大金中央空调VRV故障代码; l) P( U& E9 P
室内机故障
+ D: a; g4 l7 |! T1 zA0外部保护装置动作& |9 q7 n* c1 c
A1室内机P板不良) j# Z# G9 o: s& r, W! i& i
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)6 W. Z- t  Q' V9 ~" f* Q8 D
A5热交换器热敏电阻故障, P, A0 \4 e- i/ C6 c
A6风扇马达锁住或过载、过流( |" o% }8 k+ [4 Z3 i) Y
A7风向调节电动机故障
6 M8 l7 S7 w5 RA9电子膨胀阀故障
) q0 Q2 D& h7 b5 N! BAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
& B/ ?# q$ o/ v: Y1 p2 X" zAJ容量设定错误% e% U/ I7 u" }
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常# s# V: `" H  l7 t0 \. I% ]
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常! Q% f% r" v0 T& N; }* `
C9吸气热敏电阻异常
5 }, L2 O7 k7 D! k4 w; JCJ遥控器热敏电阻异常1 ~' ]) ?  @+ h( C9 _) n% U$ w* o
室外机故障' k7 h$ @. Q- G& q! p( y5 R8 E
E0保护装置动作
8 N/ }5 S/ g9 Z. O5 X, E0 SE1室外机P板不良7 `, D0 k0 ], K, @
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污# s3 A! A/ }; m/ m+ b7 W
E4低压开关动作:机器周围有无油迹& L+ o" z. S+ b4 V
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障; }. ~7 [  A  v' [8 R$ i9 [
E6标准压缩机过电流(定频)2 ~- Z- G; `; p: ^
E7风扇马达过载或过电流
5 g7 s! g; |2 ^' oE8 AC输入过电流
' _# z; C2 Y! N* H5 EE9电子膨胀阀故障
  d! m( w! ~& n% t6 j0 pEA四通阀异常
1 w0 j8 [* T9 K' _H3高压开关异常6 U5 X4 t: W' Z! g" x2 P
H4低压开关异常. D/ U1 b4 U0 y2 F* y& ~; e7 y4 [: m
H6压缩机位置传感器异常
" C% i( Z% T' p: G! uH7风扇马达信号异常
- \& j! Q% s8 j$ Q& G2 Q' r7 fH9室外机空气用热敏电阻异常/ P( ^4 g: \% j2 \3 G
F3排除管温度异常
7 ~- ]/ i- i; S5 G9 j5 fF6制冷剂填充过量; W: u* @- e4 \$ ]9 Y# t  Q
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
  m% |- w1 Y+ v: oJ3排除管热敏电阻短路或开路0 [( U( u" J. h$ v" ]
J5吸气管热敏电阻故障
% I/ X1 p0 b5 {4 L/ H0 PJ6热交换器热敏电阻故障8 a( @3 D) x- z7 G/ Q; `
J8均油管或液管热敏电阻异常. E- [7 B! n7 R+ Z
J9集液器气管热敏电阻故障% O& j( T& x. R, h6 x# x; T1 O
JA高压传感器故障
0 b. z; h2 L8 x' @JC低压传感器故障- }0 G" ]# p2 I& M" e$ A2 a+ r
L3电气盒温度上升) i7 S8 N. A7 g8 X3 U8 e
L4变频器散热翅片温度上升异常' @# W# {: j: V+ B" G" L
L5变频压缩机异常
2 L) j# a$ t+ q7 X% IL8变频器电流异常
' p# r9 T6 r% ^L9变频器起动错误6 r9 W* x3 t1 k8 V# ^
LC变频器与控制PC板之间传送故障
3 {: S7 t7 R/ @; TP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相/ j2 j* h6 T" l9 I" S
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
' z1 }: g  w0 ], zPJ室外机容量设定错误
1 @  {$ g2 N) m3 X' t3 _- mU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺' K( S& B5 O3 L  k, m& N7 N+ l
U1反相、缺相
! h) s5 o/ u& F7 O  E& i( vU2电源电压不足或瞬间停电
% \) t& M2 @7 ~, n' v8 C2 ]U3未执行试运转3 j& t& g0 ~* h/ }% J7 y' K
U4室内外机之间传送故障3 O$ \( U# }$ C
U5遥控器与室内机之间传送故障
+ u5 E# y+ S. y1 A' TU7室外机之间传送故障* Q% u! q& j) }2 M4 g+ o0 H2 f
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障6 b  U4 S% N/ R/ i# h- b
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障+ T. ?3 \' a" V1 z6 P
UA室内机台数过多
( a7 C5 f2 T# ~4 h1 c" IUC集中遥控器地址重复& X( q, ^0 H# \: F* l
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
9 C% I! V& Y3 m4 BUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
- w' b. W/ d& r" PUH系统故障、制冷剂系统地址未确定2 S7 n: i4 K% A* [
M0集中遥控器PC板故障
: X* G( {6 @% y  J0 i" I: p& zM8集中遥控器装置间传送不良
  `1 t0 F/ q6 k4 ~$ \% B( [MA集中遥控器装置组合不当
7 R! V# ?8 b3 R' nMC集中遥控器地址设定错误
# Z+ {3 q5 Z3 N" R4 }*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-3 20:27 , Processed in 0.158969 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表