分享&春兰KFR-32GW/B空调维修实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 05:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障:经多人修理几次加氟,还是制冷不佳处理:此机我去修时把机子拆回检漏,压加加到2.4MPA .测到卸荷阀调节口螺纹处漏氟,更换后加氟装机,故障一样。在用户家测氟量未减,压机启动2"3分钟后便停机保护。后查为压机润滑系统过好(喷油)造成系统堵,更换压机后正常总结:春兰32B此机所用压机的底部无磁铁,铁屑会进入系统造成堵,另假如要测压机性能也可将压力表接在排气口将压机启动看压力能否达到2.4MPA,如达得到则压机正常。