空调压缩机的液击及后果

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 04:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,由于压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不以为是液击。但假如分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很轻易造成压缩机的液击。假如压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最轻易损坏压缩机的气阀,稍微短时液击可能问题不大,但经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。