大金中央空调VRV故障代码
- @1 l2 G3 u# T室内机故障
9 r- ?: h/ @9 b/ t" e1 _  q8 q7 PA0外部保护装置动作
3 ?6 y/ O0 u( v% HA1室内机P板不良
6 P9 T9 i! U  dA3冷凝水位异常(浮子开关动作), }* o+ ]' P# I( u$ g* E
A5热交换器热敏电阻故障
, C. Z) K# S2 y0 p1 OA6风扇马达锁住或过载、过流
; O0 {2 U/ k; M+ ?6 N: `- hA7风向调节电动机故障
- r5 e$ n. M  UA9电子膨胀阀故障; B& `$ S1 x9 i2 l
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
5 N3 b: j; s7 n& ]1 {  pAJ容量设定错误  p/ c2 L0 h; u+ R1 h" [+ l. }
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
) ]8 H, w% U; P1 h2 JC5热交换器(2气管)热敏电阻异常' y4 E" R3 [3 P% M* l2 L0 Y2 d
C9吸气热敏电阻异常
9 E+ I. r! a+ eCJ遥控器热敏电阻异常6 t& a0 b6 m$ {! j4 X3 J6 C, H
室外机故障, h; N4 J" h) `+ d
E0保护装置动作& p( ^1 k% d9 K' L" w$ e, d
E1室外机P板不良
( E" o, F$ n- L3 ~2 \3 KE3高压开关动作:请检测外机是否脏污' ?7 a; [* _- ^3 b3 i) _+ x
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
3 q4 p3 Y. l# r% A6 @" DE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
8 G. {+ j" h8 x3 m5 ]E6标准压缩机过电流(定频)' b  X& k: O. @
E7风扇马达过载或过电流8 W$ ?: j1 p) x
E8 AC输入过电流
/ x, }2 u& J/ i. \5 `E9电子膨胀阀故障5 ^4 ]( m. [% n# P& p# r6 t2 J0 e
EA四通阀异常/ F9 E/ \/ n" ~! g
H3高压开关异常% O2 d  y/ o" F$ T! `
H4低压开关异常
: e( b& I: Z0 |$ ^2 aH6压缩机位置传感器异常1 D7 P% S9 s+ k, K6 A" u4 B" W" _
H7风扇马达信号异常$ S. G& O$ w2 X5 q
H9室外机空气用热敏电阻异常# |* r; p# L0 ^- \) S- b: {  b
F3排除管温度异常
* [0 a1 u5 t0 z3 }2 e% aF6制冷剂填充过量
1 h$ H! r: n+ O6 e; m' KJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流; K8 r  ~9 ^) ?) f$ V( W
J3排除管热敏电阻短路或开路: C' m+ Y) M. L* y  `9 k) T
J5吸气管热敏电阻故障
( ^1 d2 ^' [+ d, y. ~; iJ6热交换器热敏电阻故障- _! u8 [- r: q6 c. Y; W: u
J8均油管或液管热敏电阻异常; R* b4 w) o( C
J9集液器气管热敏电阻故障( z+ P, ~! U4 U8 ~6 n* ^4 S( V
JA高压传感器故障
$ f! e- }, X& A3 w. V; XJC低压传感器故障
+ f1 }) [8 Z7 r3 oL3电气盒温度上升
4 r/ {1 W/ m) }6 |2 Y( FL4变频器散热翅片温度上升异常
2 z0 W$ z2 s; a' k5 f% k6 Q* ?L5变频压缩机异常+ K* U7 r4 t8 x; s
L8变频器电流异常
+ S2 f+ ?: \  z9 Y" U7 M. g( l, QL9变频器起动错误
4 S9 h# l! O8 M$ X6 mLC变频器与控制PC板之间传送故障4 Q% r% D7 q: c
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相; X  v  y! V: ~( w5 W! k% R+ [
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障8 o7 O( @0 ~; u% F3 R
PJ室外机容量设定错误
1 g. `) l! y, q9 B9 F2 r: bU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺- ]0 Y" ~/ F) l/ H5 i1 m2 z7 p
U1反相、缺相
) P1 o; C) \' d" fU2电源电压不足或瞬间停电
3 S3 ^: p6 ?: K9 rU3未执行试运转
' a' d; }" e7 QU4室内外机之间传送故障
+ [6 R+ j/ V9 w3 K" n) z4 AU5遥控器与室内机之间传送故障& I4 j8 K- \# V3 J6 W
U7室外机之间传送故障- ^2 g, z5 F+ v1 y2 ?
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
: P3 ~  `3 l/ B4 D+ B7 xU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障" p3 q* m0 {. A" h' c
UA室内机台数过多
+ O, k2 I7 K) F) Q/ }UC集中遥控器地址重复; e! b5 X& _. q1 C" Q
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
; B% W2 a7 N) ~5 T  NUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容/ S' G5 v6 I0 o+ e, A8 h
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
) i/ J: I! o8 h) |8 ~M0集中遥控器PC板故障
! D' b9 T/ A9 F: Q) L' MM8集中遥控器装置间传送不良% i# X2 r( M0 ~
MA集中遥控器装置组合不当
, g* L( C7 }0 v8 T8 S* g/ UMC集中遥控器地址设定错误: c. R; Z) f0 H  L2 v
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-6 15:41 , Processed in 0.141510 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表