[求助] 空调压缩机过热保护

  [复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2011-6-17 10:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1维修币
有一台空调,开机20分钟压缩机过热保护,刚开机是电流正常,压力正常有位师傅检测说是压缩机有故障,假如是压缩机那一开始问什么能工作啊。有好多空调都有这样的毛病,同行都说这样的毛病不好修,请**指点迷津

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

17#
发表于 2011-8-26 21:59:46 | 只看该作者
同意楼上的看法
回复

使用道具 举报

16#
发表于 2011-8-26 18:44:26 | 只看该作者
毛细管脏堵、四通阀窜气可以通过测静态氟压和工作氟压的压力差、各处管温差做判定,比较多见的是风机电容、轴承、差氟、多氟、压机电容,其次是保护器、风叶变形。假如机器较老,可以考虑加冷冻油或者压机有问题。
回复

使用道具 举报

15#
发表于 2011-8-26 11:36:25 | 只看该作者
这种故障的确有难度、以上故障师傅们都说了,但是有一点大家没有说到,首先开机的时候观察低压管有冷气没,假如没有、电流也不大的话压缩机温度又很高、故障就是四通阀串气。
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2011-8-19 13:28:06 | 只看该作者
完全同意以上分析,电压过低会导致电流大。
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2011-8-8 17:43:46 | 只看该作者
你是压缩机过热保护 还是故障保护停机 先判定清楚。压缩机过热保护 机子脏 风扇转速慢 雪种过多,还有电压低 或者插头接头不良,压缩机内部线圈短路 远行电容变小 ,再有就是管套有堵了 就这几个原因
回复

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:39:01 | 只看该作者
前不久碰到一台空调工作半小时热保护外风机工作,停机后过一小时将配管拆除单独试压机,发现吸气压力还可以排气压力明显变小,将毛细管焊掉发现毛细管有堵的现象,加热毛细管让里面的杂质炭化有利于吹空。经上述处理后还原整机抽空加氟试机工作1小时没出现故障。我想可能出现此故障都是毛细管引起的吧。(条件是这种情况的确多见 ,正如(惠州LS维修 师傅所说)首先我会清冼干净,测雪种够不够 。电容容量达标不。压机电流大不大
回复

使用道具 举报