1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
$ m8 ~" H8 q" h; h压机不转风扇转一定先把电容看
* G3 R, u9 E6 x( T! {* z: x电容鼓包需更换排除电容查供电
8 M6 f- n8 {6 u( e! W/ p如有供电查压机过载保护是关键
|+ ]; l! x6 q# b- j5 W1 ?没有供电屋内转首先检查连接线1 ^3 ]) s* Z6 _& }( d
其次要把温控看温控最好能更换
3 a7 X9 P! o. `" E/ C0 X继电器是个重点前面驱动要判定+ Y, x W& }8 I9 q
上述假如都正常下面事情也好办& q7 ]/ E& J5 m6 j) P0 W; V
主板维修或更换询问用户再决断
0 |6 k- m: m' z% Q( J2:压机启动一会热保护$ t3 C( z5 i/ m, H9 d* m
空调开机有冷风温度随后往上增
) K: o1 D5 `7 \, D. b& a一会冷风变热风外面压机罢了工. M, M; j$ Y: x# e4 k) t. ], j9 Q
此时先看外风机转速到底低不低
: j& W6 t8 ]7 j9 i& y% p, d' }4 |% b假如偏低换电容不是电容换风机
7 {2 u! ~. J; O其次再看冷凝器假如太脏需清洗& p1 { J O! d
加氟太多电流大压机也会把工罢
+ I7 E) I: h- J8 w压机电容也要看最好根据原机换
[& `% ?" }' i8 n3:压机通电几秒就保护
P% ]& }9 M7 _; P. c断开压机供电线外接线路来判定- a9 Z' a& u. R5 N
假如正常查供电反之先把电容换
% O! s* {- @, a/ w3 ^1 v换了电容再实验假如正常把钱赚+ Y5 Y; N: e" r% \6 l; H2 ~: B
反之再把高压断打开高压再实验
% k) y1 A1 U1 h1 r& }' F) n假如压机正常转管道堵了是关键
P6 b+ [- U1 z* W5 r1 d- t假如压机还不转至此就把压机换2 C" F2 B3 r3 h" |
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
8 q2 q+ N5 S y9 k" |. k4:空调开机就掉空开
4 Y* q* B9 X9 Q碰到此事先别乱断开外机连接线
# k8 X, [8 S/ R% k! [是内是外好判定判定好了活好干
4 b3 L: e/ {+ X, Q) D; x) @外机故障事好办四通压机和风扇, K0 U7 S; m% e& {: U7 o
依次按个把线断哪个坏了哪个换7 S+ H. K' l3 A2 l( q
最后检查连接线耗子啃了也漏电
! M( O, ]& P3 Q/ K+ s: q J内机故障事难办风机风摆先判定2 @' w' g5 t9 z% p+ P5 t
拿出主板仔细看看看是否有联电
9 w x! I6 u! ^* k实在难修板子换把钱赚到是关键7 C* x) _: N6 d3 @3 r8 @) [
5:空调制冷不好或者不制冷
# h! K8 ~7 k3 t. C+ |$ e这个问题最常见空调缺氟是关键
* i- p, _1 ^1 ?5 O& i" C& q0 L开机先摸回气管通过温度来判定. k9 F& ^# Q3 w' N1 S* e+ [$ k6 ?3 _
假如冰冷查内机风机转速可能低" T+ p( ?" A, q+ Z+ @% R7 m
内管鳞片和防尘清洗干净或更换. W# c1 n2 @; W7 S8 v/ W! f/ n
假如内管不算凉粗管可能有压扁* l; t" G9 }9 @3 x1 ]' E$ O
回气温度不算凉再摸进气来判定
x7 ~ h7 u9 O5 ` x: l进气冰冷还结霜加氟再来试试看
* u# {, d% Z9 A9 ^4 O1 a0 M5 l结霜假如慢慢散定是缺氟好决断
! a* q0 f( x- n$ D) ]$ y. E) L& @压机老化不难见排气不足是重点
1 s, a @2 k& q( ]9 V3 j3 l& m四通串气也常见通过收氟来判定3 K- W- z- M+ B, v
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢( b0 A+ G$ m2 y& d
6:空调不开机7 A& `0 W$ D/ N) B. ?9 L
空调通电来实验根据嘀声来判定. Z. \ o" W0 I
没有嘀声查供电其次再把主板看5 B+ g. R! l, y& k8 ^
如有嘀声接着判首先按动手起键
$ }! o- T" b* j9 E; G, f' T空调启动事好办遥控损坏先判定 `0 o2 [3 u1 c
排除遥控查接收红外接收先更换
# N- F9 g# y* K再查是否有供电信号线路履一遍& A- b0 I& U& P6 P6 L! H
然后通电再实验看看空调转不转 e+ y' z1 j/ T0 N1 l* \
假如空调还不转大块损坏至此断5 y) S) k* w3 H
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判定, B; t: I5 C5 \$ Q; V# |* X
|