* c  ~$ X, L室内外机通讯故障        E2' h$ g7 i2 O) R' e. p& c) b, D
室外管温温度传感器故障        E3" F4 i% a1 J9 P0 P: A! |2 u
室外环境温度传感器故障        E4! c% F3 a3 U/ H/ L) \% m& r
排气温度传感器故障        E56 @! B  w/ r1 c  E5 u2 x# Q
水位报警故障        E6
7 w& k2 h$ d8 x1 C% U! C, A
" i0 c" R: b7 p2 I% }2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820+ D$ w+ i5 `8 g$ L1 l) d* ~$ O( t
        室外主板DSP1(数码管)故障指示
6 b5 O9 }6 r' S8 `4 _" c故障或保护定义        显示内容
; J. L$ W, g8 {8 g2 ^1 w- h待机        室内机台数
- V* r' q! Y1 D2 M8 q正常运行        室内性能力需求+ {9 X4 n# h+ v
化霜        dF4 F% a; S. x* r; ?
高压保护        P1
# L! `2 K# _' L( ^4 m2 d3 p5 v低压保护        P2
2 L4 w) P: I8 K压缩机电流保护        P3* _2 M. L; n; p
压缩机排气温度保护        P4
0 S+ @: \$ p+ E室外冷凝器高温保护        P5
: l6 J0 g, w: k室外机之间通讯故障        E0
1 U8 q8 U- n% W9 \  y/ V相序错误        E10 N1 |, c9 F$ ^
室内外机通讯故障        E2( _3 y1 T" M! H( Y
室外管温温度传感器故障        E3* y4 ^- L+ R7 A  M' d. l+ V
室外环境温度传感器故障        E4
. P# @/ ^$ ~0 ]1 y排气温度传感器故障        E58 B& L. i% p; _" k* U, V6 f2 V
水位报警故障        E6
: c  L8 l5 @6 T# j, i$ C$ q主机冷凝器入口温度传感器故障        E7
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 03:47 , Processed in 0.155027 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表