本帖最后由 湖南-总群政委 于 2011-6-16 13:39 编辑 : n+ Y2 U8 {* `- l( l
6 O+ ~5 ?& I- ` q# p) y% [
一、缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。% j$ d9 h* U: q- X, g$ u
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。" D2 [8 E& n, i, h
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
' K5 W/ |) g% Q- `4 e* x1 W: r 3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。; ~1 q8 J! a' P
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
, ~. j/ d6 ]5 K. N, {7 F( J 5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝聚水量降低。/ }2 ]9 G( ~' f
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
t1 S" H. _: B 7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。另外,假如液管阀门结霜,说明 氟 严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。! G" z, u h g9 I/ u5 z( w# _
: R$ b7 G m, x7 n, x: b' s3 @2 ^二、防范措施 1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。
$ A: ^2 \6 z$ G" z0 I/ r. _ 因此,安装维修时应注意以下几点:
3 g0 q! Y3 y9 m$ `9 f0 l (1)保证喇叭口部位的清洁度;
9 q1 N# b' U/ ]! D% m$ t (2)涂抹冷冻油以避免划痕;9 H" B: G1 w3 z D/ y7 w
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理; ) K& C+ x9 a- @$ s# L* X
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;2 D. V1 \% L5 ~8 t* o$ o% m2 M: v
(5)喇叭口锥度要公道。2.假如是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以进步密封性能。假如是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。: Y% L! I8 S# i+ ^& \
p7 r, S% g5 J1 n. ?三、充氟操作4 v: t# ?6 x2 K7 H6 k4 q/ V" q
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
3 Y+ A9 V/ ?% }5 G2 T7 J 2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
* c1 W* \# d3 |6 ^4 X7 ^9 ? 3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。9 b g- U ~; g9 u, r
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
( n- L* h* w, L- c$ {* X8 r4 `. \ 5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。% M& K" K2 r3 `0 a- A0 `5 H, \
: i' b1 g! P# `( ~ |
|