21.请问电机软起动器是否能节能?
6 b1 S3 J# b3 r7 t- I       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
- O7 j4 I& [. N/ W2 M4 L       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。5 X( \$ o" K8 @: H
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
$ j, ?7 D+ |, Q' Q* H+ [1 r7 b       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
" f4 R/ I0 A, L5 j& c       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
& w5 F; Y, j4 y3 C5 @; E' x0 z       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
( J/ d) @' T. ^% f2 k! w. A       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?2 f6 G- i" T/ o; t/ w
       变频调速在什么上应用?
7 ?* I2 g  o! ~8 `  `5 Y, {$ D       对有调速要求的转动机械上都能应用
4 X/ Q+ C/ I, p* W       有什么好处? * V: g8 a2 }) W1 |3 N/ X4 x
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: * F$ c6 k4 q/ u- p2 J
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
$ M/ D4 |( Z! U* Z) R7 ^0 S; h: a2 r2 E       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 / \8 |0 e. P- W: p
       因此变频调速的好处在于:
6 Q! j# C8 E5 b$ C, ~' X       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
! V7 F, G! ?- h- F% H2 G       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
$ N; n0 [7 L! w! a* T! n0 B       3。交流电机功率不存在换向器的限制 ; s# ?+ c: j) ^$ @0 \
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?/ c; U: [" ]* V$ b
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
# L" X, Z  P' r' W: b1 T& u       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw , d, u1 \" i! m+ q% M: A: K
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
4 k* M4 z! D- A9 m& H0 j" a  l       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。# Z/ }3 Q, L! v8 D  F
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
( V  L5 v5 P# `       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 % d1 j9 ~# P1 _9 \# F
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 3 v1 p6 l( D) {
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 & D6 H( `6 r% V
       测量步骤:
  i2 H' U8 {  u7 {- @       ---断开电源 ; L7 U' L7 n7 @! e% h. D
       ---对地放电
  ?$ t6 u3 Y9 q( l* `8 G6 n3 n       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
1 X. p2 B2 t- M% d  C; q4 X       ---假如是直流电机,提起电刷。 . x0 W3 T* b5 f8 [" @! ~% f
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
$ J% _. g$ K* W' R, ^       ---对地放电 ( X* k# l: s3 q7 L7 s
       ---恢复线路 6 f7 [! Q0 r( G/ S
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案# o  k# F8 ^6 j8 Q4 V
       27.请教什么是无刷无环起动器?
) O, @7 S0 J" f% e4 q8 l8 M7 D       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。7 O! ]/ m# i  ]' j
       28.电机的电容起动方式有几种?
1 a. o/ e, e/ o, S+ G       有两种起动:9 H5 M0 e' r' m- q0 I8 u5 x
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);$ p! I. F. r5 o& R
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。  B- J4 R& Q  G; ?3 {2 v  B
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?! f7 i& M" y; g
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
) J, Q1 x. l. j  A& S       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。2 G* i$ n* O4 a/ c. ~' s& y
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。" K7 e8 |; I5 c! Y7 k
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
, D% D6 Y; a0 f7 k! F' h9 r       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。& W, v" I5 E) B* t( d' {
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-26 02:13 , Processed in 1.003547 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表