21.请问电机软起动器是否能节能?
. u& ?/ C& l, Q$ `  D' C       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 5 K1 P6 e. p  ^2 c; D; e! J( n
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
. F9 I0 _2 H* [+ {! ?7 f       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
  @+ P( ^  `& _       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
/ I4 V( h3 `3 N% R  s       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?$ w& o% |: E% `0 R+ @
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。2 T7 l; l5 ?* s1 i- _
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?, }* l2 L( U( V
       变频调速在什么上应用?
( p0 m% E& ?- p, ^8 }! s       对有调速要求的转动机械上都能应用 / w6 G3 M& h) [. w/ J8 u7 C  N
       有什么好处? $ r) h- F" c* D8 b% r3 J
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
% \5 Z9 e0 M% h  V% r. p       1。直流电机结构复杂,维护成本高
, l2 P5 r3 H7 T       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 5 {, X# g2 s- T2 k5 X9 R# n4 D
       因此变频调速的好处在于:
7 V$ ~* N; l" ?' A4 f3 ?; Y       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 5 a5 g( D- H5 t
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
- n- A- A8 ^+ B' Q# x; x       3。交流电机功率不存在换向器的限制
# H( q' v  h7 R: d, w9 Z3 U; o! y       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?6 D. H& }0 q7 P2 U. c/ K4 {
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了' ?: ?0 c+ _/ b% L! P
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw 7 t9 i% Q. }. x% _, U. S( G! O
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。' r3 j$ }' d1 E
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。$ C) W* n$ ~+ h- b% r: O4 N
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
* A. |) Z7 j% c1 R' Z       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 8 d: H1 V9 |4 ~# e( N; u. O
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 8 l" m; x' z  |
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 ' G# O% V0 Q: h: u
       测量步骤: " S& z" Z/ [1 g0 ^$ [
       ---断开电源
* f1 u7 _8 J$ @8 ?, {       ---对地放电
- N/ A# _) U, F9 a: R       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) * U1 g$ z. W8 l9 }
       ---假如是直流电机,提起电刷。
' a' T- U" Z) f5 Q1 c5 B8 W5 |       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ( `6 U4 O) d' t4 h4 X8 ]* x
       ---对地放电
$ y6 Z2 r# F: K1 @% n1 |0 j       ---恢复线路
. Z5 m7 ~9 q7 f0 y' b       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
5 B+ T  Q+ n1 w6 x, U       27.请教什么是无刷无环起动器?( |4 b5 f8 O7 f
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
$ a" J" i" |% c9 G3 b       28.电机的电容起动方式有几种?! H! y: a# R, o# @1 m+ I6 N
       有两种起动:: Y6 x) P, e5 b  W- @; K: Z' [
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
$ f1 [0 X7 Z' M+ b; h       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
8 Y  C5 v9 ]% X3 C% q       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
' x$ r8 J2 T8 {2 _       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
2 W; X5 z2 `9 T4 Y. E       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
/ Q; n' s. v. D8 `1 h! l! o! W       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。) r7 K- B- m- ^  Q- o
       30.变压器能作为变频器的负载吗?8 y+ j! L" x7 r- a0 ^" K
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
2 ^$ W( c  J$ U$ G+ m" u, E
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-15 14:29 , Processed in 0.161237 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表