设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1013|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

活塞式机组充注制冷剂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 07:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制造厂对活塞式冷水机组在出厂时均已充注好了润滑油和R22。作为机组的用户一般是在运行中补充制冷剂或在机组拆解修理后向系统内注制冷剂。在充注制冷剂之前,系统必须进行密性试验和真空试验,并认准制冷剂钢瓶标明的制冷剂名称与机组所要求的制冷剂名称与机组所要求的制冷剂名称一致。充注方法一般采用高压侧充法。 (1)将R22钢瓶通过连接管道接入机组系统液体过滤器前的充液截止阀上,并将钢瓶立放于磅秤上。 (2)打开压缩吸、排气截止阀、充液截止阀、真空泵连接阀,利用真空泵连接阀相接的真空泵将整个系统抽真空至R22钢瓶阀门之间连接管内的真空即可。 (3)封闭充液截止阀,打开R22瓶阀后微微打开充液截止阀,利用系统的真空将钢瓶中的R22汽体吸入系统内。假如钢瓶外侧有凝聚水析出,可用浸过温水的热毛巾擦试钢瓶外侧,加速钢瓶中制冷剂的汽化,但不可用热水直接淋浇钢瓶。 (4)当系统内汽态R22压力升到407kPa(表压)相当于0度的饱和压力时,可将钢瓶倒转向系统内充注液体制冷剂。这时可开大充液截止阀。 (5)注意监视磅秤上显示的R22钢瓶的重量变化,假如发现已经达到预设的钢瓶重量,则应迅速封闭R22瓶阀,停止,停止充注。假若充注R22液体时,系统内的压力升高,R22液体充不进系统,而且预计的钢瓶重量还未达到,则可以对R22钢瓶作间接加热(例如用电吹风,电取暖器烘等),借以进步钢瓶内压力使之达到预订的充注的数目。对钢瓶加热时,切忌使用明火,一定要有专人看管,严格控制加热温度。禁止加热钢瓶时操作职员离开现场或从事与充注无关的其他工作,防止发生爆炸事故。假如能够起动冷水机组,则充注R22液体速度会加快。 (6)在开始充注制冷剂时,就应该开动冷水泵和冷却水泵,以防止冷凝器和蒸发器水侧结冻,以至冻破传热管。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-5-2 03:16 , Processed in 0.136700 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表