21.请问电机软起动器是否能节能?& P7 k( y7 y; q) E
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 D2 t8 V$ R2 @0 w' v) \
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。6 Q- t7 x, J4 l$ U. l' Y
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 4 l( C& x1 K$ f2 R+ D
采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。4 | @8 n, E1 r4 o) f9 j
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?% J4 A( P4 @+ A, l7 w* @
电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。; n5 s# B7 q; l- h
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?" H* Q. |/ o/ [6 M7 ~" v
变频调速在什么上应用? 4 M/ q: |& w7 o3 F9 C
对有调速要求的转动机械上都能应用
# p# F1 g ~1 G) ` m 有什么好处? : { _9 e. ~" ?9 U+ i% W' Q: ^
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ! ]! B7 ?4 Q) M4 t
1。直流电机结构复杂,维护成本高
8 p/ ~/ M, X# _ j 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
" _2 M4 J4 ]4 A 因此变频调速的好处在于: & S. Z: W1 w7 l, W- x2 e$ f
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
L4 W8 K3 x$ W$ \! h6 |9 j- E 2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
+ r. I* v8 S/ g0 _: J 3。交流电机功率不存在换向器的限制
: ?: z- i$ F- m9 @9 ^$ e, V9 g, P 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?$ l6 g2 o* Q. `3 q! h. }0 c
100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
' B: i( C4 s8 p5 c6 `. g7 C3 o p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
3 S* u7 e+ x# J 一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
& E$ N; u& t" V1 l- m1 `% i1 r 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
& n( r6 @3 x% o' } 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?: ]( q, B ]5 h6 U' t+ a
假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
7 {) P! ~& `. I2 Y! F, | 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 ' G& t# g* t V) E; F
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
3 o+ T! @$ o' ? 测量步骤: 6 m) l* ~. }) v3 l) p& J$ u
---断开电源
# i+ H b3 M! [$ H& N5 i ---对地放电 ) w- s* W! I. Z1 X2 V
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) + C+ }" G3 P. `% K0 z
---假如是直流电机,提起电刷。 6 v' [( v& r/ b8 b+ ?! O% {/ o1 c
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
; O! Z: J7 h* U0 u9 \ J ---对地放电 * A2 v+ }& W+ ^+ e
---恢复线路 + U: @4 f) j3 Q
---记录绝缘电阻,及环境温度在案1 z& Q6 M- G. S3 w" d* S
27.请教什么是无刷无环起动器?
2 X, N: ?6 G" W' Y2 ^+ t: h2 f& c3 Y 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。9 c" r O2 A* V" L' m* n7 ~+ R
28.电机的电容起动方式有几种?8 t1 ]2 C7 _4 G3 J
有两种起动:
2 _6 C3 C- | v! E( N; U 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);6 n! F% z& o- n% Q' a
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。9 p) g( x, ?5 d f9 o1 t/ S
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?$ v# u5 e; _( |
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
D: P/ [& m2 B p2 V0 ]- N; j 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
. a, K. n% N' k ^9 d 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
# C( g1 ]2 @5 o7 Z4 j+ Y 30.变压器能作为变频器的负载吗?. ?. P2 X3 \- ]8 q6 s+ A X: l
从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。