[求助] 空调压缩机过热保护

  [复制链接]
7#
发表于 2011-6-30 23:41:20 | 只看该作者
这个问题确实是挺讨厌的!不过我到现在还没有碰到过!我朋友曾经跟我说过在确定冷凝器散热没问题(有的空调冷凝器不是单层的,这种情况一定要注意,对于多层的冷凝器清洗剂有的很难清洗到里面去,此问题也会导致压缩机热保护)后,通过调节毛细管的长度来改变系统的压力对这种问题效果还不错(由于本地有的华宝空调易犯此病),不过调之前要先把毛细管改到外机外面来,方便调节毛细管时可以把雪种收到外机里面去,毛细管在机外面来调节;否则雪种你都赔不起!
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2011-6-30 23:58:34 | 只看该作者
湖南-总群政委 发表于 2011-6-17 12:26
# `8 f6 T: F7 @% z; Q4 N; y一切 都是月亮惹的祸

& ?: ]8 W3 b  j$ j0 s1 k月亮惹点祸还可以躲在被窝里睡觉等到太阳出来就解决了。要是太阳惹点祸包你没觉睡,很轻易犯太阳恐惧症的    哈哈
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2011-7-1 01:53:38 | 只看该作者
本帖最后由 没事找事 于 2011-7-1 01:57 编辑
( w, Y* @$ i! D* j! j$ E7 H3 V& b+ U
我打的是容  易,显示出来变成轻易了。把论坛设置成这样,简直是***啊!! i3 L! q+ [7 J' e, ~. q
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2011-7-1 07:33:07 | 只看该作者
我碰到过像你这样的情况,后来把压缩机换了还是一样,后把毛细管换了就好了。
回复

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2011-7-1 08:06:56 | 只看该作者
全呈家维 师傅你可以说具体点吗,毛细管的型号用什么样的
回复

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:39:01 | 只看该作者
前不久碰到一台空调工作半小时热保护外风机工作,停机后过一小时将配管拆除单独试压机,发现吸气压力还可以排气压力明显变小,将毛细管焊掉发现毛细管有堵的现象,加热毛细管让里面的杂质炭化有利于吹空。经上述处理后还原整机抽空加氟试机工作1小时没出现故障。我想可能出现此故障都是毛细管引起的吧。(条件是这种情况的确多见 ,正如(惠州LS维修 师傅所说)首先我会清冼干净,测雪种够不够 。电容容量达标不。压机电流大不大