室内机显示灯 故障原因
7 G2 S) l' i7 H- b6 |8 g电源 定时 运转 , _( f+ N0 @0 \
闪 灭 灭 室内环温传感器
8 e, l6 L: B* @; j闪 亮 亮 室内热交传感器
4 F$ Y) D3 b+ _ E) ^# C亮 亮 闪 室外除霜传感器 ( q# B7 q' k' D7 }# `- i; h' ]% p
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
& J5 P ^9 ?. e闪 灭 亮 室外传感器异常
0 ]' T5 j* o* k2 P. S8 u. K闪 灭 亮 压机运转异常
5 ~) }! A8 T. i闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
+ x, d* B, G0 t! J1 d* F室内机显示灯 故障原因 x' e: o3 \% |5 \5 Z
电源 定时 运转 - E3 a) W9 r! d3 f# S: d
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 9 A) k' H% O1 D$ s' N. v
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 # t( U0 Y1 S. g' b+ q
闪 灭 闪 CT断线保护
/ n9 B; `: S4 u- q. Q亮 闪 亮 功率模块异常 ; f9 ?5 g. t7 d+ J
灭 灭 闪 通讯异常 7 U7 x- S% k. ? `# i
灭 闪 灭 排气管温度超过120度 " ?3 G$ H4 H) S0 @* Q, X+ [; w+ {
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
% K! j# Q, w! g灭 亮 闪 控制基板异常
, M# e4 R- c; R9 C' _灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 w a9 Y: s6 K' L
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
& `' ]; H; d! [/ R0 k& l故障代码 故障原因 ! E1 u% k5 K& m' _# u
E1 功率模块过热、过流、短路
/ @5 X3 w: E( K0 }+ ^6 f1 J% pE2 电流传感器感应电流太小
/ t- `( G: E3 QE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ ; J3 A0 v: F7 V5 }' O
E5 过电流保护
8 j5 f# `, P! SE6 室外温度传感器故障
. ], U; E; P# Q0 r: N8 H- kE7 室外盘管传感器故障
* i) W/ T1 m0 @" B) e! K( W: H- YEa 电源超欠压
4 N) _& u9 K7 d, `$ b: hEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
( e) L$ |# M5 l4 m) ^5 EEe 单片机读入EEPROM数占有错误 6 I0 N/ F) `0 d/ O2 t' Q, {, X
F1 室温传感器故障 + t8 f A- O+ V* i
F2 室内盘管传感器故障 + i! l. y: M1 v1 Z6 r
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
, n. a" z7 B: K0 q% m; @F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 ! E; e/ J( \4 s: V4 ~! b
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|