1、冷水机组主机安装的周围环境中应没有易燃,易爆,及腐蚀性气体或部品 2、水冷螺杆机安装与机房内时,机房应作好透风散热措施,保证机房温度在40℃以下 3、水冷螺杆机安装周围应留有2米以上的检修空间 4、水泵的流量应是在使用最大扬程下(包括:净扬程,管路阻力,末端阻力)的流量为机组额定流量的1.3倍 5、水系统安装中膨胀水箱的的容量应为机组额定水量的1/10 6、电气方面:空气开关的容量应根据机组最大运行电流的1.5倍进行确定 7、通讯线应根据要求使用双绞屏蔽线,屏蔽层应根据要求单点或多点接地 8、冷却塔应设置在噪声要求低和答应水滴飞溅的地方,当有一定的噪声、温度要求时,应设由消声及隔声或防止水滴飞溅或集中排水措施