[求助] 空调压缩机过热保护

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-17 10:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1维修币
有一台空调,开机20分钟压缩机过热保护,刚开机是电流正常,压力正常有位师傅检测说是压缩机有故障,假如是压缩机那一开始问什么能工作啊。有好多空调都有这样的毛病,同行都说这样的毛病不好修,请**指点迷津

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-17 12:02:03 | 只看该作者
这种情况的确多见 ,首先我会清冼干净,测雪种够不够 。电容容量达标不。
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-6-17 12:26:35 | 只看该作者
一切 都是月亮惹的祸
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2011-6-17 22:13:03 | 只看该作者
压缩机局部短路也会是这样的.
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2011-6-27 23:46:34 | 只看该作者
1.可能外机散热不良。! ~* Q) b% L, G- X/ o
2.你加入300ml冷冻机油。

评分

参与人数 1威望值 +3 维修币 +2 收起 理由
湖南-总群政委 + 3 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6#
发表于 2011-6-28 02:41:40 | 只看该作者
通常这种现象分为压缩机外部故障和内部故障
8 x. w5 h3 u! D  外部的如电压,感温头,线路以及检测线路,系统内部问题也有可能
  Q, W( z) L  `( L/ D/ }( ]- c; Y  内部的如油泵坏,缺油,机械阻力增大以及线圈匝间短路等等5 }' Q, W* e4 I  V
一开始能够工作是由于压缩机温度没有升高,现在的空调设计和压缩机结构就不形容了,对比新老的一看便知。

点评

完全同意你的分析,还有一点就是散热不好也会这样.  发表于 2011-6-30 10:40

评分

参与人数 1威望值 +3 维修币 +3 收起 理由
河北秦皇家电 + 3 + 3 回答明确,赞一个!

查看全部评分