室内机显示灯 故障原因
- U- E3 s" K5 I" N5 e# D+ q5 c电源 定时 运转 , x7 f- E/ W! l# B& Y
闪 灭 灭 室内环温传感器 7 @& V9 x$ v* U# U" R! D
闪 亮 亮 室内热交传感器 7 A& a2 k5 @0 _6 g
亮 亮 闪 室外除霜传感器 5 ^2 \; S/ E2 {# G* t. ^* h* i
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
# K0 @# t( y. X2 b3 r8 D闪 灭 亮 室外传感器异常
6 X, d% ]' J% D# Q( w. [* j闪 灭 亮 压机运转异常 " V1 Y$ F1 f% \9 A7 Z
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
7 x4 r# L2 R% X& {7 |' H l# r6 f室内机显示灯 故障原因 % z. Y7 w4 f" @# X, _6 ?! {: Y4 E# a
电源 定时 运转 2 `/ r: C& @$ n3 L7 A
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 # }/ `1 A$ H- f( `* j v2 x8 k/ a
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 . Y* H3 W* O; H+ P" j7 i
闪 灭 闪 CT断线保护
2 Z# v- H+ ^" ~亮 闪 亮 功率模块异常 : e) `2 h4 }0 o) A. b
灭 灭 闪 通讯异常
! ]; _% t& v! t, l l灭 闪 灭 排气管温度超过120度 0 N. y/ {1 r" P1 B. i
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
2 G* v( f% m0 r3 `+ }6 |$ \. Y4 X灭 亮 闪 控制基板异常 % j0 h! Z; P; D# t: J9 \
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
" K. j( a3 S4 @3 q4 h闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
; g1 \% c+ j6 i# H8 e) n故障代码 故障原因
5 Y0 W9 M1 o# h A& XE1 功率模块过热、过流、短路 5 `- G2 p. J7 p/ T' E( B" i: U
E2 电流传感器感应电流太小 , |1 X1 ?6 u' S9 v' m O; S: t
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
; q# S$ x. ~4 `7 b/ sE5 过电流保护
# Q$ _* t- m9 j9 q; |+ y7 eE6 室外温度传感器故障
; _9 x8 `+ G/ Q0 jE7 室外盘管传感器故障 k, f: N/ v5 p$ \
Ea 电源超欠压
6 J) J( n/ a* m6 }$ GEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
* l* T0 j0 Q& x/ g, w# c* y. sEe 单片机读入EEPROM数占有错误
" |- `- Q: ?1 T' O$ oF1 室温传感器故障
: v9 s* @) H3 {F2 室内盘管传感器故障
* B/ L8 X+ W4 s: H! hF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 5 O2 V4 R D6 w. N+ B X
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 3 @# Y" I5 f2 L5 }9 @, l
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|