大金中央空调VRV故障代码
' I0 P! \5 A4 J$ l9 ~* h; g室内机故障9 V3 P$ T: o: ?$ z) D4 P* \
A0外部保护装置动作3 B$ I" g- d3 V2 G7 R. N* ~
A1室内机P板不良0 k3 B! Z0 Q4 O- V/ C9 ?% q: x. P
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)+ ^3 C; H  _, w, j
A5热交换器热敏电阻故障
! b  k  U' k3 W; e" nA6风扇马达锁住或过载、过流
3 R$ o2 W- Y& E5 A& V! j* AA7风向调节电动机故障0 X9 j0 }7 @/ u& v2 ^
A9电子膨胀阀故障& X6 @8 k" G& V5 P) J
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
% r2 `4 o/ i7 G: GAJ容量设定错误
' D, R5 F3 t2 t  f! w1 DC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
! A. X# _3 e) z$ O( ], OC5热交换器(2气管)热敏电阻异常0 x9 i; g& ^! o3 r+ ]& [5 y" v
C9吸气热敏电阻异常0 P# x6 _+ Y( x; B' F) b
CJ遥控器热敏电阻异常3 w/ @5 @5 `$ z
室外机故障
) P+ I9 r5 S( tE0保护装置动作# F4 j. b$ {1 M
E1室外机P板不良
- ~/ }1 S1 n& p# BE3高压开关动作:请检测外机是否脏污1 G& e% P- x9 w
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
- i" S8 S! y1 Z1 RE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
4 J7 o( u# \5 l" H2 R; x9 ]E6标准压缩机过电流(定频)
7 o" L: j$ q/ R+ O3 r# P8 v5 |; `/ ^E7风扇马达过载或过电流
: t% U* ]! R& x. v% sE8 AC输入过电流3 M* ?! F+ l, A8 d1 s9 z7 K
E9电子膨胀阀故障/ W7 ]2 U! e, W3 z  ^9 Z
EA四通阀异常! ^( n! I# A  H/ \
H3高压开关异常' j+ @7 n# G: b) Q8 O
H4低压开关异常- J* x* a# ^& z$ _7 ]; p+ A& v
H6压缩机位置传感器异常. E7 t- C  t9 u7 h" u
H7风扇马达信号异常, W7 X8 ]/ c$ Z
H9室外机空气用热敏电阻异常
! D. M, \8 m! I" K$ ZF3排除管温度异常, m) W$ w* ]5 H! N# Z6 b
F6制冷剂填充过量1 \$ E4 H$ z" d& w% o1 p+ z4 K, [
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
# c; L! n! Y+ V. J6 u" N# `J3排除管热敏电阻短路或开路
# [- U; V0 g2 j# [3 B9 ~/ Z: DJ5吸气管热敏电阻故障  t4 A* D8 {* _
J6热交换器热敏电阻故障
: r" V- g( j% C( {2 c5 qJ8均油管或液管热敏电阻异常7 R% Z7 `! Q3 [
J9集液器气管热敏电阻故障& ~) W. r/ i1 Y$ n8 Z- D
JA高压传感器故障
) e" P3 |! Y: FJC低压传感器故障
3 `' |3 Y6 F# WL3电气盒温度上升+ p1 Y9 s" o3 l' Y7 I
L4变频器散热翅片温度上升异常7 f' h, K5 p% F$ x7 \' v# Z
L5变频压缩机异常8 ~" s3 z( P" a3 i% h9 W. k
L8变频器电流异常
% D0 Y% Z9 s6 v/ }: dL9变频器起动错误; B' m# k' g, O+ ]& k; Z
LC变频器与控制PC板之间传送故障( J: v  `9 Q5 ^7 i  d0 l6 o" A
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相, X2 R# i6 i4 X6 U* N$ K7 i
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
) D/ Q1 l6 ?+ f. d$ r0 r, @1 XPJ室外机容量设定错误
- ]: Q: _  R1 B. t3 O$ r2 {U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
; a! u, R6 k) u2 v: _8 ^U1反相、缺相7 n/ V$ E5 ^; T# E/ |9 Y& I" J
U2电源电压不足或瞬间停电" ~: z* X0 [- Q* o8 W
U3未执行试运转
2 {$ Q/ }+ q  F8 x, y, ~U4室内外机之间传送故障) x1 [  y  B9 X* A
U5遥控器与室内机之间传送故障, d4 Z, w$ y! |% x/ Y8 r4 R
U7室外机之间传送故障
7 x$ u" c/ {3 _! w9 V* N( pU8主遥控器与副遥控器之间传送故障# e: z- F5 O0 |- b8 @% Z: C8 @3 V, c
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障) q3 l' D$ P; @, A
UA室内机台数过多
5 @% _( P, i9 ^. UUC集中遥控器地址重复2 r' b' A% w4 G; p
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
" u% H: T- e; w7 _UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
' z' E. ^6 U- H+ uUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
- q5 p1 D3 N! A+ X; n' D$ P7 n# C, }M0集中遥控器PC板故障2 \4 w6 O1 H* J' H
M8集中遥控器装置间传送不良1 ?. A6 Y: v7 T  ?; s# Z, l5 M2 y
MA集中遥控器装置组合不当
& |- u0 I8 P$ f1 M  jMC集中遥控器地址设定错误. z2 |6 M" f+ [
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-19 06:05 , Processed in 0.136643 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表