21.请问电机软起动器是否能节能?6 }5 g$ \0 ?6 j' H; j/ Q
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 1 n3 T# H7 X- M
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
/ C- j) R* Q& ?7 B% Y/ b       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
2 t$ x0 d# @0 t" [$ x" t  g       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。0 L( m0 ^. q/ @& K4 x* r* }
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
' N0 J- N4 w1 ~, L; \8 J       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
, l8 ]1 m  k0 [# f4 l       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?% X) C0 E, V6 q6 i+ M, j) B0 T
       变频调速在什么上应用?
1 ^  U: j; z! r  ^3 |0 s  B       对有调速要求的转动机械上都能应用 : b9 Q% A5 O5 w) g9 g. O+ t
       有什么好处? - b2 V3 f' ^/ G4 L& v
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
# w& X" i$ L8 P% `       1。直流电机结构复杂,维护成本高 / I" L6 g  b6 K' |8 y  T
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 : C. V$ a! a3 a) {9 J
       因此变频调速的好处在于:
* J( m0 O2 {$ @' U1 Y1 @# n       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
  r: ]5 ?0 o3 v" _       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
* `7 F2 Y* p" Z  ^5 V7 V2 u       3。交流电机功率不存在换向器的限制
& @8 i2 q( F' S0 H/ ]       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
1 S1 ]6 |+ U/ N       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
( B, G: U; Z1 e; _! ^0 y       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ; e$ w, u- ]. W
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。. M2 k2 {4 T# x( H6 S9 B
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。# p7 I1 g8 Z8 ?3 l, b  T6 x
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?& {( u6 K5 W$ c* O4 T
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 5 X4 X% W1 f& F6 g+ K. I" @
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
" k" O2 h" ]% r* ?       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
3 i- I2 Y3 P- {       测量步骤: : [8 b3 U8 z; m) X
       ---断开电源 ) n0 I" r! T% ?$ C3 N
       ---对地放电
( H: S' X* h4 H2 t       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
: R, `+ K1 J0 g6 {( a# U/ \  ~       ---假如是直流电机,提起电刷。
- W9 v, F% C: W! R6 C7 A6 x       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
+ l) @# E$ E# ~( h: C( T       ---对地放电
" q$ i7 }8 m! b/ o       ---恢复线路 ' `' }' M; }4 c
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案! x' V6 G# e- [( @# C" R7 M0 z
       27.请教什么是无刷无环起动器?) p5 n) B* s) ]
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
7 O5 r' D! ^) X       28.电机的电容起动方式有几种?
3 P6 S- u: b6 S8 C& d       有两种起动:& O# h8 }& ~6 U6 n2 I( W5 W7 z/ r6 O5 R; z
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);, D: X5 l; Q" {
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
) A% u) W9 x* ]8 `, T8 _" {/ q       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
! B2 l% M2 b' ?! L5 A       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:6 g3 y' a" a0 v8 L: W1 [
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。/ ^2 @: v! ~+ U6 I2 g4 w/ i) o
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。* ?- W- O4 j  C$ w
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
/ q: D8 l- h! G5 u6 N1 k       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。( H, z& G: o* m' s8 \; a. u
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-19 15:42 , Processed in 0.172981 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表