制冷系统堵塞的典型特征. ]" `9 M, `1 _" Q" b( P
空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。& e8 m S7 y$ E0 S
压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。
! e% T2 l' I6 @8 n! ?耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。
0 f: |% V& q( R! B4 [$ G; y 系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。- r0 t& d/ N3 g
“污堵”的检查与排除
s7 Z! K: R9 T: Z0 W% L: Z电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。
- V- I9 Q8 L' K: c1 ~2 ?“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。
9 k/ e/ d" j. \/ L9 W+ k“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)5 N, w& Z7 H: y1 i/ e
“冰堵”的检查和排除
- H1 ]4 v, [. i 制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。
* Z! p! o2 F3 C3 {“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。
; Y4 h8 K5 v* D! `3 y/ W8 P8 _ |