发表于 2011-6-17 10:43:22 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1维修币
有一台空调,开机20分钟压缩机过热保护,刚开机是电流正常,压力正常有位师傅检测说是压缩机有故障,假如是压缩机那一开始问什么能工作啊。有好多空调都有这样的毛病,同行都说这样的毛病不好修,请**指点迷津

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-7-1 08:06:56 | 显示全部楼层
全呈家维 师傅你可以说具体点吗,毛细管的型号用什么样的
回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:39:01 | 显示全部楼层
前不久碰到一台空调工作半小时热保护外风机工作,停机后过一小时将配管拆除单独试压机,发现吸气压力还可以排气压力明显变小,将毛细管焊掉发现毛细管有堵的现象,加热毛细管让里面的杂质炭化有利于吹空。经上述处理后还原整机抽空加氟试机工作1小时没出现故障。我想可能出现此故障都是毛细管引起的吧。(条件是这种情况的确多见 ,正如(惠州LS维修 师傅所说)首先我会清冼干净,测雪种够不够 。电容容量达标不。压机电流大不大
回复

使用道具 举报