三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  - y8 h% k, v0 ?  R
S-i        Py:x4g2h2gO  
: {! O. d* ?, D9 D$ G9 d3 c5 z. r$ ~故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
* v9 L2 m; D& Q$ z1 }4 F# O+ c, U8 r
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
& y; m2 b8 W$ a% c1 R" u" t- C$ t. Y; c6 Q* O
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  6 E" z- O8 y: s1 i3 {

$ d' ^! Z6 c! q, }# H     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。    P* h7 I. l6 y" k- o; ^# X
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
+ Z6 `5 b2 u4 d" B  Q* q5 M  q  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
. C) t2 u' l8 q5 j, ?/ e  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  
$ _5 ^3 D. V8 Q5 m. g+ R: u( a2 J, _6 Z
       三菱空调维修故障代码 / ]. u% ?  U0 v  N, T! d
* \0 B2 f5 b  I0 v6 t* J
    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  ! y& G! T- f8 h$ k" S4 ^

7 ^5 d# V. J; Y4 g2 c无显示  
: O4 V7 J& r% p% ?+ |9 R室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
; ]% E9 J* s& G# x操作开关电路板不良。  
" \& c; L3 d9 EE1  ( ]$ T" _) x0 Y! q1 M
操作开关线断、室内机电路板不良。  5 l9 s) w. w; W
E2   % b# D# x7 q  \" A& }$ X) }
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   
' f2 W( \* _7 _- P- ^E3  
/ L1 v7 W5 ?, B9 A无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
$ Q. v& _& n6 P- d3 E室外机号码设定不正确(设定了48或49)  
7 k; e- o$ Q% ~9 u) K6 k2 cE4  
# `# F: S# q" P: e* z室内机号码设定不正确(设定了48或49)  
6 ~/ ]! c! B7 ]. h) f, M室内机电路板不良。  
% _& r' u( Z. y9 Z' Q- xE5  9 C  j  B; @% K) T9 I; n
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  
6 I3 b+ G; b, A) LE6  . e' z. l8 M- G/ B. d8 _
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
/ D. n' k& a2 @6 k$ V# _E7  ! E1 H/ V7 z, z7 b/ P7 y
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
! L- g- ]2 Z% n+ X' eE8  
7 A6 P0 X& M" V: g7 w4 M0 s3 u内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  
- e" a$ P3 ~% z  j: C- C5 Z4 CE10   7 f$ ?7 t" `# d  q( C
操作开关多台控制时台数超过。  ) r  H+ X4 `" t+ k! }
5 p2 F1 Z. _+ }
E31   9 L% A# g5 ?" I, x
室外机号码重复、室外机电路板不良。  $ E1 u! ?: {3 X) f
E32     G: k' h0 ~6 P
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  
* g! o/ `5 K, t+ {: {* AE33  4 T. n- y% g/ [, v7 A. P
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  ! l$ `* {" i& P9 Y
缺相、室外机电路板不良 。  + i+ p: I( \" {, c
E34   ' E6 R# C/ B6 l' ^0 L
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
) n* c2 B$ l1 \E35   1 k# h' S$ C" h- k- u
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  
! r! C9 q4 }: T& HE36   $ |2 _& U3 g) \8 h% u! L8 z
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  ( x1 U" l; Y8 J1 P
E37   : ]( Q+ j! Q! m7 Y! A
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
$ e! O; H; `9 {E38   
* |/ Y$ p& J8 r, U室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
! V6 }8 L( ]7 N1 i: l, ~E39   
+ [6 p: |$ S) s1 {压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
7 c5 s2 {1 ]' g9 @. q8 X/ U& D; qE40  
" q2 P9 K/ L- |' ]8 P& E6 U3 _室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  * y. {+ ?& [( A& b5 `+ i" ]

/ t+ ^) y( X5 {  D+ F; _
0 _3 ^0 V4 P% ~6 ?4 v' I; ]三菱空调故障代码(5)  
8 q6 Y/ H+ `+ N$ L. `9 ^" `4 V: Y) o" J: p- i* }

# F% I3 f2 j( F2 Q' {' K) i三菱空调504-304 故障码  
9 |9 g) N6 J+ T9 [2 o/ H# U9 r- zE1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  % n6 ~% F1 t- z$ }. g/ _! v1 L' H
E2 :空内位置编号重复/空内板坏  
$ J, z8 N# e4 u* E* UE3 :无对应的室外机号码内外信号线断  : Z! ~+ Q" e# l6 j' D
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
8 T2 }/ f$ L4 e8 F2 CE5 :内外通讯异常。外机板坏。  - h5 ~' o! l% t2 f: e
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
0 F* f: ?4 f4 v9 {3 UE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  
  F9 [. Q. H" H1 R, E% K( }E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  
! z$ D1 U  ]7 j+ _5 ~E10 :操作开关多台控制时次数过多  ) |8 T! F5 F0 r! C2 @( B4 G! Q
E31 :室外机号码重复,外机板坏  0 r: F+ z; X: m, f
E32 :反相成缺相,外机板坏  
/ w. k& N, A+ xE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
8 D: V# @1 p, ~8 U+ R9 Z. RE34 : 52C的低级缺T相,  
/ d7 G3 x9 K0 I( u6 ]7 \E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
; j/ y! ]) C5 U! q( z0 H* y0 X8 @E36 压缩机出口冷管温度过高  
9 x) B4 v0 H, hE38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
* H3 a+ |% R: ZE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
+ H" l+ j# J- p4 k8 H; VE40 :压缩机高压过高。  
  S0 ?+ k$ i2 JuA 。室外与室内装置不配或序号不同。  
$ r- j" p( v9 H3 L" \  ~/ Suf .电路接收头有故障  ; k/ I. }1 \- z- O  B1 n
; F( O" R3 Z) D6 a
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  " s( M5 b$ t- S

- c+ G2 H1 H: f6 s$ W0 t1 o, Q- k异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  . A( R; |. M% f" I/ b9 N9 \. `3 b
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  8 M7 G; Q2 `  f
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  2 Q# H6 O+ ?, Q) H6 }& O8 H
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  6 r- P& u7 s& {; u5 m7 j
有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  
9 F' f" B% F- L控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 15:37 , Processed in 0.160663 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表