1。区分内外机故障方法。通电检查内外机各组连线电压。假如存在短时的AC220V电压和AC10V-40V信号电压就能说明故障在外机,否则在内机。 ! Z# J& V/ o0 m, p# x" C
2。外机有无300V电压。假如没有,重点检滤波基板,整流桥和外机供电保险。
3 \! n- t) g! e: k9 n3。检查外机5V和12V是否正常。假如没有检查它的产生电路。也就是开关电源电路。  r9 U' \; ]1 m2 K& P1 Y( p* F) P
4。U。V。W端有无60V-185V交流电压。假如不正常可将压机连线拔掉看看是否回复正常。如恢复正常则有可能是压机坏,否则就是功率模块等相关部分故障。