三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  6 _/ M& `! Y% h; r
S-i        Py:x4g2h2gO  1 E% S5 S3 e  j% K# ?  Q! Y0 N
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
* ~) F0 ]2 \# d0 d
% f+ @1 Q5 l& S: u4 VL’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
5 |1 m1 r$ H  k! f, {5 m( V# t; H3 z% S% ?9 U" L
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  $ F: F. G! x0 L# H) g
; T) k7 P: q, f/ A1 h% O
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  
2 C  L6 X" l" w# {' q  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
) G. d1 B$ K  x0 A# _0 F  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
1 Z, D$ e5 Z; C, d* t. v  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  ; _! h( w# I3 X( I: I0 c

5 Y- U* ?" S7 W9 Y. p       三菱空调维修故障代码
% V2 R( b2 }! }" ~$ f& L1 p* ~. D! m5 ^+ {* q- a, n7 T
    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  5 v, a: g$ s) [. s3 E
* Y& f1 ?- N* Y+ R) s% [
无显示  
) O2 V& E% @1 S室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  " `2 A3 c, f' e, A4 Y: U  \; }
操作开关电路板不良。  - @+ l+ z1 o1 S" X+ N
E1  8 `8 m4 v, T4 Z7 c$ r7 I( q" x
操作开关线断、室内机电路板不良。  1 l. n* y% e, w8 B
E2   
) E* r! T  x6 y* n+ W室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   , Y( D; F9 w7 n7 y# t- F. u
E3  
8 ]3 k" }& h& H8 J  J无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
& p1 D& \- w0 M6 ^: K7 }5 T室外机号码设定不正确(设定了48或49)  % t5 r- n' W8 I# s6 H  K
E4    L$ k% Z* C/ I. T- H0 U
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  ! }3 A, j, U) E2 x( w3 N. I' d4 d
室内机电路板不良。  / w( ^, Z0 i; g3 b- T' S& M
E5  & k4 I5 m" k5 N. q0 {: b2 c: n
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  ; L7 x1 {3 @5 w% W, V6 H  O% t
E6  " j2 D' M2 T+ y, L4 [
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  / c9 c# S# q0 d+ [$ |7 W
E7  ! Z9 ?3 P2 _# X- R+ r/ J4 k* W
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  6 y5 V3 t+ ^+ Q8 F+ N& J$ |' v0 S
E8  
) J5 K0 j0 h& b/ ~内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  
3 W9 z: S! q1 D2 iE10   
# b) k3 |$ U1 t操作开关多台控制时台数超过。  " \$ q3 Q4 S; z3 W
8 _8 k$ V  q8 b% B* [
E31   5 J0 D" S9 Q$ Q" R1 c
室外机号码重复、室外机电路板不良。  
+ k; \9 t+ ~/ y& lE32   
  L" P5 r4 M+ ]; A; C电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  
9 S( ?& T# O3 n- J5 K+ C8 j6 zE33  4 _- x1 t6 b; [" [
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  
7 C4 J8 ~3 ?: h4 g4 x$ ^. H缺相、室外机电路板不良 。  
' C7 e$ h  @( t% B* IE34   
6 S6 N% u% T& a; V52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  1 ^# \6 h% g3 w9 f
E35   
+ y4 Y0 b6 B' Y; u" ?+ q# I5 k室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  
3 o6 H% d6 J/ j* }. WE36   
) H2 w& S# z0 \) P' `0 X/ J压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。    T6 C" a4 u" I# M  V
E37   ; C1 X: x% q! _9 X* K; E7 m
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  / X; I3 S! W& A, p' h" g: R
E38   1 o% o3 @+ [% A8 x  b8 X
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  / ~- R* M- R* E2 O* n8 g8 M5 ?" |
E39   
! S" t* t4 ~- ]$ _; `! ^4 k# P压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  9 _. L7 v! D% w7 ?/ N- v
E40  
/ Z7 Q, \% O3 T  P, W, j) F( ?室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  
* {# I; E5 e6 G: d2 Q
0 l7 O- i# f. f- B' \8 z! I
- U# _; ^) O7 A: ?+ ]6 S1 Q6 g三菱空调故障代码(5)  7 h, g8 c! `! x; L

: E" z# L9 W5 m  p7 l4 D. b( N/ `$ c6 x# T- Y+ ^' b+ B1 e
三菱空调504-304 故障码  6 n9 u5 }) e( n9 }' k7 |7 r7 t
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  
4 w+ U; U# |6 o$ ?+ v+ g' ^E2 :空内位置编号重复/空内板坏  6 |. d% P6 e( d
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  
' U8 f8 z" f7 r" i& R' ?E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
" X9 Z3 @. P) s5 K) fE5 :内外通讯异常。外机板坏。  
2 i; f9 }& v" z+ B7 cE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  % u6 u- r$ M# V: T+ @
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  
! w  p6 F/ u$ w1 m. B$ \4 L0 ^2 ]E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  & y, H" T& ^2 j
E10 :操作开关多台控制时次数过多  
0 i/ o& J0 d8 E) v3 I, I. x9 G9 gE31 :室外机号码重复,外机板坏  
; ^! h! W0 o- q6 J5 f+ OE32 :反相成缺相,外机板坏  
* m6 a9 l8 i( \) O" ~1 ]8 fE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  ; \+ k( i2 m2 H$ M4 S0 S
E34 : 52C的低级缺T相,  . @: S( K  r# m) ~. _# w2 Q
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
+ B- y' T$ C1 TE36 压缩机出口冷管温度过高  ! b$ }1 r3 o: q$ |+ D* S' |; J
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
! e3 i* r3 e* W1 K2 kE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
5 }* A! G$ O% ~8 a6 c" d/ cE40 :压缩机高压过高。  
% ?9 c8 U0 O' D( q7 SuA 。室外与室内装置不配或序号不同。  3 i+ K- l  L$ H6 r* V
uf .电路接收头有故障  9 U* Y9 O. C( l" S

" y" V$ a( E* T' d6 L4 o+ Z自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  
9 @* I0 v  Y( t8 z" ]+ K- U
9 v* a- N6 E6 `* s: T% `2 a异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  
5 |. s5 F- s  b- V, }  W室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  1 X9 g% ?' l! r. N6 {$ ~1 T
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  $ {$ U- [  Z/ N' [# q( o! ]7 ?+ S% x0 m+ I
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
( t- \/ W. m* _4 f5 s! e有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00    {% z6 {8 l4 o6 l
控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-1 08:42 , Processed in 0.151176 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表