制冷系统堵塞的典型特征* Q. W. r+ [! y, g6 K. i ~
空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。% G, g/ D" X2 B& D" `& `
压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。# ?- E$ i; `6 x$ N9 @+ {
耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。
9 Z/ e4 ]* ?8 U5 L 系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。* G, b& `: o) ]% Z8 h
“污堵”的检查与排除
% F" O* [) Q Q' E) G电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。
0 K1 h8 K* J+ x; J4 E“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。
% u9 o1 Y4 H1 h“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)
9 a2 b2 b8 A; m" h“冰堵”的检查和排除
2 [$ p1 \, d; J) o4 T7 `4 X+ Q 制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。( T$ Y: \! C. {. t, ^& K4 X% g
“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。
8 b6 P; @' o" w- `9 j |
评分
-