[求助] 美的51空调制热效果差

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-6 09:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10维修币
本帖最后由 ╮_浅唱低调 于 2012-3-6 09:13 编辑
6 i. j# ]5 L3 X" f7 j; Z2 p
& t9 x/ z  ~% n) M0 |) D接修一台美的51空调 制热效果差 加f(定量加的)低压2.5  无果 工作 电流7-8A ( 标注12A )制热效果极差  电辅热工作  这是哪的问题啊( g5 l& C, s1 B" _4 ?9 E/ F7 k
我以为是没加够  又加了点 就保护停机了  放到能工作了还是效果差 内外机也清洗了 风机也正常" q9 M4 o/ t* ?, u) T7 [7 L) k" s4 @
我想问问是不是有系统微堵的啊  电流加到8A  再加压缩机就声音异常然后就保护了啊  肯定不是缺F

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-3-7 23:59:40 | 只看该作者
有可能是四通阀串气引起的,有可能抽空没抽好,空气太多,还有就是压缩机本身问题
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-3-8 00:03:27 | 只看该作者
怀疑是堵的话  试着用氮气吹通一下,再抽空加F看看
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2012-3-8 17:12:06 | 只看该作者
过滤器换了
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2012-3-14 17:43:26 | 只看该作者
F 加多了制热 会不好的  给个数据 你参考制热 平衡压力 0.7MP  高压 1.8MP 低压 0.32MP  我是测 高压 和平衡 压力的  还有 要排空 空气 !! 在试试 !!. H/ M( S9 D3 a% l) y4 q5 y
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2012-4-6 09:13:40 | 只看该作者
美的51本来就是8A电流。你的电流到了证明F也会够了,还是系统出问题。