室内机显示灯 故障原因 / e3 k# F$ u5 [ k# o, Y4 u
电源 定时 运转
5 X, O: |5 |2 T9 ]% F! p闪 灭 灭 室内环温传感器
+ U5 V4 D: W4 Y( a/ Y) l- J2 g% ?闪 亮 亮 室内热交传感器
4 q$ e3 `( F. Z6 V h) r亮 亮 闪 室外除霜传感器
- m/ ^* _$ u9 E. m1 L$ O3 M9 L闪 亮 灭 压机排气温度传感器 " V+ E2 G, ]) Q2 P, C% L5 A
闪 灭 亮 室外传感器异常
# D9 K! K0 D% {6 t3 p: `闪 灭 亮 压机运转异常 ( `0 H4 |& F! M
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
' a) |" c* r/ m/ Y" u4 a: Y室内机显示灯 故障原因
! u( |' C$ a5 l$ \电源 定时 运转
- m7 c; h" c, N3 e6 Z: f闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 / z9 K3 g$ A f! R9 Z/ Y! M
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
* [3 Y$ ?; u) H3 N1 y* y& X闪 灭 闪 CT断线保护
& d! l2 w- A; o4 t# r' E3 |亮 闪 亮 功率模块异常
' ]: o) \1 {) ^& O( n灭 灭 闪 通讯异常
+ k0 G- a2 y$ U9 g" D. u2 T灭 闪 灭 排气管温度超过120度
( q8 q- c% i) M, U {& h% I灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
+ V) k& L1 P3 x! i灭 亮 闪 控制基板异常 9 _7 ^. w1 N Z$ {+ J0 k% a
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
' ~9 f; H5 F' n; f8 H; x0 a闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 ' J' V; S* I3 ]7 @7 u1 A
故障代码 故障原因
- K' T0 D( u2 P; YE1 功率模块过热、过流、短路
+ h* C( J, H3 @, y/ k/ D5 DE2 电流传感器感应电流太小 * ~, q. U, s. C, @" @! I
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ # k- q& k- n `' s3 z. B
E5 过电流保护 * [) j! J/ @$ Z, g- `" d
E6 室外温度传感器故障
) v0 w# q* ]5 @0 W9 y) VE7 室外盘管传感器故障 6 j- w. m$ e2 F9 `& |- l5 ^
Ea 电源超欠压
% a) I I9 X3 I: G2 ~2 ^Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 / E! F, a' H! R) j9 b
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误 ; X) Z, c9 Q+ a. ]
F1 室温传感器故障
/ ]8 S$ W5 ?8 u% IF2 室内盘管传感器故障 ' I. o6 ?4 B2 `0 X" X; G, M) o
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 / g# N' |, g- y3 f2 K" H
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 + T9 n# C u6 [4 i, @6 b% P
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|