VRV空调在安装时会碰到以下问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 05:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.冷媒管焊接时未充氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生;  2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机假如在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。  3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。  4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极轻易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。  5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;  6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障; 补充一点,就是内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,假如可能的话,在铜管接头处最好在保温外做记号,泄露的薄弱环节。另外,分配器一定要用原厂生产的配件,现在外购有,但是质量不一定有保证,有朝一日,一旦漏气,就非常麻烦了。 记住:VRV系统最大的毛病就是,一旦用户投入使用后,假如漏气,查处漏气点是非常非常非常困难的事情,这也是这种系统最大的缺点。